亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 冷庫的建設與節能設計(一)

    冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不

  • 冷庫的建設與節能設計(二)

    冷庫的建設與節能設計(二) 蒸發器方面 ,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,也就是說,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,壓縮比增大,輸氣系數下降,耗功增加。統計數據表明,蒸發溫度每下降1

  • 冷庫的建設與節能設計探討與研究

    本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 編輯 蒸發器方面,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,也就是說,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,壓縮比增大,輸氣系數下降,耗功增加。統計數據表明,蒸發溫度每下降1℃,耗能增加3-4%。設計人員要注意選擇合適的蒸發面積。 以冷風機為例,目前傳統的DL系列也就是4.5mm片距的冷風機,在水果蔬菜庫的應用當中,就會出現結霜很快的現象,這就需要反復進行化霜,多耗電能不說,也耽誤了食品的降溫,尤其按照以往的做法, 有的設計人員會為用戶選擇電化霜的冷風機,這樣的冷風機的化霜功率比對應的壓縮機功率還要大,化霜產生的熱量還需要壓縮機帶走,這樣一個冷庫就很容易出現反復化霜,庫溫達不到的惡性循環。所以我們現在對于這類的冷庫不會選擇這種片距的冷風機,而是采用6mm

  • 關于冷庫的節能設計和方案,你真的掌握了嗎?

    我們知道,實現冷庫最大經濟效益的途徑主要有兩個方面,一是提高冷庫周轉利用率,二是通過節能降耗降低經營成本。因此,優化冷庫建設節能設計,提高冷庫周轉及利用率,加強冷庫運行過程中的節能管理就顯得尤為重要。 為此,筆者對目前我國冷庫設計和運行管理中與節能相關的主要問題概述如下:

  • 關于照明節能設計的問題?

    照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?

  • 冷庫設計你用什么軟件呢?

    冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?

  • 關于冷庫設計的若干問題

    最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激

  • 關于冷庫節能的研究與探討

    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。

  • 冷庫設計要遵循的規范有哪些?

    收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,具體的問題要具體分析,具體解決。 冷庫選址。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,根據規模大小、堆裝方式和具體平面

  • 究竟怎么樣作節能設計那

    我在一個小設計院,我開始作節能也是在審圖中心有了要求,院長才吩咐我來研究,不過說實話,我是環境專業的,對于節能不說,就是暖通也稍嫌陌生。能力有限,經過一段時間的摸索,有了一點眉目,但更多的是疑問,我也看過一些帖子,但都是泛泛而談,對于我這樣的新手無異是沒有說,特發此帖,希望大家來探討一下。我想空談理論,總是難以接受,如果能是具體到工程上,理解起來就容易多了。今天先說幾個問題,大家來探討一下,當然也希望大家,也能提出問題,相互參詳一下。首先,我說一下,我對節能的一點認識,我覺得節能好像就是建筑節能,如果建筑把節能做好了,暖通只是在已經滿足節能要求的建筑上作暖而已。由于是小院,連節能軟件也沒有,不過這正好讓我能從根本上了解節能的計算,真是福兮禍兮?具體的節能計算是什么樣的那,下面我們就來從節能設計說明談談吧。

  • 關于節能設計外窗開啟問題

    大家好,最近搞了一個項目的建筑節能設計,用得是清華斯維爾的軟件,計算書審圖意見書說外窗開啟比例數據來源不詳(計算書上只是說符合規范,沒有過程),還有就是報審表的也是開啟比例的問題,我是應該填可開啟面積不小于地面積8%還是說填窗面積45%)還是一個具體的開啟面積?我填的是大于外窗的45%,但是說我填寫有誤,請問高位高手審圖的時候有無遇到此類問題,應該如何解決,公共建筑也遇到此類問題,謝啦 各位

  • 冷庫設計方案-----急需

    煙臺低溫冷庫 單層 庫容5000噸,凍結能力50噸/24小時,(均為切割食品),冷加工全部采用凍結設備,加工車間三層為建筑,分為粗、精、深三個加工??偯娣e10000M2。采用氨制冷。分凍結和冷藏,凍結蒸發溫度—35℃冷藏蒸發溫度—30℃。有人幫忙做一下設計方案嗎(最好包括制冷工藝、機械設備、冷加工設備)。

  • 求助:冷庫設計的幾個問題

    冷庫尺寸20*25*3H(M),庫容約1500立方1.如此冷庫,庫內不做間隔,全部用聚胺脂組裝是否可行?(頂部加梁)2.冷風機如何設置,要兩邊對吹?風機射程可以達到嗎?

  • 小型冷庫設計和選用知識

    一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃

  • 空調設計:什么系統最節能?

    空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。

  • 06DX008-1電氣照明節能設計

    06DX008-1電氣照明節能設計

    各種各類型建筑的照明布置及節能

  • 一個少見的冷庫的設計問題

    我這有一個冷庫的設計問題,問過好多人,他們都說沒做過。最近有個項目:660平方,7米高。庫溫十度以下,存放化工原料,酚醛樹脂。進庫溫度常溫,6次進庫每次2噸,一次出庫12噸。庫存總共360噸。聚氨酯發泡保溫。請問誰能給說說該怎么選擇設備。

  • 求助冷庫設計壓機的選型

    壓縮機選型根據 排氣量和標準制冷量 來確定書上講了 2個工況;一個標準工況 一個設計工況根據這2個工況 確定壓機的排氣量和標準制冷量可是 低溫冷庫工作工況下 制冷量明顯比這2個工況情況下要低試問這種確認方案 是否能達到我們的 要求

點擊加載更多

冷庫節能設計

冷庫節能設計專題,為您提供冷庫節能設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫節能設計 相關的專業交流討論,更多冷庫節能設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

擋土墻構造

擋土墻構造要求