現在手頭有個活,1、2層冷庫,三層是倉庫,只需要做生活給排水和消防給水。冷庫消防設計以前從來沒有做到過,不知道如何下手,希望有經驗的前輩指導一下,在線等回復,謝謝
最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,其中單間最大面積350平米,按照建規,需要設置防排煙系統,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!?。。。。。。。。?!
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一偄銋^(qū),八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,具體的問題要具體分析,具體解決。 冷庫選址。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
有一工程,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,才能防腐.
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因?yàn)槔贸8邏嚎梢詽M足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
消防施工組織設計
正在管理一個工地,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,怎么解決,還要考慮位置要對稱、美觀,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦
今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?
1、消防水池在什么情況下按火災延續時間考慮儲存室外消防用水?2、怎么樣快速估算消防水泵的揚程?3、采用K=115的快速反應噴頭時,管徑還是按規范估算嗎?4、紙張加工車間要不要設置噴淋(單層廠房)?
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。。⌒〉芗毙瑁。?!
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口?如果是做擴大前室的話,擴大前室要不要用乙級防火門隔開?另外,如果是四層的丁類廠房,總建筑面積超過一個防火分區的面積,那樓梯間該怎么樣處理?是封閉還是在其中一層用防火門隔開?......
我現有一家火力發電廠的消防工程由于本常期做濕式系統對水噴霧\雨淋\水幕等一些系統不太熟悉望能給予指教.真誠的感謝!!!
冷庫的消防設計