互感器的結構和工作原理
l、串聯式直流互感器原理圖 直流互感器是由2個鐵芯及4個繞組構成,互感器的失芯A和B是用高導磁系數的鐵磁物質制成的,它的尺寸完全一致。兩鐵芯的一次側彼此串聯,直流電流通過一次側,二次側可以串聯,也可以并聯,并通過橋式整流器接到輔助的交流電源。二次側是這樣連接的,即在輔助交流iz的一個半周波內,其中鐵芯A里磁通的交流分量與一次側直流所產生的磁通反方向,而在鐵芯B里,這兩部分磁通方向相同。在另一個半周波內,鐵芯A中,兩磁變為?,而鐵芯B中,兩磁通變為反相?2、直流互感器工作原是 飽和電抗器的直流控制線圈成為直流互感器的;次線圈,交流工作線圈成為二次線圈。直流互感器的原理實質上是當鐵心被交直流線圈同時激勵時,直流電流的大小引起鐵芯飽和程度的改變,使交流線圈的電抗大小發生變化,交流電流及串在回路中的取樣電阻上的電壓會相應改變。當直流為被測電流時,由取樣電阻上可得到正比于直流電流的電壓。 3、直流互感器在恒流源中的應用 直流互感器在恒流源中作電流取樣裝置串在主回路中,本身
零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于 零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。零序電流互感器產品應用 可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相
互感器的工作原理及接線方式的簡單知識的PPT文檔。大家共同學習。適合新手…………
零序電流互感器的安裝核心是通過“磁場感應-電流轉換”,精準檢測電網中的零序電流,為接地故障保護提供信號,其原理圍繞“回路穿芯-磁場耦合-信號輸出”三大環節展開。 構建穿芯式檢測回路。安裝時需將電纜(或?qū)Ь€)作為一次繞組,整體穿過互感器的圓形鐵芯孔,形成“電網線路-互感器鐵芯”的磁耦合結構;若為多根電纜,需將同一回路的所有相線與中性線一同穿芯,確保正常運行時三相電流矢量和為零,鐵芯內無磁場產生。 依托電磁感應實現電流轉換。當電網發生單相接地或三相不平衡故障時,三相電流矢量和不為零,會在互感器鐵芯內產生交變零序磁場;鐵芯上的二次繞組感應出與零序電流成比例的二次電流信號,將一次側大電流轉換為二次側小電流。 保障安裝精準性。互感器需水平固定在電纜橋架或支架上,避免與強磁設備靠近;穿芯電纜需居中穿過鐵芯,減少間隙誤差;二次繞組接線端子需緊固,且與保護裝置可靠連接,確保零序電流信號能準確傳輸,為故障判斷與跳閘提供可靠依據。
大家好 我是沒接觸過這一方面的人不過我想看看高壓互感器的 計算原理 有誰有這一方面的書籍幫我找找能傳給我嗎 我的QQ41731388
主變差動保護、后備保護、測量、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動、后備保護CT繞組極性接法,必須先弄清楚其保護對象,其次是它的極性端朝向,差動保護的保護對象是變壓器,后備保護的保護對象也是變壓器,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;
書名:互感器原理與設計基礎(2003版)作者:肖耀榮,高祖綿編著格式:PDF大?。?.04M
零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。
知識點:套管式電流互感器
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!