圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
請問山地建筑的擋土墻,有4m,6m,9m,12m的幾種擋土高度,選用衡重式的擋土墻,除了擋土墻自身寬度,施工場地要求的寬度如何確定?
一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,擋土墻施工一定高度后,進行土方施工,擋土墻成型后,上下墻背間有衡重臺或卸荷平臺,利用部分填土重和墻身共同作用增加穩定。 二、適用范圍 多用在路肩墻,也可作路堤墻或路塹墻,基底應力要求較高。 三、施工工藝 ㈠施工工藝流程圖 ㈡施工要求 澆注砼前,應對支架、模板、鋼筋和預埋件進行檢查,并做好記錄,符合設計要求后方可澆注。模板內的雜物、積水和鋼筋上的污垢應清理干凈。模板如有縫隙,應填塞嚴密,模板內面應涂刷脫模劑。澆注砼前,應檢查砼的均勻性和坍落度。自高處向模板內傾卸砼時,為防止砼離析,應符合下列規定: 1.從高處直接傾卸時,其自由傾落高度不宜超過2m,以不發生離析為度。 2.當傾落高度超過2m時,應通過串筒、溜管或振動溜管等設施下落;傾落高度超過10m時,應設置減速裝置(在串筒的不同高度設多向擋板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆積高度不宜超過1m. 4.澆注砼使用插入式振動器時,移動間距不應超過振動器作用半
擋土墻(重力式 衡重式 懸臂式)
擋土墻圖集(重力式;懸臂式;扶璧式;衡重式)應有盡有,不過設計的時候還是要根據具體情況參照擋土墻圖集而定哈。
土木再線的個位朋友,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
圖紙簡介: 包括懸臂式、重力式、衡重式擋土墻的施工圖 投稿網友: wflyayatulei 上傳時間: 2013-07-19 圖紙省份:
圖紙簡介: 衡重式擋土墻課程設計圖紙。衡重式擋土墻課程設計圖紙 投稿網友: pan3224741 上傳時間: 2013-07-07 圖紙
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
12ZG902_衡重式、懸臂式、扶壁式擋土墻 不清晰
n關于衡重式擋土墻的土壓力與水壓力計算
做設計的時候,我們領導說衡重式擋土墻的下墻邊坡一定要開挖面才行,但是下墻仰斜坡度一般為1:0.25~1:0.30,這么陡的坡度,一般的土質邊坡估計都不行吧。如果按這種說法,那衡重式擋墻的應用范圍應該很窄啊,只有部分巖質的邊坡才行吧??晌疑暇W(wǎng)搜索了半天,好像也沒看到相關的要求。求指導?。?/p>
規范要求計算正常運用 設計 校核工況 由于水頭較高 計算出的墻前水壓力大于土壓力 這時候的土壓力應該是 被動土壓力吧 這種情況下的基礎應力還有意義嗎
現有有電纜溝,原來無覆蓋?,F(xiàn)在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的嘶不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
抗滑擋土墻的設計與施工
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法