亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻砼澆筑后毛邊的問題

    剪力墻砼澆筑后毛邊的問題

    結構為框架---剪力墻結構,在第六層以上的剪力墻中出現了剪力墻陽角毛邊的情況,具體可見附圖,請問一下各位前輩是什么原因,我好采取措施以后避免這一問題,謝謝啦!

  • 關于剪力墻連梁砼澆筑的問題

    按規范及設計意圖,剪力墻連梁的混凝土強度等級應與剪力墻相同。 當連梁截面比較高時好理解,連梁和剪力墻的砼同時澆筑就可以了。 但問題是類似于住宅,很多連梁的高度只有400~600,這時候施工怎么處理? 當成框架梁和樓板一起澆砼,顯示與設計不一致甚至于可能留下安全隱患(例如剪力墻C50,樓板C30,導致梁混凝土強度降低了很多), 如果還是和剪力墻一超澆砼,那么梁和板的施工縫應該留在哪里? (是板底還是梁側面,縫在板底則400高梁還只能先澆300留出100的板厚后澆,留在梁側,由于混凝土強度不同難以同時澆,則側面高強度混凝土外流嚴重)。

  • 地下室砼剪力墻開裂問題

    地下室砼剪力墻外保護層為50MM,現設計要求增加40*40的鋼筋網片,另還注明如有其他好的辦法,可取消鋼筋網片。請各位同行明示

  • 砼剪力墻連梁的設計計算及超筋處理

    砼剪力墻連梁的設計計算及超筋處理

  • 剪力墻組合配筋時砼和鋼筋強度為1的問題。。

    小弟在做一剪力墻結構,有剪力墻組合配筋時,鋼筋加到很大時都過不了(甚至比兩片墻計算值相加還要大),提示超筋,查看結果顯示砼強度和鋼筋強度為都為1..請問大家有沒有遇到過這種情況。 ***** 配筋計算書 ***** 文件名稱:MW-2-1 ================================================================================ 構件類型: 約束邊緣構件 抗震等級: 二級 鋼筋強度: 1 N/mm2 墻分布筋強度: 1 N/mm2 混凝土強度: C 1 計算長度Lx0: 5850 mm 計算長度Ly0: 5850 mm 穩定系數ψ: 0.9948 組號 軸力 彎矩 彎矩 RE 總鋼筋量 中和軸 中和軸 No. Fn FmX FmY Ag P Alf 配筋狀況 0 15960.6 0.0 0.0 9086.5 0.0 0.0 16684.4

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。?!

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 帶暗撐剪力墻抗震性能分析

    論文簡介:《Seismic Performance of RC Shear Wallswith Concealed Bracing》,我翻譯的 投稿網友:wanqiudege 上傳時間: 2013-05-22

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因?yàn)閭€(gè)人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 砼規和高規中關于剪力墻軸壓比的不同闡述?

    高規7.2.14條,注:N——重力荷載代表值作用下剪力墻墻肢的軸向壓力設計值;這里的的設計值是否為重力荷載代表值乘以其分項系數1.2?而砼規11.7.13條沒有“設計值”這樣的表述,直接說的是重力荷載代表值。而我在做題過程中,兩種做法都遇到過,之前在施書中見到的是乘以分項系數的,而今天做的30天沖刺高層的最后一天的題上沒有乘分項系數。第二個問題,高規7.2.15條:一二級抗震設計的剪力墻底部加強部位及其上一層墻肢端部應按要求設置約束邊緣構件;其他部位按照7.2.17條的要求設置構造邊緣構件。而砼規11.7.14條第一款:一二級抗震等級的剪力墻結構和框架-剪力墻結構中的剪力墻,在重力荷載代表值作用下,當墻肢底截面軸壓比小于表11.7.14規定時,宜按本規范第11.7.16條的規定設置構造邊緣構件。很顯然,這里面有一個差別,在一二級剪力墻底部加強部位及其上一層墻肢端部,高規要求不管在什么情況下都要設置約束邊緣構件。而砼規只在某些情況下要求設置約束邊緣構件,而另一些情況可以只設置構造邊緣構件。請問如何對待二者的不同?

  • 剪力墻結構中的砼加氣塊拆除

    剪力墻結構中的砼加氣塊拆除

    剪力墻結構的住宅,裝修拆除廚房與客廳間砼加氣塊填充墻。如圖砼加氣塊墻上有梁,與剪力墻連接。剪力墻應承擔結構受力和抗震砼加氣塊墻承擔自身受力和自身抗震拆除不會破壞整個建筑的結構安全和抗震性能有沒有有利的依據?望大家多多指教另:住宅裝飾裝修管理辦法中的 1.建筑主體中的“墻體”是指所有的墻體嗎?還是指結構構件的墻體?2.不能改變布局,是指墻拆除?還是指功能布局不能改變?