  • 請教砌體擋土墻這樣計算對嗎

    我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁與基礎之間

  • 急,請教難題!砌體擋土墻問題。

    本人新手,想請教砌體擋土墻如何設計!最好有手算,及在PKPM中的做法!謝謝!!

  • 請教大俠,砌體擋土墻驗算

    現在要做一個砌體擋土墻,高度1米,采用MU7.5燒結多孔磚,M5砂漿砌筑,墻厚240mm,每隔5m設置一個500mm×500mm的構造柱,在墻體內部300高和600高的位置設置2道通長鋼筋,每道2根6.5鋼筋。 回填土參數:承載力特征值80fak(kPa) 壓縮模量平均值2.5Es(MPa) 內摩擦角標準值8φk(°) 粘聚力標準值10Ck(kPa)

  • 重力式砌體擋土墻大樣及墻表.dwg

    圖紙簡介: 重力式砌體擋土墻大樣及墻表.dwg免費下載 投稿網友: baidandan 上傳時間: 2013-04-22 圖紙省

  • 有關擋土墻的問題(有圖)

    有關擋土墻的問題(有圖)

    土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!

  • 大家的擋土墻用什么軟件計算?

    大家的擋土墻用什么軟件計算?

  • 景觀擋土墻,大家給意見哈

    上傳一些擋土墻案例,供大家探討!

  • 請教擋土墻如何設計改進

    現有有電纜溝,原來無覆蓋?,F在因為環(huán)境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發(fā)現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩(wěn)定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。

  • 這樣的擋土墻------夠懸!!

    剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!

  • 能否在擋土墻上設置錨桿?

    我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!?。。。?/p>

  • 關于懸臂式擋土墻的計算

    對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!

  • 抗滑擋土墻的設計與施工

    抗滑擋土墻的設計與施工

  • 關于理正擋土墻計算的問題

    上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!

  • 擋土墻墻頂可以沒有縱坡嗎?

    各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!

  • 關于配電室擋土墻的支招

    由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法

  • 擋土墻和框架柱分縫可以么?

    一框架側面有4米高左右土,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,現在框架主體已經施工完,甲方要求擋土墻嵌在框架里,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做???

  • 衡重式一般擋土墻標準圖

    圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25

  • 關于緯地擋土墻2.82的問題

    我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事???緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版

  • 關于擋土墻的一條題,求助

    關于擋土墻的一條題,求助

    剛入讀土木專業(yè)的我,希望各位大俠能幫一下

  • 關于擋土墻的請大俠指點

    小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了