剪力墻結構中,帶端柱的剪力墻,其中的端柱是按住建模還是按厚的剪力墻建模?兩者對所框架梁的配筋影響還挺大的。不知論壇里的各位這種情況怎么建模的。
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理?根本就無法配置鋼筋
請問各位大神,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,不形成封閉的房間呢?
正在搞一個舊樓改造,原結構體系為變截面無梁樓蓋-剪力墻協同工作體系(設計說明的描述),地上4層。原結構圖中,各層樓板配筋構造都是無梁樓蓋的配筋構造,但是所有框架柱間都設置了框架梁500X500(設計說明描述為寬梁-加強肋),請問這種情況到底是框架剪力墻還是板柱剪力墻?
手上有個項目 8度區 11層 剪力墻結構 現在一字墻太多 現在想在一字墻端部增加厚度2h的端柱 現在有幾個問題想問問各位:1.增加端柱是否可以不參與結構計算,僅為構造加強。2.如果參與計算,是否變為框架剪力??靜待高手解惑,謝謝。
我在建模的時候不知道為什么剪力墻變成實心顯示,如何將其改為空心顯示,請高手賜教!另外,我在改某一標準層時,其他標準層也跟著改動了,而我并沒有打開層間編輯?
_08pkpm剪力墻建模與計算.
剛剛做了一個剪力墻結構的高層住宅,2各單元,端部有半個單元是兩層營業,也就是兩側營業占了主樓的儲藏室和兩層住宅,錯層結構,我按照一般做法,加了一個標準層,但是剪力墻上的洞口怎么樣才能把計算誤差,降到最小,因為,洞口也是錯層的,真頭疼,請高手執教
端柱按剪力墻建模時,一字型和翼墻建模如下一字墻 拐角墻結果見附件所以 大家這2種建模認分別情況時候用什么方式建模呢? 結果顯示 翼墻建模的參數明顯好于一字型的建模~~satwe對這2個處理相差就那么大? 我參數不過我改變個建模方式。不就等于自欺欺人么?大家是怎么認為的?
大家在剪力墻結構建模中端柱是否輸入?我總覺得輸入框架柱不太合理,因為端柱的配筋我們是按邊緣構件的配筋率來控制的,且按框架柱輸入還會增加柱所占的地震傾覆力矩的比值,但我認為端柱所占的那部分不應計入的.所以我建模時沒有輸入,而是在畫施工圖時加上的.不知大家怎么處理的?
我記得規范上說跨高比大于5的,應按框架梁設計。按理來說,跨高比小于5的,在PKPM建模里應該按洞口輸入,大于5的,按框架梁輸入但是我們院的總工全讓按框架梁輸入,說PKPM會自動默認跨高比小于5的是連梁。請問各位大神,這樣弄合理嗎?:L
框架剪力墻結構,經常會出現,剪力墻端頭有一個柱子,建模的時候是按照柱子建的,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,需要注意什么啊。很多人說按照剪力墻配筋,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,箍筋怎么配,求大神指點。
平時工作都是按框架柱輸,然后剪力墻直接建到框架柱的節點上,雖然建模方便很多,但是程序計算的時候就把墻柱重疊部分計算多了一遍,軸壓比可能比真實的少了,剛度也比真實的大了,特別是端柱很大的時候,感覺偏于不安全。請問下各位道友是怎樣解決這個問題的??
請教各位高手:2010版《高規》第11章,中的“型鋼混凝土剪力墻”,如何建模?1、項目情況:6度地區,乙類建筑,300多米的超高層。2、在PMCAD,中沒有辦法直接輸入“型鋼混凝土剪力墻”3、在鋼結構中的PMCAD中也沒有辦法直接輸入“型鋼混凝土剪力墻”。
帶端柱剪力墻的軸壓比計算,在pkpm中直接按柱和墻輸入最后出來的軸壓比應該是有問題的,請問能否通過別的方式核算這個帶端柱剪力墻的軸壓比?
如果剪力墻厚200,端部需要做一個400x400的端柱,請問在PKPM里這個端柱是按框架柱輸入還是按400厚剪力墻輸入?配筋時,端柱是按剪力墻配筋還是按SATWE計算結果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,謝謝
新手不知怎么配端柱底部加強部位需全高加密嗎,還是按圖中計算書配100/200就可以呢?(非抗震 框架剪力墻)還有圖中550墻肢處及400墻肢處的縱筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,上部配的8@200...