學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
本人最近接手了一棟多層綜合樓,體積大于5000m3,按規定應設室內消火栓。本人一直在考慮該采用何種管道系統合適。如果也象高層建筑一樣,在地下設一泵房由消防泵從消防貯水池中抽水供應給室內消火栓,這樣我覺的未免太浪費了,但我又想不出更好的系統。在此我想請各位有做過類似工程的兄弟姐妹們多多給予指點。
因為現場管理不慎,整個系統已全部安裝了暗桿閘閥,甲方和監理均要求換明桿,但項目驗收在即,查了高低規和給排水設計規范好像都沒有明文規定,請各位大俠指教在哪本規范中有依據,十萬火急,謝謝?。?!
現有一丁戊類廠房,局部2層,耐火等級為2級,建筑面積8000左右。問題:舊規范有提到耐火等級二級的丁戊類廠房可以不設置室內消火栓給水系統,現檢測單位說新規范必須設置室內消火栓給水系統。 我查了新的水規好像沒找到是否要設置,所以請教大家的意見,謝謝。
在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,各位大神。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125?采用的是什么連接?卡箍還是?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是這個三通怎么用?該怎樣接?
一、系統組成 室內消火栓給水系統由消防給水、管網、室內消火栓及系統附件等組成
一上海地區工業建筑(廠區),室內消火栓的用水量為10L/S且需要增壓,市政只有一路進水,,室外消火栓系統直接從市政一路接入在廠區形成環網,是否可行?根據上海水消防的規程,如何向此環網提供兩條輸水管?室內設消防水池,是否要考慮室外消防用水量?謝謝各位大俠!
一高層建筑,地下二層,地上二十四層,地下二層的層高分別為4.8與3.9米,地上一層為4.8米,地上二層為8.7米,三至二十四層為住宅,層高為3米,室內外高差為0.30米,想請問一下室內消火栓系統是否應該分區,先謝謝了
最近接到一個廠區 其中廠房(這次設計)為二級丁類 室內消防用水量10L/S 室外15L/S 但是廠區內有已經建成一幢 6層辦公樓 室內有消火栓系統 室外未設置室外消火栓 查建規 室外消防用水量20L/S 市政進水管只有一路 市政壓力滿足室內最不利消火栓壓力按照建規 8.6.1 需要設置 消防水池 1.室外不設置室外消防管網及消火栓 只是在消防水池做取水口 能夠滿足150m的保護半徑,設置消防泵房 室內消火栓用水由消防泵提供 2.室外設置消火栓 由市政進水管提供一路進水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器與室外消防管網連接。不做消防泵房 室內消火栓 系統有兩條進水管與室外管網連接 市政壓力滿足最不利消火栓壓力3.室外設置消火栓 泵房內 設置室內消防泵和室外消防泵4.室外設置消火栓 泵房內只設置室內消防泵 泵的流量為30L/S 對于1. 是否違反強條?建規8.1.2 規定民用建筑、廠房(倉庫)。。。應設室外消火栓 對于2. 水泵接合器在著火時 可以利用消防
題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
1、建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242-2002里的 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 2、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005里的當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。 那么室內消火栓系統試壓是按照1還是2進行試壓呢?我看了好些資料,對室內消火栓系統試壓按照上述的1和2的都有,求解答? 另外如果是按照2進行試壓的話,那么是不是《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005應該就是單指的是噴淋系統了呢?
室內消火栓給水系統的設置范圍是什么? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭、機場建筑物,以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館書庫等建筑物。 (4)超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場、醫院、旅館、展覽廳、旱冰場、體育場、舞廳、電子游藝場等;使用面積超過450m^2的餐廳、丙類和丁類生產車間及物品庫房;電影院、禮堂;消防電梯前室。 (8)停車庫、修車庫。
一.室外消火栓系統的設計: 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于 25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,高規要求距建筑物外墻100米。若小區較大,單個取水口難以滿足消防要求時,應在合適位置增設消防車取水口或增設室外消防水池(滿足室外消防用水量即可)。 2.消防車取水口調節容積應滿足消防車泵的取水要求(3min),高度滿足消防車吸程的要求(埋深小于5米)。供水首選重力流,應經嚴格的水力計算,難以滿足時(主要深度)增設室外消防提升泵。提升泵應注意水泵的啟??刂疲瑔蝹€取水口可采用水位控制,多個取水口采用水位控制較為復雜,一般采用室外消火栓作為取水裝置,適當部位設置啟泵按鈕,至少位于消控中心、小區門衛、值班室及就近樓值班室。<
室內消火栓系統
室內消火栓系統專題,為您提供室內消火栓系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消火栓系統 相關的專業交流討論,更多室內消火栓系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題