  • 消火栓滅火系統聯動控制設備的設計選型

    一、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生產、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志?!睹裼媒ㄖ姎庠O計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,當建筑物為高壓受電時,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,即獨立形成防災供電系統。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,應在最末一級配電箱處自動切換。3.在設有消防控制室的民用建筑中,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換?!陡邔用裼媒ㄖO計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排風機等的供電,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換、互為備用、互為閉鎖功能。而消防水泵均設有備用泵,故低壓動力配電設施還應具有工作泵、備用泵互

  • 對室內消火栓滅火系統設備的要求【0916】

    1、消防水泵的要求 ⑴一組消防水泵的吸水管不應少于兩條,當其中一條損壞時,其余的吸水管仍能通過全部用水量。高壓和臨時高壓消防給水系統中的每臺消防泵應有獨立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。 ⑵消防水泵房應有不少于兩條出水管直接與環狀管相連接。當其中一條損壞時,其余的出水管仍能通過全部用水量。在出水管上宜設檢查用的壓力表和試水用的放水閥門。 ⑶固定消防水泵應設備用泵,其工作能力不應小于一臺主要泵。當室外消防用水量不超過25L/s的工廠、倉庫及7~9層的單元式住宅。 ⑷消防水泵應保證在火警5min內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉。設有備用泵的消防泵站,應設備用動力,若用雙電源或雙回路供電有困難時,可采用內燃機作動力。消防水泵與動力機械宜直接相連。 ⑸消防水泵房應有與本單位消防隊直接聯絡的通訊設備。 2、對室內消防水箱的要求 ⑴室內消防水箱的設置,應根據室外管網的水壓和水量及室內用水要求確定。 ⑵設有常高壓和臨時高壓給水系統的建筑物,可以不設消防水箱。 ⑶設置臨時高壓給水系

  • 請教:這樣的工程是否要設消火栓滅火系統呢?

    一棟五層宿舍樓,每層建筑面積400平米,體積為8000立米.按8.4.1條:6層及6層以上或體積超過10000立米的其他建筑應設消火栓滅火系統.但按8.4.2第二條.室內沒有生活生產管道及體積小于5000立米的可以不設室內消火栓.看來這兩條規定都不適合.請問各位大蝦.我到底是設還是不設呢?我請教了審圖公司的總工.他說可以不設.說8.4.2條主要是針對廠房說的.請問這種回答有根據嗎?謝謝!

  • 消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安

  • 地下民用建筑消火栓滅火系統如何設計?

    低規2001版對其適用范圍作了修訂,增加了“地下民用建筑”部分。但僅對需設置自動噴水滅火系統的場所作了規定,未見對消火栓滅火系統設置場所、水量等技術措施作規定,對于未在戰時起作用的純粹地下民用建筑設計是否可以參照《人民防空工程設計規范》?

  • 自動噴水滅火系統與自動噴淋滅火系統有無區別

    我們有個項目的柴油發電機房滅火系統,向消防建審處報審時用的是氣體滅火系統,但建審處的意見是:柴油發電機房氣體保護區要開成密閉空間;否則改為自動噴淋滅火系統。新《高規》寫的是:柴油發電機房宜設自動噴水滅火系統,請問各位大俠:自動噴水滅火系統與自動噴淋滅火系統有無區別。像我們這種情況能采用哪種系統。先謝了?。。?!

  • 三氟甲烷滅火系統與七氟丙烷滅火系統的對比

    三氟甲烷滅火系統與七氟丙烷滅火系統的對比三氟甲烷氣體滅火系統是以三氟甲烷為滅火劑的自動滅火系統,一般分有管網和無管網系統。三氟甲烷(HFC-23)是一種無色無味的氣體,是公安部推薦使用的五大哈龍替代技術產品之一,為潔凈的氣體化學滅火劑,不含溴、氟元素,對大氣臭氧層無破壞(即OPP=0),是一種優秀的哈龍替代?。三氟甲烷滅火劑,它能在火焰的高溫中分解生成活性游離基,這些游離基參與物質燃燒過程中的化學反應,清除和吸收維持燃燒所必須的活性基因H及OH等,并生成穩定的分子,從而使燃燒衰減,終止燃燒鏈,因此三氟甲烷氣體滅火系統可以用來撲滅固體表面火災、可燃液體火災、可燃氣體火災和電氣火災。三氟甲烷不導電,絕緣性好,特別是用來撲滅通訊機房、電氣設備、磁帶和資料保護這些火災更為有利。三氟甲烷氣體是高效、無毒滅火劑,NOAEL值(指當空間物質達到該值時人體可能會導致的毒害,其值越大越安全)>500%,遠遠超過其12.4%的滅火濃度,是哈龍?zhí)娲分凶畎踩臏缁饎W钸m合用在有人工作場所和人員密集場所。相對于七氟丙烷NOAEL值>9%的濃度,三氟甲烷的NOAEL值

  • 【收藏】濕式噴水滅火系統和干式噴水滅火系統介紹

    【收藏】濕式噴水滅火系統和干式噴水滅火系統介紹

    濕式噴水滅火系統 【系統組成】 由噴頭、管道系統、濕式報警閥、報警裝置和供水設施等組成。由于該系統在報警閥的前后管道內始終充滿著壓力水,故稱濕式噴水滅火系統或濕管系統。

  • 干式噴水滅火系統、預作用噴水滅火系統試壓

    《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》6.1.2 強度試驗和嚴密性試驗宜用水進行。干式噴水滅火系統、預作用噴水滅火系統應做水壓試驗和氣壓試驗。 若進行水壓試驗后,管網內的水如何能排的徹底?設計手冊中提到,若管道內局部有水,在管道內的氣水分界處會形成電化學腐蝕,長時間該處會嚴重腐蝕管道,一則可能會使管道蝕穿;二則在系統啟動后可能使銹渣隨水流到噴頭處,造成噴頭堵塞。 那么問題是,有沒有什么技術措施能保證水壓試驗后,管道內水能完全排除? 請各位大神指點

  • 雨淋自動噴水滅火系統與泡沫-雨淋滅火系統圖解

    雨淋自動噴水滅火系統與泡沫-雨淋滅火系統圖解

    01雨淋自動噴水滅火系統 1 系統用途 適用于火災蔓延速度快、火勢發展訊猛,如儲存和加工各種易燃易爆物品的場所。有下列條件之一的場所,應采用雨淋系統: ⑴火災的水平蔓延速度快、閉式噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域。 ⑵室內凈高度較高,且必須迅速撲救初期火災。 ⑶嚴重危險級Ⅱ級的場所。 常用于易燃易爆廠房倉庫、油氣儲備站、劇院、演播室等場所。 2 系統結構

  • 五金裝飾生產車間是否需消火栓滅火系統

    一五金裝飾有限公司,長133m寬15m,下層為生產車間,3個防火分區,磚隔斷,上層為辦公區,5個分區,磚混結構,求教是否需消火栓滅火系統!

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火