  • 消火栓、噴淋系統如何分區

    小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?

  • 關于噴淋系統料單的問題?

    本人現在急需提一個噴淋系統的料單,可是噴頭太多,三通和四通也比較多,需要按圖紙慢慢的計算,想問問大家有什么好的方法沒有?

  • 噴淋系統設計后如何校核

    請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!

  • 關于噴淋系統的減壓問題

    當噴淋系統分區設置時,需要設置減壓孔板,我用天正計算各層的入口壓力,通過調節管徑吧每層入口壓力控制在0.4以內,然后從系統上面依次計算下來的壓力值大于0.4的就設減壓孔板。但這個過程中有個問題就是控制單層入口壓力在0.4以內,有沒有最低值,當然每個系統的頂端壓力越小 ,下面需要設減壓閥的就越少,不知道我這種計算有沒有問題,應控制在壓力在什么范圍內最好呢

  • 關于自動噴淋的(閉式系統)

    1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了

  • 關于自動噴淋系統的疑惑

    大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!

  • 關于噴淋系統的布置(在線等)

    某商業街一期為地上二層建筑,每棟寬度為28米,一棟長96米,另一棟長56米,首層作為小型商鋪使用,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,二層有超過40米的內走廊,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,火災自動報警系統及排煙系統,請問這樣符合規范嗎?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]

  • 有關噴淋系統的問題咨詢

    05年的倉庫設計,用到12年后停用荒廢,消防噴淋是老規范的設計參數,而2020年重新使用,噴淋系統完好,現在這個噴淋系統需要按新規范重新設計安裝,還是按老規范驗收,新老規范對于噴淋強度的限制有所不同

  • 自動噴淋系統流量的困惑。

    《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時。

  • 消防噴淋系統的水力計算

    1、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,我如果選用80的是不是數值就為80。P為噴頭工作壓力,我如果選擇0.15MPA,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247。再用1.2247*80=97.9762、噴水強度是怎么算出來的?3、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的?4、最不利點的工作壓力應怎么計算?5、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算?謝謝,是個菜鳥望大家能給予幫助。

  • 關于噴淋系統的水力警鈴問題

    一個普通的一類住宅,地下室是車庫,車庫需要設置噴淋系統,根據噴規規定,.6.2.8 水力警鈴的工作壓力不應小于0.05MPa,并應符合下列規定:1 應設在有人值班的地點附近;2 與報警閥連接的管道,其管徑應為20mm,總長不宜大于20m。規定了水力警鈴的布置位置,及接管長度和管徑。假如說地下室設置了值班室,但實際上經常沒人值班的...我們即使把警鈴引到那個地方,也經常沒人,大家怎么處理呢?

  • 關于噴淋系統減壓措施的請教

    本人現在做的一個項目,在最遠裝置處濕式報警閥進口壓力達到0.8兆帕,但本工號不是最大用水量處,假設按照報警閥的進口壓力為0.8兆帕算出的水量x作用時間<消防水罐的容積,請問各位是否需要做減壓措施。

  • 消防噴淋系統的幾點疑惑

    各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1、干式報警閥,摘自教程工作原理:啟動前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,閉式噴頭熱敏感元件動作,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,然后噴水滅火。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,并啟動水泵加壓供水。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的?如外線壓力8公斤,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,在預作用閥以后的管網中平時不充水,而充加壓空氣或氮氣,或是干管,只有在發生火災時,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,可避免因系

  • 請教關于噴淋系統的設計問題

    請教各位:有一工程共三層樓,總面積有2000平方,原有室內消火栓系統,直接和市政管網相連,無任何增壓設施,已通過消防驗收,現準備做紡織廠房,要加噴淋系統,不知怎么設計,查了些規范,許多概念很模糊,按照規范,紡織廠房應該屬中II危險級,作用面積160平米,噴水強度8L/min*m2,系統的設計流量是否為28L/S,這樣還要設消防水池大概要100米方,和原室內消火栓系統共用水泵,屋頂水箱和穩壓系統不知要不要設,這樣造價太高啦,是否還有其他好的方案,望各位多多指教,新人不勝感激

  • 關于噴淋系統的水力計算問題

    大家是如何確定主管管徑的,按作用面積內的用水量嗎?8L/min.m2的噴水強度作用面積內水量是22L/s,那流速一般取多少???規范說可以大于5m,那管徑可以小很多,DN80都能滿足,還有規范附表局部阻力的當量長度感覺很大???什么流速下的值???按此計算損失合適嗎?謝謝。

  • 關于自動噴淋系統集熱盤的問題

    我在建筑給排水設計技術措施上看到有關自動噴淋系統噴頭在吊頂處要設集熱盤的說法,我想請問一下各位大俠,集熱盤有什么作用?為什么在吊頂處要設集熱盤,而其它地方就不用設呢?

  • 發起一個討論--關于噴淋系統

    8. 0. 3 鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。條文說明:8.0.3 本條對鍍鋅鋼管的連接方式作出了規定。要求報警閥出口后的熱鍍鋅鋼管,采用溝槽式管道連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接,不允許管段之間焊接。對于“溝槽式管道連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接”方式,本規范并列推薦,無先后之分。報警閥入口前的管道,因沒有強制規定采用鍍鋅鋼管,故管道的連接允許焊接 由此可得出,濕報前可采用焊接,但所用鋼管得是非鍍鋅管時!以下是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 GB 50261-96 2005版中的條文說明:本修訂內容要求與原條文規定有四點不同:一是取消了以管徑大小為條件,采用不同連接方法的規定;二是取消了焊接連接方法;三是法蘭連接方法,焊接法蘭連接、焊接后要求必須重新鍍鋅或采用其它有效防銹蝕的措施,法蘭連接推薦采用螺紋法蘭;四是增加了溝槽式管接頭連接方法。取消焊接,一是因為焊接直接破壞了鍍鋅管的鍍鋅層,加速了管道銹蝕;二是不少工程采用焊接,不能保證安裝質量要求,隱患多,為確保系統施

  • 無高位水箱的噴淋系統問題

    對于無法設置高位水箱的噴淋系統,規范規定應設置氣壓給水。 下面那種設置方式對:1、該氣壓給水是否就是生活給水上用到的氣壓給水設備, 泵+罐。 泵直接為噴淋泵,罐有效容積3立方。 再無其他設備。 2、噴淋泵+ 低位穩壓設備, 此時找到流量符合要求,有效容積又符合要求的成套穩壓設備很難阿。 我手頭上幾本圖集的的有效容積都是0.15、0.3、0.45之類的。

  • 這樣要不要安裝噴淋系統?

    我現有一個生產房 ,有一棟2層,總共有 1111平米,在旁邊有一用鋼筋撘的棚,有1035平米。算完也就是有 2146平米,是生產鞋子的廠。像這樣的要不要設自動噴淋系統?? 規范是怎么規定設自動噴淋的?在多大的面積才要安裝噴淋系統??? 請高手指點一下啊 ,我在線等著答案, 急啊 ,謝謝了!~