大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!
某商業街一期為地上二層建筑,每棟寬度為28米,一棟長96米,另一棟長56米,首層作為小型商鋪使用,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,二層有超過40米的內走廊,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,火災自動報警系統及排煙系統,請問這樣符合規范嗎?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]
本人現在急需提一個噴淋系統的料單,可是噴頭太多,三通和四通也比較多,需要按圖紙慢慢的計算,想問問大家有什么好的方法沒有?
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
當噴淋系統分區設置時,需要設置減壓孔板,我用天正計算各層的入口壓力,通過調節管徑吧每層入口壓力控制在0.4以內,然后從系統上面依次計算下來的壓力值大于0.4的就設減壓孔板。但這個過程中有個問題就是控制單層入口壓力在0.4以內,有沒有最低值,當然每個系統的頂端壓力越小 ,下面需要設減壓閥的就越少,不知道我這種計算有沒有問題,應控制在壓力在什么范圍內最好呢
小弟剛入?,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?
1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
05年的倉庫設計,用到12年后停用荒廢,消防噴淋是老規范的設計參數,而2020年重新使用,噴淋系統完好,現在這個噴淋系統需要按新規范重新設計安裝,還是按老規范驗收,新老規范對于噴淋強度的限制有所不同
各位師長,我現在做的一個工程平時能滿足2.5公斤的靜壓,噴水時要滿足最不利點1公斤的壓力需要增壓到4.5公斤,現在如果不用穩壓設施,只用增壓設施在著火時用,可否?另市政壓力1.4-2.8,噴淋泵直接從市政管網抽水,如果選擇揚程小于30不滿足最不利點水壓,若大于等于30,則超過了50米,要設減壓閥,怎么辦?
兄弟我是學暖通出身的,對消防這一塊不是很精通,請教下各位高手,噴淋系統末端短管為DN25的,而噴淋頭一般是DN15,在這兩者之間用的25*15的大小頭.我的疑問是:從流體阻力角度來說,在支管從主管出來直接采用DN15的短管,比采用DN25到末端再變徑,應該說反而更小(前者增加的短管沿程阻力,應該比后者的局部阻力要小)而且從材料上來說也節約(雖然是小錢,關鍵是搞清楚原因,呵呵)。這樣采用DN25再變徑的理由何在?
各位大俠:根據消防規范,由噴淋系統噴頭的工作壓力0.1MPa噴水強度6L/min.m2,可求出噴頭的保護面積13.33m2,走廊布置時圓形保護半徑2.06m,而方形布置時正方形的邊長3.65m,顯然2*2.06
本人現遇到一美資廠房項目,境外公司按照NFPA標準設計,噴淋系統全部管道要求采用鍍鋅無縫鋼管,而且管壁厚度需滿足ASTM SCHED 40標準,好不容易找到這個標準查了下,我的天!能聯系的國內廠家都沒有完全滿足要求的產品,而且就算有這樣的鋼管,安裝時管接件也很貴,造價驚人,總不能所有大小管道都焊接吧?!跟甲方解釋可否考慮按國內做法采用國標鍍鋅鋼管,對方不肯妥協,理由是廠方投保美國保險公司,必須滿足其相關標準,否則不予投保。請問各位同仁有否遇到過類似情況,如何處理的?謝謝。另外,這套噴淋系統在局部低溫區域采用管網內充不凍液,并采取措施與低溫區域外的管網水分離,本人還是頭一回碰見,挺新鮮的,一般常規做法采用干式系統處理,不知是不是我孤陋寡聞,大伙一起說說
我現在做了一個庫房,建筑面積2500多平方米,里面存用谷類做的工藝品,按照噴規上屬于倉庫危險級2級,噴水強度16L/min。m2,作用面積300m2,最不利工作壓力為0.1MPa,用水量為16x300/60x1。3=104L,這樣做水泵結合器就需要7個,請問這樣做是否合適,噴頭選用閉式噴頭是否合適????
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!
由于在北方,一個近萬米的丙類庫房,應設噴淋,因為不采?,消火栓和噴淋均是干式系統,在設計上應該注意什么,報警閥采用干式報警閥,其他還有什么說道嗎? 空氣壓縮機的技術參數?快速排氣閥門是怎樣的閥門?
我在標注噴淋管徑有時候會跳出來警告說噴淋管路存在回路的事情,我關掉其它圖層,還是檢查不出來哪里存在回路,只好全部重新畫過,請問有什么其它命令,顯示出噴淋的回路,這樣修改起來就方便多了!
請教各位大俠一個問題:你們在設計噴淋系統的時候,是不是有相應的噴頭個數對應一定的管徑呢?比如一個噴頭為DN25,兩個為DN32....以此類推....就是說不用計算,憑經驗就能準確地把對應的管徑標出來..謝謝大家了.請不吝指教!
我單位,地下2層樓上8層,標高43米。原有一套噴淋穩壓系統,在地下二層,但最不利點壓力幾乎沒有,(可能是穩壓罐與噴淋泵選型不合適)現將地下二層至3層噴淋壓力靠外網壓力直接提供,將穩壓泵與罐移至樓頂穩4至8層壓力,這樣做是否合理,符合規范。謝謝??!
噴淋配水管壓力超過0.4MPa都要減壓,照此說來豈不是幾乎除頂層幾層外每層都要減壓,哪位高手做過減壓孔板的計算?減壓孔板設在哪里比較合適呢?