4-72型風機型號中4代表壓力系數*5后的化整數,72代表比轉速,請問壓力系數和比轉速的解釋及如何換算,謝謝
上海這邊的定額風機型號是用如8# 10# 20# 的表示的,我想問一下那位老法師知道這些型號所代表的風量和功率有沒有硬性的規定呢?
:time: 在河北98預算定額中風機型號分為1#~7#,基本和94K001圖集中的型號一樣,但是在河北2003定額中型號為1#~20#,而且價格很便宜,查了很多書就是找不到型號如何劃分的,而且也沒有出現新的圖集,請各位大俠幫幫忙,看看有沒有線索?。。。?time: 請喝茶
在定額中風機安裝子目都是如“軸流式通風機安裝10#”,這個10#表示的是風機型號中“NO.-(葉輪直徑Dm)”嗎?如果不是那么風機安裝應該怎么樣套相應的定額子目?
安裝預算中套定額 軸流風機型號(3#以內) 請問1#、2#、3#........對應的參數是多少???軸流式通風機墻內安裝 型號(4#以內)
GDF系列離心式管道風機一、特點GDF系列離心式管道風機,系本廠吸取國內先進技術的基礎上加以改進制成的新型
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
定額中的風機均為幾號風機,但實際情況均只有風量等參數,誰能告訴我風量與定額中的型號的關系?例如:定額中的風機為8#風機,與之對應的風量應該是多少呢?謝謝!!
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
我一直都不明白,怎么根據圖紙上風機的風量、風壓、轉速、功率來選定風機的型號。我都是把圖紙上給的各種數據給廠家報價,廠家給我報價并說明了風機的型號,我有找到一些資料說風機的型號和風機的葉徑有關。 大家能不能幫我一下,告訴我怎么樣來根據圖紙上給的各種風機的數據來選定風機的型號啊,謝謝了
各位大俠,在下是做日立冷凍機銷售的,有幾個問題想請教下大家。 1.冷量計算問題(以2000立方的冷庫為參考)。 高溫庫(-5~10度)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢?如果存放水果又如何呢? 低溫庫(-18~-5度,冷凍后進行低溫冷藏)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢,500立方左右的小庫呢? 速凍庫(-32~-23度,24小時速凍白條肉,以50噸為參考)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢(或者說將白條肉從35度凍到中心溫度-18度要多少熱量)? 2.如果根據冷量對冷風機進行選型。這個問題關鍵是在速凍庫上對冷風機如何選舉法型。參數應該如何選擇。我們公司目前主要用的是DL,DD,DJ三個系列風機,是浙江冰峰產的 我的QQ號是:81991765,電子郵件:zhanghong42389@163.com ,如果大家有什么比較好的資料或建議,希望我能夠榮幸地得到一份。
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h)。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算。但是在實際中我看到的施工圖紙,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,其中最大的防煙分區為500㎡,但風機風量僅為32390m3/h。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧。是不是我對高規理解錯了,請各位指教。謝了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]
事故兼排煙風機,一般是什么情況,是事故低速排煙高速的兩速風機還是都是高速的單速風機,這兩種情況的控制端子的數量各是幾個,呵呵,在這里還想求這兩種情況下各自的二次控制回路圖。。。謝謝了
請教:現有一高層建筑,半地下層有好多無窗房間、小廳及走廊,各房間面積各不相同且差距較大從20~30平米至幾百平米不等;現按照每個房間面積設置排煙風口。那么排煙風機風量該怎么選擇?如果按照最大防煙分區面積*120選擇風機,風機風量會很大,那么當小房間著火時開啟風機,會不會風管負壓過大或者風機“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 編輯 ]
排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動。不知道這三種我說的對不對。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,多線是幾根,到現場之后怎么接線與控制?謝謝
三層樓,內走道129米,設置了3個排煙口,最右側有一個無外窗房間,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢
二臺排煙風機。一臺15KW,一臺18。5KW,請問是否要降壓起動?請問斷路器選多大?熱繼選多大?排煙風機降壓起動違反規范嗎?那一條?謝謝真的好急。。。。
比如一棟十五層的辦公樓,電梯前室做機械排煙,消防要求火災時開啟著火層及相鄰上下層的排煙口,那么風機的風量是按三層的電梯前室面積來考慮,還是按十五層的電梯前室面積來考慮呢? 先謝謝大家了