鋼結構的檢測鑒定與加固改造-中國建筑工業出版社
混凝土結構的檢測與加固1/2
鋼結構用的雨棚,圓管斜拉與鋼梁連接的地方用的是銷釘,但是這個銷有好多種,哪位大俠知道用哪一種的銷釘嗎,是圓柱的還是其他的銷釘,萬分著急,小弟在這兒先謝過了!!1
使用三維激光掃描儀進行對柱子和梁進行掃描,一次可以掃描多個,這是本人做過的一個項目的資料,外業一月,內業一月。
算出鋼梁荷載后。我分層給柱子施加荷載。主要是 我平面外有鋼梁支撐樓梯梁同時可做柱子的平面外支撐 減小平面外計算長度。但是平面內 我無鋼梁連接 那樣 梯柱要按有側移的結構 計算全高的平面內長細比么? 那樣梯柱不是會做得很大?
本人985本科碩士,工程力學專業畢業,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,做鋼結構廠房、特種結構的檢測加固,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,因此也算近水樓臺了。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,覺得可能對搞加固有利。本人心理沒譜,不知道加固行業究竟如何,謝謝!
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去。因為以前沒做過,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉?會不會損傷原來的節點板?
我查到了一些英文的縮寫如:P(plate)表示板,T(tube)表示管,S(steel)表示鋼,WASHER20-1表示什么,另外再求一份鋼結構組成部分的英文縮寫大全,謝謝了
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,前幾天我這里有個網架工程,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,需要先點焊固定錐頭,但是再自動焊接完成后,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題??
鋼的重量固然較大,但強度卻高得更多,與其他結構重量相比,鋼結構的重量遠遠少于其他結構。在相反的負荷條件下,采用鋼結構時,鋼結構的自重較輕。當跨度和荷載相反時,鋼梁架的比例相當鋼筋混凝土屋架分量的1/4至1/2,若用冷彎薄壁型鋼梁架則更輕。因為分量較輕,便于運載和施工,因而,鋼結構的優勢取巧于跨度大,強度高、承載大的結構,也實用于可挪動、易裝拆的結構。 鋼結構具有的優勢與強度<
(1) 摩擦系數:,其中F為抗滑移試驗所測得的使試件產生初始 滑移的力,nf為摩擦面數, 為與F對應的高強螺栓擰緊預拉力實測 值之和。(2) 扭矩系數:,其中d為高強螺栓公稱直徑(mm),M為施加扭矩值(N﹒M ),P為螺栓預緊力。10.9級高強度大六角螺栓連接必須保證扭矩系數K的平均值為0.110~0.150。其標準偏差應小于等于0.010。(3) 初擰扭矩:為了縮小螺栓緊固過程中鋼板變形的影響,可用二次擰緊來減小先后擰緊螺栓之間的相互影響。高強螺栓第一次擰為初擰,使其軸力宜達到標準軸力的60%~80%。(4) 終擰扭矩:高強螺栓最后緊固用的扭矩為終擰扭矩??紤]各種預應力的損失,終擰扭矩一般比按設計預拉力作理論計算的扭矩值大5%~10%。鋼結構的清理 鋼結構拋丸機,清理過程中由電氣控制的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區,其周身各面受到來自不同坐標方位的強力密集彈丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、銹層及其污物迅速脫落,鋼材表面就獲得一定粗糙度的光潔表面,在清理室外兩邊進
1 、鋼結構體系具有自重輕、安裝容易、施工周期短、抗震性能好、投資回收快、環境污染少等綜合優勢,塑性和韌性好 抗沖擊性好。2 、鋼材的種類有: 按厚度不同分薄板(薄鋼板厚度<4mm)、中板(中厚度4-20mm)和厚板(厚度20--60mm)大于60為特厚種。鋼帶包括在鋼板類內。
高層鋼結構的抗震設計原理是保證高層鋼結構的完整性,提高高層鋼結構的延性和設置多道結構防線。 高層鋼結構的抗震設計應包括概念設計,即把握抗震設計的主要原則,彌補
1、高層鋼結構的結構計算模型和基本假定應與構件和連接的實際性能相符合。 2、高層鋼框架結構中,梁與柱的剛性連接應符合受力過程中梁柱間交角不變的假定,同時
高層鋼結構的樓蓋形式主要是鋼與混凝土組合結構, 樓板需要具有足夠的剛性,以傳遞和分配地震作用。樓面梁可以采用鋼與混凝土組合梁或非組合梁,樓板可以采用壓型鋼板上澆鋼筋混凝土的組合樓板,以方便加快高層鋼結構的施工,一般很少使用現澆鋼筋混凝土樓板。
1、高層鋼結構的設計應與建筑設計緊密配合,注意高層鋼結構的特點,綜合考慮材料供應、使用功能、荷載性質、制作安裝和施工條件等因素,合理選用鋼結構、鋼混結構或型鋼混凝土結構,重視結構選型、構造和節點設計,擇優選用抗震與抗風性能好又經濟合理的結構體系與平立面布置。
1、確定柱距與高層鋼結構的使用要求有關,柱距太大應采用較大的梁截面高度,影響設備管道的通行,尤其會影響高層鋼結構的層高要求。
設計中我們常常假定一些節點是鉸接或剛接,但是實際節點做法中我們如何來實現我們的設計意圖?鉸接與剛接如何判定?希望大家一起討論一下這個問題。