我們設計鋼結構,經常使用獨立基礎,一般做法如下,一個二階獨立基礎加一個短柱,短柱上預埋地腳螺栓。如附圖:我想和大家討論一下,計算柱配筋時,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的計算結果柱配筋應該是16根18的鋼筋(4069MM2)。由于預埋8根33的地腳螺栓(6838.92MM2),地腳螺栓的面積已經超過柱鋼筋面積,是否可以按構造配16根12的就可以了。如果一點也不考慮地腳螺栓的作用,配筋太不經濟。大家對這個問題是怎么理解的?短柱部分也在地下埋著,其實相當于基礎作用。另外以前我見過市政部門安裝路燈,路燈15米高,也就是挖一個1米*1米*1米左右的坑,6根25的錨桿(下部帶錨板),然后在四周灌注混凝土,很簡單,也不存在柱鋼筋問題。這種情況下,又是怎樣計算錨桿受力的,此時的錨桿混凝土保護層厚度遠超過100MM了,就不怕混凝土被拉裂嗎?[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 編輯 ]
本工程上部結構為鋼結構,柱子為鋼柱,設計圖紙要求在基礎施工階段預埋地腳螺栓,用于和上部鋼柱連接。一、工程概況二、地腳螺栓預埋 三、混凝土澆筑四、地腳螺栓復測[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-13 18:20 編輯 ]
每次澆注基礎砼前,非常仔細的校正鋼結構地腳螺栓,但是澆注砼后,還是有大量的螺栓位移,有沒有好的方法防止螺栓跑偏?謝謝各位老師!
建筑工地鋼結構常用的摩擦型和扭剪型高強螺栓在做終擰檢測時具體的力矩值如何計算,例如10.9S直徑22的高強螺栓,請教高手能給個具體計算的例題并能提示下檢測過程中應當注意大事項,謝謝了~~
隨著工業的發展,出現了越來越多的新型鋼結構工業廠房,在未來10內,鋼結構將逐漸向民用住宅普及,因此提高鋼結構預埋地腳螺栓的安裝精度變得尤其重要!
請教各位大俠預埋地腳螺栓偏位該如何處理?現場具體情況如下:由于廠房的面積比較大(336米長,134米寬),甲方給點的時候就給了兩條軸線,全靠50米大尺拉距離,經緯儀也是老式的J6光學經緯儀!現在混凝土澆好之后螺栓偏差在1——2cm之內的比較多,最大的偏差達到3cm!甲方是日本人,甲方不允許現場割孔!要求把承臺混凝土敲掉重新做!
鋼結構工程基礎中的地腳螺栓定位,在土建工程施工中是一道精確度要求相對較高的工序,本文特將其施工要點歸納如下: 一、前期準備工作 因螺栓定位施工時相對繁瑣,為保證施工質量和最大縮短工期,一定要提前定購和加工好螺栓及其定位鋼板,并在該工序開始前做完準備工作。 1、拿到圖紙后要檢查螺栓的位置與基礎柱中的鋼筋是否交叉,如交叉必須在鋼筋下料前會同甲方、監理及設計部門解決。同時要考慮有無其他與實際施工相矛盾的地方,筆者曾參加的一個工程因定位鋼板大小與柱子截面一樣,打砼時振動棒無法插入,所以加工定位鋼板時在中間割了一個大孔。 2、根據施工現場情況,確定定位時經緯儀觀察的位置(一般正好用軸線),.在挖槽前做好定位測量時用的定位樁,一般要求每個柱子的X、Y兩個方向都要做。但如果是在一條線上的一排柱子,在該排柱子的兩端的槽外各做一個定位樁,假定為X方向;兩端的柱子的Y方向定位樁均要做,中間柱子的Y方向定位樁可以隔幾個做一個,用鋼尺測量。 3、逐一檢查螺栓及其定位鋼板。要求螺栓的長度、直徑、螺扣長度及下面的拐頭(或鐵板,下文以拐頭為例)均不得小于設計尺寸。定
正在施工一鋼結構設備平臺,高強度螺絲,永久螺栓,安裝螺栓幾萬套。因現場制作安裝,大量的安裝螺栓可否取消掉。能取消的依據還真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 編輯 ]
本人985本科碩士,工程力學專業畢業,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,做鋼結構廠房、特種結構的檢測加固,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,因此也算近水樓臺了。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,覺得可能對搞加固有利。本人心理沒譜,不知道加固行業究竟如何,謝謝!
鋼結構柱腳錨栓選用 錨栓用于上部鋼結構與下部基礎的連接,承受柱彎矩在柱腳底板與基礎間產生的拉力,剪力由柱底板與基礎面之間的摩擦力抵抗,若摩擦力不足以抵抗剪力,則需在柱底板上焊接抗剪鍵以增大抗剪能力。 錨栓一頭埋入混凝土中,埋入的長度要以混凝土對其的握裹力不小于其自身強度為原則,所以對于不同的混凝土標號和錨栓強度,所需最小埋入長度也不一樣。為了增加握裹力,對于Φ30以下錨栓,需將其下端彎成L型,彎鉤的長度為4D;對于Φ30以上錨栓,因其直徑過大不便于折彎,則在其下端焊接錨固板。 一般埋入混凝土短柱內圓鋼長度≥25D,彎鉤長度≥4D,D:錨栓直徑。 錨栓的錨固及構造詳見表《鋼結構鏈接節點設計手冊》第三版P-476。
本人剛從事鋼結構工作不久,有些圖紙看不明白,求教各位。謝謝1、傳了兩張圖片,在梁梁鉸接腹板連接一覽表中,高強螺栓個數,第1排下面數字的意思是什么?拿一個來說,HN400*200*8*13與HN400*200*8*13的連接,螺栓規格是M20的,第1排下面的對應的數字是3,這3就代表只穿3個螺栓嗎?就一列嗎?還是有第二列,每列有3個,共6個螺栓?2、在柱梁鋼接腹板連接一覽表中,高強螺栓個數下面有第1排和第2排,第2排下面是一橫扛,橫扛代表什么意思?表示沒有?還是與第一排相同?望各位幫忙,在此言謝!
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,前幾天我這里有個網架工程,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,需要先點焊固定錐頭,但是再自動焊接完成后,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題??
各位大神,請問鋼結構探傷檢測怎么算工程量的? 1.按照鋼材噸位?沒噸收多少錢?包干檢測? 2.按照焊縫米數?這個焊縫米數怎么數又快又準確?看鋼結構深化圖?節點圖? 3.按照鋼結構構件?算構件根數? 求大神指點。。。感謝!!~~
鋼結構質量檢測內容及方法
鋼結構作為一種承重結構體系 ,由于具有自重輕、強度高、塑性韌性好、抗震性能優越、工業裝配化程度高、施工工期短、綜合經濟效益顯著、結構體系靈活、
近幾年,鋼結構得到廣泛的使用,尤其在工業廠房中。如果這類工業廠房所使用的質量不太好的話,對職工的生命安全將會產生危險。隨著大家對這一問題的關注,在工業廠房交付使用前,很多企業都會找專業的檢測單位對廠房的鋼結構進行檢測,除了一般的結構穩定性檢測外,還需特別進行鋼結構構件強度檢測。
國外鋼結構螺栓連接例題給各位參考一下
鋼結構地腳螺栓檢測
鋼結構地腳螺栓檢測專題,為您提供鋼結構地腳螺栓檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構地腳螺栓檢測 相關的專業交流討論,更多鋼結構地腳螺栓檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度