最近做了高壓好些高壓計量柜有的圖紙畫的是電壓互感器在電流互感器前面!有的是在后面,低壓計量的時候圖紙有注名電壓線需在電流互感器前取,不知道高壓是否有這個要求,是否與計量精度有關,望高人講解一下!
630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,如果是用了30/5的電流互感器,計量能差到多少?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎?
本處有一高壓計量互感器裝設在戶外,經常受到外界的不可抗力(比如雷擊等)影響大電流沖擊,互感器燒毀。(在互感器那里裝設了氧化鋅避雷器)請問在戶外高壓計量互感器還有哪些保護?謝謝指導,不甚感激。
如圖所示,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,求解,謝謝。
我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。。。。 20KV的就標20/根3。。。。。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?
兩路進線,中間聯絡,供電局要求先計量后進線,現在是這樣的,最終將帶4000的,但是先投入1臺1000的,這樣,計量中的電流互感器怎么選?
各位高手幫助:1.計量用電流互感器如何選?。浚ǜ鶕?jù)什么電氣來界定變比),有公式可尋嗎?2.計量用電流互感器什么情況下用4個??(我看有的配電箱中放入4個)
圖中為高壓出線柜,請問圖中的電流互感器為兩相不完全星形接線還是兩相電流差接線?為什么每相(A、C相)上有兩個電流互感器?
在一次到工地工作時,親眼至一個150/5的計量箱爆了,聽旁邊的工程師講是由于互感器接錯線導致互感器產生高壓而爆了,但點解接錯線會產生高壓呢?
首先我還是要說,我是個菜鳥。。。。今天突然發現個看不懂的問題1.JDZ9-10電壓互感器一次側是兩個連接銅排的螺絲頭,而JDZX9-10型一次連接銅排處螺絲頭是一個,為什么,使用上有什么區別?2.這個型號里“JDZX9-10”的X 看說明書是 帶剩余電壓繞組,于是 額定電壓比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是沒有“X”的,他的二次電壓輸出就沒有“根3”,這是怎么回事?實際使用中我該用帶“根3”的還是不帶的?************************
箱式變電站采用高壓側計量,變壓器容量為315KVA,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表。請問n應該選哪個呢?
帶互感器計量,這樣畫對么
有人投訴這種方式,說計量不準確,但是具體的理由是什么?希望大蝦們出來解答一下。A1,A2,A3,普通指針式電流表,WH計量表,JXH是聯合接線盒[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 編輯 ]
有一個開閉所需增加計量柜,要求用三臺電流互感器、兩臺電壓互感器,計量用單相電表,2臺電壓互感器用VV接線引至端子,請問這3臺電流互感器是不是如圖這樣接法互感器二次全部引至端子留給對方接線的
高壓計量電流互感器接正確,而電壓互感器采用V/ V接法,在接線的時候把電壓互感器的同名端尾端接在一起并入地,這樣的情況實際的電量公式是什么
高壓計量箱用電流互感器的選擇原則分析:額定電壓的確定額定電壓的確定額定電壓的確定額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。額定變比的確定額定變比的確定額定變比的確定額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——電流互感器的額定電壓,kV; P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA; cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。 為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。 電流互感器的額定變比則由
高壓計量。三個電壓互感器Y-Y接線。請問用什么型號的計量表,應該怎樣接線?要接地線嗎?像三相四線接零線?
郁悶!本人是做電氣成套的,前幾天遇到這樣問題。高壓計量電流互感器的電流參數應該如何選擇呢?以前選擇都是按實際計算的額定電流選擇,但最近發現 工程指導上說“測量、計量互感器額定一次電流按正常負荷電流的1.25倍 。 那測量的精度能準確嗎?那問大俠能指點一二。小弟才疏學淺。謝謝了
計量用電流互感器的選擇及使用電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。1 選擇的原則1.1額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。1.2額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——電流互感器的額定電壓,kV;P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA;cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的比值決定。1.3額定二次負荷的確定 互感器若接入的二次負荷超過額定二次負荷時,其準確度等級將下降。為保證計量的準確性,一般要求電流互感器的二次負荷S2必須在額定二次
概述 目前,隨著電網的發展系統中新建了一批超高壓大容量的變電所。新建投產的變電所中有些是采用變比較大的電流互感器,如有的變電所采用變比為1200/1的電流互感器,其變比比以前常用的300/5的電流互感器變比大了20倍。在一次電流相同的情況下,大變比電流互感器的采用,減小了二次回路的電流,降低了繼電保護等電子元器件的工作電流,有利于延長電子元器件的壽命和提高其工作可靠性。但大變比電流互感器的采用同時也給電能計量工作帶來一些不利影響,加大了計量誤差。 2 采用大變比互感器的不利影響 (1)讀數誤差增大: 以目前變電所多采用的1.0級機械式電能表為例,其末位讀數在轉動式字輪上,可準確讀到小數點后第一位,小數點后第二位因刻度線相距較小,電能表安裝位置高低不一,值班員讀數時視線很難與刻度盤保持水平,加上人為的原因,小數點后第二位讀數一般不準確,這就帶來了較大的讀數誤差。以220kV線路為例,電壓互感器變比為220kV/100V,電流互感