風機盤管的循環類型 : 雙級蒸氣壓縮式風機盤管制冷循環基本類型 雙級壓縮制冷循環是在單級壓縮制冷循環的基礎上發展起來的。單級壓縮制冷循環是把來自蒸發器的氣體育按壓縮至冷凝壓力;風機盤管而雙級壓縮則分兩個階段進行壓縮,將來自蒸發器的低溫、低壓制冷劑蒸氣光用低壓級壓縮機(或低壓缸)壓縮到適當?shù)闹虚g壓力之后,風機盤管進入高壓級壓縮機(或高壓缸)再次壓縮到冷凝壓力,排入冷凝器中。因此,雙級壓縮可以由兩臺壓縮機完成,組成的系統稱為兩機雙級系統(又稱配組式雙級系統),其中一臺為低壓級壓縮機,風機盤管另一臺為高壓級壓縮機;也可以由一臺壓縮機完成,組成的系統稱為單機雙級系統,其中部分氣缸作為高壓缸,其余氣缸作為低壓缸。 雙級壓縮制冷循環,由于它們的節流級數以及中間冷卻方式不同造成雙級壓縮制冷循環的形式不同。節流級數分為一級節流和二級節流。中間冷卻方式分為中間完全冷卻、風機盤管中間不完全冷卻和中間不冷卻二種。 —級節流,是指由冷凝壓力到蒸發壓力由一個節
一北方寒冷地區項目,共5層,1-3為商鋪,4-5為高檔會所,夏季空調為VRV,已經訂貨。冬季原設計為地暖。由于考慮到1-3層商鋪以后分割的可能性,因此有工程師考慮將1-3層的地暖修改為熱風機盤管。姑且不說吊頂內2套室內機。如果1-5層,地暖和熱風機盤管共用1套換熱器,通過閥門調節壓差,會不會有問題。我本人總覺得不好,也請各位多提寶貴意見。
電熱風機風機流量12000立方每小時 全壓2000溫升在30-50度可調請問應該如何計算該電熱風機所需電加熱器功率另外要求采用plc控制應該怎么設計有沒有現成方案 不勝感激!
散熱風機按照進出氣流的不同流向,大致分為四個類別:一、軸流風扇軸流風扇的葉片推動空氣以與軸相同的方向(平行方向)流動(如右圖)。軸流風扇的葉輪和螺旋槳有點類似,它在工作時,絕大部分氣流的流向與軸平行,換句話說,就是沿軸線方向。軸流風扇當入口氣流是0靜壓的自由空氣時,其功耗最低。當運轉時會隨著氣流反壓力的上升功耗也會增加。軸流風扇通常裝在電子電氣設備的機柜上,有時也整合在電機上,由于軸流風扇結構緊湊,可以節省很多空間,同時安裝方便,因此得到廣泛的應用。市面上看到的方形散熱風扇基本都可以歸為此類。
降低散熱風機噪音的7個方法再跟大家分享下關于如何降低散熱風機噪音的7個方法。1、系統阻抗一個機殼的入風口與出風口之間范圍占全部系統阻抗的60%至80%,另外氣流愈大,噪音相對愈高。系統阻抗愈高,冷卻所需的氣流愈大,因此為了將噪音降至最小,系統阻抗必須減至最低程度。2、氣流擾亂沿著氣流路徑所遇到的阻礙而造成的擾流會產生噪音。因此任何阻礙,特別在關鍵的入風口與出風口范圍,必須避免,以降低 噪音。3、風扇轉速與尺寸由于高轉速風扇比低轉速風扇產生較大的噪音,因此應盡可能嘗試及選用低轉速風扇。而一個尺寸較大、轉速較低的風扇,通常比小尺寸、高轉速的風扇,在輸送相同風量時安靜。4、溫度升高一個系統內,冷卻所需的風量與允許的溫升成反比。允許溫升稍微提高,即可大量減少所需的風量。因此,如果對
項目上循環風機最近已4次突然停機,繼保、DCS軟啟動、循環風機的稀油站上均無故障顯示。會不會是高壓柜的問題?大家有遇到這種問題嗎?后來項目上大家懷疑是軟啟動門限位的問題,因軟啟動室的門做小了,拆了軟啟動柜的板子和后門才搬進去,施工單位裝的時候后門沒裝好。我們把門限位取消了。但是昨天晚上悲劇了,稀油站油泵1#停了,2#備用泵沒有馬上開啟了,手動停機估計不及時,風機軸瓦燒了。真是悲劇。目前大家分析是稀油站連鎖有問題。的確看廠家圖紙是有問題。悲劇悲劇[ 本帖最后由 ruixian86 于 2010-12-6 21:38 編輯 ]
很多人應該都遇到過電機的散熱風扇都是單獨配電的,按著使用的要求,對這個散熱風扇的配電有什么嚴格的要求嗎,比方說斷路器+接觸器+熱繼電器?,F(xiàn)場電機是手動工頻和變頻,現在對這個散熱風扇配電有些麻煩了,計劃直接加個接觸器和熱繼電器,這樣使用起來會有問題嗎?
風機盤管突然不出熱風,出涼風了,打開過濾器也不臟,排氣閥排氣,回水翻沖,回水管特燙,裝上過濾器后,開供水閥門,供水是溫的,回水還是特燙,但是出風是涼風,過一會供回水管就涼了,請教群里有經驗的師傅,看看這是情況怎么回事~~
脫水蔬菜熱風循環烘箱的大部分部件均由不銹鋼制成,減少了由于部件的銹蝕而帶來的污染。脫水蔬菜熱風循環烘箱是利用蒸汽或電作為熱源,用軸流通風機熱交換器的空氣對流加熱。暖空氣層通過烘烤鍋與物料進行熱量傳遞。新鮮空氣從空氣入口進入,然后從排濕口,不斷補充新鮮空氣和連續出料爐內熱空氣,所以維持適宜的相對濕度。脫水蔬菜熱風循環烘箱空氣循環系統采用風機循環送風方式,風循環均勻高效。風源由循環送風電機(采用無觸點開關)帶動風輪經由加熱器,而將熱風送出,再經由風道至烘箱內室,再將使用后的空氣吸入風道成為風源再度循環,加熱使用。確保室內溫度均勻性。當因開關門動
這是我自己畫的,KM1就是11KW變頻電機的線圈,我用中間繼電器使變頻電機與散熱風扇同開同關請問對嗎?請大神幫忙修改并解說下,謝啦
空氣源熱泵熱風機是什么? 熱泵熱風機跟家用冷暖空調類似,區別是普通空調在-5℃時,就會產生能效衰減,需要使用電輔熱,難以滿足北方地區供暖需求;但空氣源熱泵熱風機專門針對西北等地冬季比較寒冷的采暖地區,在室外溫度為-20℃時,制熱量不衰減。 空氣源熱泵是從室外空氣中提取熱量,通過風機驅動室外空氣流過安裝在室外的采熱裝置(熱泵的蒸發器),獲取室外空氣中的熱量,再經電動壓縮制取溫度更高、數量更大的熱量,再經過室內換熱器將熱風提供給用戶用于房間采暖。 熱泵熱風機與普通空氣源采暖機有何不同? 1、末端熱交換方式不同: 與空氣源熱泵一樣,熱泵熱風機也是一種基于逆卡諾循環而工作的高效熱能提升和轉移裝置,利用少量的電能作為動力,通過冷媒將室外空氣中的低溫熱量轉移到室內空氣,實現對室內的供熱。和熱泵采暖相比,熱風機是通過高溫冷媒與室內空氣換熱來提升室內溫度,而空氣源熱泵熱水機是通過冷媒與水換熱來提升水的溫度,再通過熱水在末端的循環來提升室內溫度
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J(rèn)為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
1、凈化空調系統中送風機與循環風機 為了滿足潔凈室內氣流組織和工作區域氣流速度的要求, 潔凈室內的送風量都比較大,換氣次數較高,將這樣大量的空氣處理到潔凈室內所要求的溫度、濕度范圍內,勢必增加系統中空氣處理設備的容量,使空氣處理設備的面積增加很多,增加了一次投資費用、運行費用和設備的維護、修理費用,同時增加了能量的消耗。因此,在凈化空調系統中空氣處理的設備一套空氣處理器(即空調器,主要是熱、濕處理) ,作為對室外補充新風和一部分回風的熱、濕處理和凈化預處理,而另一部分大量的回風則只以凈化處理作為循環使用,以滿足室內送風量的要求。因此,凈化空調系統的送風機又稱為熱、濕處理風機,而循環風機則只是保證系統的送風量。2、凈化系統中值班風機的作用 對于間歇運行的凈化空調系統, 為了在空調系統停運時不使潔凈室受到室外空氣的污?,維持室內應有的潔凈度,因此在系統停運時采用值班風機的運行的方法,一般值班室風機的風量是按維持室內正壓值所需的換氣數的確定
散熱風機在運行時第一段聲波產生的聲音是由物體(固體、液體和氣體)的振動產生的,當某個物體在來回旋轉或振動時。周圍的空氣會受到它的影響,這樣就會來回運動。這種運動從一個粒子傳遞到另一個粒子,交替形成密集和稀疏的層,因此聲波在空氣中被激發。在一定距離內,當聲波到達人們的耳朵時,它會產生聲音的感覺。 如果散熱風機在使用了一段時間后,就會產生不小的噪音,這很煩人。有什么方法來消除或減少噪音呢?下面是如何消除散熱風機的噪音。 一般形成散熱風機噪音的原因有兩種:灰塵過多和干油漬。如果不是,那就是零
甲方說地板采暖設計溫度是55/45,風機盤管也是這個溫度.如果用一套熱水循環系統可以省了換熱器和水泵.行嗎?有人做過嗎?
因機組散熱風機壞了,而壓縮機過熱損壞氣閥,更換后正常制冷,菜柜溫度2度.客戶滿意百分。
DLT 1596-2016 循環流化床鍋爐風機技術條件
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?
熱風循環風機
熱風循環風機專題,為您提供熱風循環風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱風循環風機 相關的專業交流討論,更多熱風循環風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題