本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
筒式水導瓦在安裝中需要調節水平,理論上是用水平儀每個點做3角測量,在低點部分墊銅片,可是3角是怎么測量啊,測量結果是怎么確定呢?求教下各位師傅,最好能把測量的草圖發上來~SOS
工程測量 工程測量指在工程建設勘測設計、施工和管理階段所進行的各種測量工作。按工作順序和性質分為:勘測設計階段的控制測量和地形測量;施工階段的施工測量和設備安裝測量;管理階段的變形觀測和維修養護測量。按工程建設的對象分為:建筑、水利、鐵路、公路、橋梁、隧道、礦山、城市和國防等工程測量。工程測量學 研究工程建設在勘測設計、施工和管理階段所進行的各種測量工作的學科。主要內容有:工程控制網建立,地形測繪,施工放樣,設備安裝測量,竣工測量,變形觀測和維修養護測量的理論、技術與方法。工程控制網 為工程建設布設的測量控制網。按用途分為測圖控制網、施工控制網和變形觀測控制網。按內容分為平面控制網和高程控制網,前者常采用三角網、導線網、量邊網和邊角網等形式;后者常采用水準網形式。與國家控制網相比較,工程控制網的控制面積較小、邊長較短、絕對誤差較小、且大多是獨立網和采用獨立的坐標系統。工業攝影測量 非地形攝影測量的一
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
上傳個有關測量設備的資料
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事?。繎撌前??
路基放樣的測量程序,大家研究下,相互學習,:kiss:
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,謝謝
工作中,用QJ44電橋測開關上、下口之間在開關合閘時的電阻,和開關器件外殼對地電阻,想請教一下,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎?謝謝~~
馬上出去測量,然后回來就做設計,兩條溝 3.5km、4.5km100m一個斷面,遇橋在橋前打上斷面,算橋梁雍水? 轉彎的地方斷面距離近一些?上次去看項目區,目測河道大概有個25m,應該還得大。大概得打多少點,河道兩邊的地面應該延伸多少呢?還有哪些我該注意的?上次做渠道的項目,測回來的數據幾乎不能用,編了一個月的數據,想想都要吐了,這次還是那個人負責測量,我想自己懂了按自己的想法把圖測回來,要不測量回來的的數據不能用他不管了,能活活把我憋死謝謝各位前輩[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 編輯 ]
有關港航工程測量的論文還是老話 重復的請斑竹刪除。
高壓10KV系統中使用的微機保護裝置在電壓測量這部分,有顯示Ua Ub Uc還有Uab Ubc Uac分別是相電壓和線電壓,而相電壓是6KV左右線電壓是10KV左右,如果3相母線這個時候B相 斷線缺相,那這個時候微機在Ub ,Uab,Ubc應該是顯示多少監測到電壓值,是都顯示電壓Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0嗎
如圖,這個探頭應該是測的冷凝溫度吧,但是冷凝溫度不是依靠高壓壓力換算的嗎?難道可以直接測量?
搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
在地曖圖中可能會要求設計人員量出管線的長度,先把要測量的線結合起來,在用一個命號,是什么命號我就不知到,請那位告訴我一下,同時還有沒有別的方法了,請多多指教
在制冷暖通行業、潔凈工程及設備中有很多地方需要對于風系統/水系統的低壓/微壓/微差壓進行測量和控制,目前Dwyer儀表在國內制冷暖通行業、潔凈工程中已經有了非常廣泛的應用。 1931年成立的美國德威爾Dwyer儀表,在美國本土擁有12家工廠,提供多達3500多種的儀器儀表,以其極高的穩定性、可重復性,切實的高精度,眾多國際認證,和使用的長壽命等優勢在美國歐洲的航空航天、國防軍工、制冷暖通行業、潔凈工程設備、藥廠等行業中匯集了大量的客戶群,取得了很高的信譽度。 九十年代末進入國內以來,美國德威爾Dwyer儀表在國內制冷暖通行業、潔凈工程設備等行業已經形成大量的應用案例,例如:用于空調通風微差壓測量的2000系列60Pa的微差壓表;藥廠的GMP認證中,用于低壓/微壓/微差壓的測量和控制的Dwyer儀表的產品已經成為必用設備。 05年6月美國德威爾Dwyer儀表在西安成立西部辦事處,目的在于擴大和健全市場渠道,管理各地各級代理商和經銷商,形成中國西部以西部辦事處和西安金橋公司總代理為首的市場體系,更好的為用戶服務。 實際上,美國
請老師指點:保護CT與測量CT能公用一組測量CT嗎?
發電廠及變電站中的測量與計量點設置是否應按<<電測量儀表裝置設計技術規程>>(SDJ-97)執行,但從有些典型圖上看,并未按(SDJ-97)執行,請各位大蝦指點一下.