亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 焊縫檢測比例的問題請教!

    GB50205中,前面(1)說二級焊縫探傷比例為20%(2)附錄G中又說一\二級焊縫按焊縫處數隨機抽檢3%,且不少于3處;請問二者的區別在哪里?檢測按哪個執行?

  • 機器視覺在焊縫檢測中的應用

    隨著工業自動化和智能制造的快速發展,焊接作為制造過程中關鍵的一環,其質量直接影響到產品的性能和壽命。傳統的焊縫檢測主要依賴于人工檢查,這不僅效率低下,而且容易受到人為因素的影響,導致檢測結果不一致。為了解決這些問題,機

  • 滲透檢測 相關規范下載☆

    滲透檢測規范GB9443-88鑄鋼件滲透探傷及缺陷顯示跡痕的評級方法JB9218征求意見稿2JB9218征求意見稿2(編制說明)

  • 滲透檢測-無損檢測知識點

    滲透檢測-無損檢測知識點

  • 鋼結構焊縫無損檢測規范大全

    1、JTT 722-2008 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑鋼結構焊接技術規程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑鋼結構焊縫超聲波探傷

  • 常壓的大型容器如何檢測焊縫是否有漏點?

    焊接常壓容器采用熔透焊,焊縫外觀質量很好,但仍擔心有漏點。用什么辦法可以可靠檢測?補充內容 (2013-10-27 16:31):罐體很大,直徑10多米,要充滿需要幾百噸水。如果只充1米高,擔心效果不好。因為灌高約20米,將來裝滿后壓力很大,罐體有變形產生,會不會有影響?現在希望能夠有儀器設備能夠檢測。

  • 求教一次水焊接后焊縫檢測的方法

    在原有一次水管道上開口焊接,甲方要求打壓,又不能利用原有一次水管道一起打,要求做探傷,一道焊口做個探傷太傷人了,請問大家有沒有好的方法?

  • 無損檢測焊縫磁粉檢測JB-T6061-2007

    好久沒來了,發一個東東表示我還關心這里.

  • 粘土心墻滲透性如何檢測評定?

    規范要求粘土心墻滲透系數不大于1*10-5cm/s,?,F(xiàn)場滲透環(單環)滿足不了要求,在1~3*10-5cm/s。取芯室內滲透試驗,在2.7~5.4*10-6cm/s。由于規范沒有規定采用現場試驗或室內試驗,采用取芯室內做滲透試驗作為評定成果是否可行?。

  • 鋼結構焊縫工廠焊和現場焊檢測問題

    1、探傷比例的計數方法應按以下原則確定:(1)對工廠制作焊縫,應按每條焊縫計算百分比,且探傷長度應不小于200mm,當焊縫長度不足200mm時,應對整條焊縫進行探傷;(2)對現場安裝焊縫,應按同一類型、同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,探傷長度應不小于200mm,并應不少于1條焊縫。=====================================================一個是按焊縫長度計算百分比,一個是按焊縫條數計算百分比。為什么要這么區別?難道允許現場焊的質量要求低嗎?不應該按一樣的標準要求嗎?現場焊質量明顯沒有工廠焊好,那么我覺得在檢測標準上更嚴格一些才對吧?

  • 一、二級焊縫的無損檢測比例、檢驗等級、評定等級

    1、GB 50205-2020 鋼結構工程施工質量驗收標準 5.2.4 條文:

  • 建筑幕墻空氣滲透性能檢測方法

    標準號: GB/T 15226-94 發布單位: 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 英文標準名稱: Test method of air permeability performance for building curtain walls 發布日期: 1994-9-24 實施日期: 1995-8-1 作廢日期:未作廢本標準規定了建筑幕墻的空氣滲透性能檢測方法。本標準適用于建筑玻璃幕墻。檢測對象只限于幕墻本身,不涉及幕墻和其他結構之間的接縫部位。

  • JBT 6061-2007 無損檢測焊縫磁粉檢測

    JBT 6061-2007 無損檢測焊縫磁粉檢測

點擊加載更多

焊縫滲透檢測

焊縫滲透檢測專題,為您提供焊縫滲透檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫滲透檢測 相關的專業交流討論,更多焊縫滲透檢測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

焊縫深度

焊縫識別