在進行鋼柱柱腳節點設計時,靴板、隔板、加勁肋的底寬是如何設計的呢?是按角焊縫長度得出的嗎?柱腳處是否需要進行焊縫強度驗算?所得出的焊縫長度是指該底板上焊縫長度的總和嗎?(如靴板、隔板、加勁肋底部與底板接觸部位焊接長度之和或再加上鋼柱與底板的焊接長度) 小弟在此謝過回答之人,感謝
那個Nsin森他不是垂直于焊縫截面嗎?垂直于焊縫截面的不是叫剪力嗎?是不是應該是Nsin森他/LW*TW小于等于fv?
請問下大家,在算底框結構2拖4時,,抗震演算如何計算啊?是磚混部分與框架部分分開算嗎?還是和在一起算?謝謝高人們解答下,,謝謝了
穩定驗算超限要怎么辦啊,加大了混凝土強度,稍微好一點了
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
10年真題27道我買的這本書上是按照平均剪應力算的,但有的書又按照最大剪應力(矩形1.5倍),到底按哪個???這個問題糾結了很久了~~~哎
按鋼規,直接承受動力荷載的構件要進行疲勞驗算,門式剛架中,吊車梁自然是算直接承受動力荷載的了,那牛腿呢?如果牛腿算的話,剛架柱呢?
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
我是一個新手,在應用PKPM做一個四層框架設計的時候,遇到了一個問題。就是在梁的配筋及驗算簡圖中縱向框架梁的每一跨中左右兩端配筋面積相差很大。都是左邊15左右,而右邊才6~7。我看了彎矩包絡圖,也是左大右小。但是我覺得每跨兩端應差不多啊,不知哪位仁兄可以給小弟解釋以下。謝謝。
請教大家一個問題,老師讓算一個混凝土柱子的穩定性,柱子截面長1.2m,寬0.5m,高度為9.6m,分為兩種情況,a.一端固定,一端自由。b.一端固定,一端鉸支,當在自由端或鉸支端作用16t的重力荷載,柱子會不會失穩? 算的過程中,出現一個問題:在判別柱子柔度的時候,因為混凝土是脆性材料,不存在比例極限和屈服極限,沒法判別,查閱相關資料,穩定驗算大多是桿件等塑性材料的問題,實在頭疼:Q ,希望高手給點意見!?。「兄x:kiss:
我做了個簡單的簡支梁,見下圖,怎么看的謝謝
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
軟弱下臥層驗算的小軟件
有一個關于軟弱下臥層驗算的問題想象各位請教一下,一般的軟弱下臥層都是Es1>Es2,可如果上層是粘土,下臥層是細砂,就會出現Es1
結構中有斜柱子,是結構的重要受力構件。斜柱在PKPM中建模只能以斜桿形式建立,而且不能進行配筋。我在斜柱字里面插了型鋼,想要設計并驗算,不知道如何實現。請教各位高手了!
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定?謝謝
本帖最后由 fasing 于 2013-7-3 21:18 編輯 砌體高厚比驗算計算過程砌體高厚比驗算計算過程
畢業僧剛開始步入社會,做結構設計工作。想問下結構前輩們一個問題。我現在做一個框架的模型,梁柱截面什么的在初步估算、荷載輸入之后,經SATWE驗算都滿足(沒有出現紅色標識),下一步是不是需要查看配筋圖?組長跟我說一般梁跨中的經濟配筋在0.6%~1.5%,支座處是1.5%~2.0%,我發現有些過小,比如說在0.3%左右,此時是不是可以優化梁截面即減小截面尺寸???