熔透焊縫與角焊縫的區別
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
最近在建一鋼結構車間,類型是門型輕鋼。結構圖上給的是焊縫高度的標注,設計規范給的是焊腳寬度的要求。求教:是按照圖紙標注的焊縫高度檢驗,還是按照規范要求檢驗其焊腳寬度?
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因???應個人分析應該不是母材原因,因為裂縫是在角焊縫中心位置,且長度達到1米。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的。
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
請教一下,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么?謝謝!
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
為什么是按V形 不是K形計算
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事?。繎?yīng)該是吧?
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中?。?+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝
如何理解內力沿側面角焊縫全長分布?情況下屬于內力沿側面角焊縫全長分布?在施書2010年版中例4.4.17為支座的支承加勁肋,計算長度用的是60hf,而在例4.4.18中,突緣加勁肋用得是焊縫的全長減去2hf。為什么?
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超