風機常用于大型商場等地,排風機在運行時噪音值往往能夠達到85分貝,嚴重地超出了國家標準,對周圍的人群和環境都產生了惡劣的影響。杭州漢克斯隔音提供的排風機隔音降噪方案,能夠為有效地解決噪音問題。經隔音降噪處理后白天不超過65分貝夜間低于55分貝。符合國家噪音排放標準,達到業主滿意的效果。 風機隔音降噪,風機噪聲治理 一、風機隔音降噪項目背景 杭州某商場內風機房安裝有四臺羅茨鼓風機,經儀器實地檢測機房內最大噪音超過100分貝,超出了國家相關噪音排放標準。 風機隔音降噪,風機噪聲治理 二、羅茨鼓風機隔音降噪方案 1.噪音源分析 羅茨鼓風機噪音可分為空氣性噪音、電機噪音以及管道噪音且噪音穩定,多為中低頻噪音,當風機同時開啟時還存在疊加問題。 2.隔聲罩 隔音罩的隔聲罩板材可以根據噪聲類型和頻率,進行選擇作為隔聲罩的整體框架,能夠更加有效地降低噪音帶來的影響。 風機隔音降噪,風機噪聲治理 3. 進出風口 <
隔音墻設計好之后,風機房內的換氣次數要多少次每小時才能降低機房內的溫度到40度以內?隔音和升溫的矛盾大家是怎么解決的?本身羅茨風機的換氣量能否計算,電機的發熱量又如何與功率掛鉤?
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
你知道嗎?因為空氣污染,城市灰霾天氣的數量逼近1/3? 你知道嗎?嚴重的空氣污染已經讓城市呼吸系統疾病及肺癌發生率越來越高! 近日,關于城市空氣質量監測中是否該引入PM2.5(大氣中直徑≤2.5微米的顆粒物,也稱為可入肺顆粒物)之爭,猶如一記重磅炸彈,將城市不堪之重的空氣污染曝光于公眾視野,以至于有媒體驚呼:一口新鮮的空氣,正成為城市越來越遙遠的夢! 而11月15日,上海宣布明年有望率先推行PM2.5空氣質量監測標準更是表明,當許多城市生存環境越來越差,空氣質量正逐漸成為城市宜居與否的一大標準。 PM2.5來了,作為我司率先研發“全新風+空氣凈化”的綠色科技智能隔音凈化新風機,以健康、舒適、節能、環保為標準的新一代高端科技正迎來自己的時代。PM2.5來了,不買綠色科技智能隔音凈化新風機行嗎? 空氣凈化系統,給你健康呼吸 空氣凈化、過濾技術將以遠優于國家標準的空氣凈化系統,過濾的空氣雜質,有效地保證了室內的空氣的清新,極大程度地過濾空氣中存在的懸浮物,并通過全新風機凈化系統讓極純凈的空氣源源不斷地流入室內,保證室內空氣的流通與清新。在空氣
尋: 屋面風機有效隔音降噪的標準圖, 求上傳分享 文件最好是AUTO CAD 2004版或T3版的dwg格式的文件.
風機盤管之間存在“串聯”“并聯”這種說法嗎?考慮到節省管材、位置受限,可以將兩個風機盤管相連嗎?是否會影響使用
管道風機是指選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,又能滿足很多場景的通風要求。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二、如何選擇管道風機? 1、根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機。 2、管道通風機選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等。 3、通風機選型時,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,以及通風機實際風量、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行。<
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
我是新手,可能問題有點....請高手指教!1.采用風機盤管側送風,風盤接風管的尺寸和風盤樣本出風口尺寸一樣么?需要根據風量風速確定風管么?2.接上面的,風盤出風口接的雙層百葉和風管尺寸一樣么?3.吊頂回風和接回風箱哪個效果好,又經濟呢?
最近遇到一個百級層流病房的工程,要求噪聲50dB,沒有機房,風機只能安在吊頂上,請問大俠門:采用什么牌子的低噪風機最好?可采取那些消聲措施?
一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢
這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才會有靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
有臺風機是11/14KW的雙速異步電機,低速時排風,高速時排煙,一般風機電機接線盒內都是6個接線端子,上面3個 U1 V1 W1,下面3個 U2 V2 W2,因為控制箱還未送到,有兩個問題請教:一 請問由控制箱子引至接線盒是應該穿7根線吧(2組3相電,1根PE線)?二 U1 V1 W1之間的連接片要取掉吧?
在做地下車庫通風防排煙時,大家是怎么確定風機的參數???是詳細計算阻力,確定風機靜壓,再用公式計算電功率,還是估算風機壓頭,找本樣本選責風機功率呢?
在看風機樣本中,有幾點疑問,請教下:1、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,其樣本上的范圍為14~36度,這個角度有沒有限制?2、我發現,葉輪直徑小的風機,轉數設計大些,那些是不是可以這樣認為,同一類型的風機,直徑越小,轉數越大?3、 圖中,每個角度對應是個工況,怎么理解? 在選型中,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,應怎么選擇? 謝謝~