各位大神,本人剛接手個小區配套工程,圖中公共照明箱中接觸器和熔斷器有什么作用?CJ10型接觸器是不是已經淘汰了?換成CJ20型的可以吧?我們在安裝時只把一次聯好,二次是不是需要做消防的來接啊?RD-16A熔斷器用RT18-32 16A的可以吧?熔芯是不是選的大?。?/p>
我是一個新手,請問各位電容器上的接觸器和熔斷器如何選?如一個50kvar的電容器要多少電流的接觸器和熔斷器,如何來計算?謝謝!
真空接觸器-熔斷器組合電器的應用
請問有630A的?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,貌似只有400A,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎?上傳個接線圖啊,小弟感激不盡!
真空開關設備經過40多年的發展,在中壓領域的市場占有率已超過85%,真空開關不斷地改進和創新,積極地推動著開關設備的發展。中壓開關柜經歷了從最早的固定式開關柜、KYN1落地式手車柜以及當前的中置式開關柜,其功能更趨完善、結構更趨合理,外形尺寸日趨緊湊,也更符合市場需求。同時, 真空斷路器技術和工藝的日趨成熟,其發展經歷了由原來的絕緣支架固定結構(ZN21、ZN28等)、積木式結構到后來的絕緣筒封裝結構(VD4、VS1等),再到現在的第三代產品,即環氧樹脂APG全固封結構(VEP、VD4P等),產品的各項性能和可靠性不斷提高。作為真空接觸器-熔斷器組合電器核心元件的真空接觸器,以其體積小、重量輕、可頻繁操作等特點,在火電廠、冶金、石化、礦山和碼頭等廣泛應用。多年以來,真空接觸器的發展一直滯后于斷路器的發展,目前大部分仍以支架固定式結構為主。隨著中置式開關柜在國內大量使用,特別是火力發電廠廠用電系統對真空接觸器-熔斷器組合電器(F-C回路)的需求日益增加,一種技術和工藝完善、可靠性高、結構合理、可直接配裝于中置式開關柜的新型真空接觸器-熔斷器組合電器在發電、冶金
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
熔斷器接觸器的選擇當然根據電流來選,那么電流是怎么計算出來的呢?P=根3UI乘以功率因數,那么功率因數取多少呢1嗎?那不成了電阻性負荷了嗎?
最近我們的電容柜(6步)接觸器6個被燒壞了5個,熔斷器壞了3組(9個)。電容柜方案:三相電容三角接法,電抗器,接觸器,熔斷器保護。其中,采用NR6功率因素控制器;LC1-DWK12M7C 125A接觸器4個,LC1-DPK12M7C 80A接觸器2個;MRO RT16-00 100A熔斷器18個;電容器共16個:12個22.5kvar的,3個成一組;4個16.8kvar的,2個成一組,即4*67.5kvar+2*33.6kvar共6步。故障情況:熔斷器壞了3組(9個);接觸器6個被燒壞了5個(接頭燒焦了,只有1個完好)。請教,謝謝??!
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
關于低壓補償柜中的熔斷器\接觸器\熱繼電器是如何選擇的?電抗器的安裝位置?為何電抗器的A.C相和B相的進出方式要相反?
我們公司低壓配電房,電容補償柜老是燒電容,接觸器,熔斷器,請求高手指點,我們電容是三相15KVAR,ABB的,電壓400V,接觸器用的是施耐德電容專用接觸器,熔斷器是NTOO 40A.沒有配電抗器。請高手幫我分析一下什么原因?
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。此接觸器非常有使用價值,也非常有必要在電力行業推廣。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,此類接觸器具有耗電多、噪音大、觸頭容易燒毀等缺點,需經常更換。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,2001年被認證為國家重點新產品,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。 重點介紹如下:一、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,額定電壓至1000V,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動、控制交流電動機,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器??梢员Wo過載或斷相的電路,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,配電轉換接觸器對,和星三角啟動器。二、結構特征 YDC1系列永磁式
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正常?,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急??!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
大家好,600V的電機37KW,星三角啟動,接觸器該怎樣選???多大才合適?我們國內都是400V的
接觸器上旁邊寫的A1 , A2,A1和A2 是他的線圈接點吧,那為什么有兩個A2那??還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,??請教大家了,希望大家告訴小弟。