用戶家里的兩臺小型漏電負載端的零線短接了,使得漏電可以在22mA動作的,現在要超過30mA才能動作,造成產品的不合格。 請問問什么會這樣?
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。
斷路器怎樣選型呀!在知道線路電流I的情況下,斷路器的額定電流是多少呢?漏電斷路器Too?漏電斷路器的漏電電流在一般情況下都選擇多少呀30ma、50ma還是300ma、500ma等等
漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓、欠壓、過載、和短路保護的電器。它可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,已獲得了廣泛的應用。
請教各位:在什么回路必須用漏電斷路器,一個工業廠房內,總配電盤和各分配電盤哪個要加漏電(分配電盤直接接設備),普通斷路器在過熱、過流、短路等情況下也能斷電吧?
低壓經常有要求要做三級漏電保護,要用到漏電保護器,我有個疑問,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代?
如圖,紅色的是火線,綠色的是零線,前面的是漏電保護開關,后面的是斷路器(空氣開關)。 通過漏電斷路器,讓我們明白了漏電對于人身安全是多么的重要。再次看見漏電斷路器接線圖的時候,我們也就會明確這種方式所帶給我們的作用到底有多大。漏電斷路器主要的作用就是當人發生漏電或者是觸電事故之時,漏電斷路器的裝置就會馬上切斷電源,保障人們的安全,防止觸電事故的發生。此外還有一些漏電斷路器接線圖之中,還設置了一些其他設備,讓漏電斷路器兼有短路、過載功能。 漏電開關接線時上面接進線,下面接出線,注意相線(俗稱火線)和零線的位置不要接錯,看開關上面的標記,如果沒有標記就左邊接相線,右邊接零線
1、塑殼斷路器能接入較粗導線,如35平方以上的。小型斷路器只適合接10平方以下的導線。 2、塑殼斷路器端頭用螺母聯接,容易壓緊,接觸良好。小型斷路器采用較小的壓緊端子,且只能用螺絲刀擰緊,力矩不夠,不容易壓緊,接觸不太好。 3、塑殼斷路器對過流和短路采用兩套裝置分別保護,過流保護動作值可以人工調整。小型斷路器對過流和短路共用一套裝置,電流不可調。 4、塑殼斷路器相間距離大,且有滅弧罩,滅弧能力強,能承受更大的短路電流,還不易引發相間短路。壽命也長。 5、小型斷路器動作靈敏度比塑殼斷路器高。
上海鑫康譽電氣有限公司 為客戶提供OEM貼牌DZ47 DZ47LE DZ47-100 C65 DZ10 DZ15 DZ20 CM1 NS ABB小型斷路器 塑殼斷路器 接觸器等電氣產品 和加盟代理商 聯系電話 13255876886 www.xky0577.com 在線QQ 79043189
剩余電流斷路器主要由四個基本環節組成,即信號檢測、信號處理、執行機構和試驗裝置。 剩余電流是指通過剩余電流動作保護裝置主回路的電流瞬時值的矢量和,以其有效值表示對于單相線路,剩余電流就是該相的對地漏電的電流;對于三相線路,剩余電流就是各相電流瞬時值的矢量和,以其有效值表示。 剩余電流斷路器是在規定條件下,當被保護電路中剩余電流超過設定值時,能自動斷開電路或發出報警信號的繼電保護裝置。剩余電流斷路器采用自動切斷電源的保護原理。在直接接觸防護中作為防止電擊危險的基本保護措施的附加保護;在間接接觸防護中作為防止因接地故障使電氣設備外露導電部分帶有危險電壓而引發電擊危害或電氣火災危險的有限保護。 漏電斷路器的作用是漏電保護以及過載保護等,漏電斷路器檢測的是剩余電流,而剩余電流斷路器也是漏電保護器的一種形式,與漏電斷路器相同點是回路漏電時都是起到保護作用。 家里可以用剩余電流斷路器代替漏電斷路器,原理基本是一樣的。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
最近被斷路器搞的糊涂了,在論壇里面看也沒用找到需要的答案。 我的疑問是:對于小型的電機,比如只有3KW的一個電機保護,是選擇小型斷路器呢,還是選擇塑殼斷路器?有什么區別?只是分斷能力不一樣嗎?額定電流大小一樣的小型斷路器和塑殼斷路器能通用嗎?
如題:小型斷路器有隔離功能嗎?塑殼式斷路器呢?電源進線處如果安裝了小型斷路器還需要裝隔離電器嗎?另外電源進線處如果安裝的是塑殼式斷路器還需要裝隔離電器嗎?
家用配電箱,總開關為漏電保護斷路器40a的,燈具回路斷路器是16a的,不知道什么地方出問題了,16a的不跳,漏電的總跳?
在工地配電箱常看到漏電斷路器,上面有極限短路分斷電流值,是不是漏電斷路器可以像普通空氣開關一樣具有短路保護功能?有漏電斷路器就可以不用空氣開關了?
一臺800KVA的變壓器,選2000A的框架斷路器,然后請教各位童鞋,低壓出線柜里邊所有斷路器的總額定KW是多少啊?是不是2400KW?迷茫了N久的問題
為客戶提供OEM貼牌DZ47 DZ47LE DZ47-100 C65 DZ10 DZ15 DZ20 CM1 NS ABB小型斷路器 塑殼斷路器 接觸器等電氣產品 和加盟代理商 聯系電話 13255876886 www.xky0577.com 在線QQ 79043189