  • FZRN25-12真空負荷開關

    FZRN25-12真空負荷開關

    希望對大家有幫助!~

  • 關于真空開關保修的問題

    現在很多廠家關于真空開關都有個額定短路電流開斷次數,比如現在有一個開關,在安裝使用后一年半內,其總使用次數還未到額定短路電流開斷次數。而在檢修做高壓預試時,發現絕緣出現問題。(絕對是正常使用,未有短路、接地情況) 這個時候,要求廠家保修的依據是什么: 1、廠家說保修時間已過,已超過一年 2、既然有個保修時間的規定,為什么還來個額定開斷次數??如果未達到次數,開關絕緣損壞,誰應負責。大家用的真空開關是如何保修的?說說看

  • 關于10KV真空開關的問題請教

    1)開關輔助接點本身的時間誤差是多少?2)那些指標需要在線監測,就是說離線試驗無法檢測但又比較重要的指標 先謝謝大蝦們了!

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • FZRN25真空負荷開關 面板圖

    圖紙簡介: FZRN25真空負荷開關面板機械圖,提供參考,如有錯誤,敬請諒解!謝謝合作! 投稿網友: tttl0703 上傳時間: 2013-07-02

  • 10KV柱上真空開關定值

    10KV柱上真空開關定值一般都是由調度出,但我們這里卻要我們自己出,為了這個頭都大了,還搞不定,請大蝦們幫出個主意,要如何計算?

  • 戶外10KV真空開關及機構的問題

    戶外10KV真空開關及機構的問題想請教版主及各位同行一個問題:現在戶外10KV開關選用哪個廠家什么型號開關好一些,配什么操作機構?我單位的戶外10KV開關經常出問題:SF6開關本體及機構問題不斷;ZW32真空開關的機構內部經常出現控制和儲能回路接觸不好,機構卡澀燒分合閘線圈等問題,且由于此類開關檢修非常不方便(需把開關放倒開啟底蓋,拆下機構),給我們的工作帶來很大的難度。請各位幫助解答。

  • 緊急求助: 真空負荷開關

    最近有個接觸了個投標項目,需用型號為LK-BS2的真空負荷開關?各位大蝦知道有這種型號的真空負荷開關嗎?請告訴我好嗎?謝謝!

  • 意外~~EV12真空開關摔了~~~

    意外~~EV12真空開關摔了~~~

    今天在廠里做試驗時,用轉移手車把施耐德的EV12真空斷路器(630A)拉出來,后來意外發生了,一同事在手車拉出來后移到旁邊時開關真接從手車上面掉下來了,是往前栽下去的!下面的三個觸臂前面咬片全變形了,報廢了。這僅僅是外觀損傷,至于內部真空管有沒有受損不知道。一臺開關六七萬吧,不敢把事情搞到老板那兒去。于是我們私底把下面那三個受傷的咬片圈取了下來,然后找開關廠的同事找來新的三個630A同尺寸的咬片換了上去,后來又把開關單獨打了耐壓,也通過了。開關推到柜子里面試驗也沒什么問題。開關是從車子上栽下來的,更換觸片后外面現在是看不到什么問題了,大家有沒有遇見過這樣的事?現在就是擔心真空炮有沒有損傷,實際開斷電流時會不會有影響。<

  • 高壓真空負荷開關的一個初級問題?

    我是新手,問了大家不要笑話。1.10KV高壓真空負荷開關,這里指不帶保險的真空負荷開關,一定是不能用來斷開短路電流的,對嗎?2.如果以上說法是正確的話,那么負荷開關技術參數中的“額定短路關合電流”主要指的是什么?3.因為不能用來斷開短路電流,高壓真空負荷開關不能用來做進線開關,對嗎?如果是對的,可環網柜廠家方案里有高壓負荷開關用來做進線開關這樣的方案,那這樣的方案能采用嗎或者說這樣的方案主要用在什么地方?4.帶保險的真空負荷開關技術參數中的“額定短轉移電流”主要指的是什么?5.現在市場上帶保險的高壓真空負荷開關安裝的保險在故障的情況下都是可以一起斷開的嗎?

  • 關于高壓真空負荷開關的一個初級問題?

    我是新手,問了大家不要笑話。1.10KV高壓真空負荷開關,這里指不帶保險的真空負荷開關,一定是不能用來斷開短路電流的,對嗎?2.如果以上說法是正確的話,那么負荷開關技術參數中的“額定短路關合電流”主要指的是什么?3.因為不能用來斷開短路電流,高壓真空負荷開關不能用來做進線開關,對嗎?如果是對的,可環網柜廠家方案里有高壓負荷開關用來做進線開關這樣的方案,那這樣的方案能采用嗎或者說這樣的方案主要用在什么地方?4.帶保險的真空負荷開關技術參數中的“額定短轉移電流”主要指的是什么?5.現在市場上帶保險的高壓真空負荷開關安裝的保險在故障的情況下都是可以一起斷開的嗎?

  • 真空開關的跳閘回路的一個問題

    車間里的400KW同步電機6千伏通斷是通過真空開關來控制的,真空開關是采用直流220v控制,跳閘電流是2.5A,在電機的保護回路里,真空開關的跳閘線圈是串聯在信號繼電器線圈里的,信號繼電器線圈型號好象是DX-11型,它的線圈電流只是零點幾安,而真空開關跳閘的電流是2.5A,那么信號繼電器線圈怎么能承受真空開關跳閘時2.5A的跳閘線圈電流.圖紙上是這樣畫的,請大家指點?????

  • 戶內真空開關問題,求大俠指點。

    公司高壓配電裝置為KYN28A-12,其中的10kv電源戶內真空開關,運行4年了,現在出現過兩次停電后不能自動送電,。打開真空開關面板發現有一個自鎖裝置導致不能按下合閘,必須把自鎖頭向上在按合閘方能動作。自鎖線圈為110v直流(后面附圖),操作電239v直流電源,沒有發現有110v直流電源,請教各位大俠 1,這個自鎖線圈起什么作用, 2,這個自鎖可不可以去掉,(出線的真空開關就沒有這個線圈), 3,高壓送上后開關不能儲能,必須低壓送上后才可以,是不是蓄電池已經失效? 謝謝各位給指點下。

  • 真空開關和真空斷路器有區別嗎

    有一個國外項目中11KV電容器3*100KVAR,需配套 Type of Automatic Switch ,Outdoor pole mounted Vacuum type.請問:這是真空開關還是斷路器? Automatic又是什么?國內是什么型號,哪兒生產

  • KYN61-40.5真空開關的選型問題

    各位大蝦,我單位35KV配電饋電柜,采用KYN61-40.5的柜子,懇求各大蝦指點,選用那一種真空開關比較好,VD4有額定電壓40.5KV的型號嗎.

  • 真空開關高壓計量臺架安裝圖

    真空開關高壓計量臺架安裝圖(2條10米電桿)

  • 空氣開關和真空開關有什么區別??

    有人說空氣開關一般都用在380系統中真空斷路器都用在6.6以上系統中是這樣嗎給我感覺有的額定電流大的低壓總斷路器也是用真空斷路器的啊。

  • 10kv高壓線路什么時候用真空開關桿?

    10kv高壓線路什么時候用真空開關桿和隔離開關桿?有沒有具體的說明活資料什么的?他們用在線路中的位置和用途?謝謝!第一次學供電系統,不會得太多了,有點急,

  • 請教,10kV真空斷路器與負荷開關的區別是什么

    如題,感覺沒什么太大的區別。特別是帶熔斷器組的負荷開關。應該是都帶機構,真的不知道有什么區別了,請高手指點一下,先謝謝了:) :call: :call: