兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,在農網35kV變電所中,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,幾乎為零,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,我局運行中的有68A、97.5A、98A三種。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,加工容易。② 可遙控操作和自動重合閘。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好。(2)缺點:① 合閘電流大,要求大功率的直流電源。② 由于合閘電流大,一
KYN28的柜子,配了個VD4-12/630的真空斷路器,現在操作電源想用交流220,不想加直流柜,請問如果從PT柜內引電源,PT柜內的電壓互感器怎么選呢?選 個10/0.22的嗎?要多少VA的呢?謝謝!
我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜。斷路器為ZN28A斷路器,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,還有CT9的彈簧儲能操作機構,我知道CD10有機械防跳,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,我一直找了很久,沒有找到,請問,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎?
有一臺ZN28A-2000/31.5的斷路器與一臺CD10-II/DC110V的電磁機構匹配出現的問題如下:1.合閘母線電壓在DC130V時ZN28A-2000/31.5才能有效合閘,斷路器行程和開距都達到要求,而在DC110時斷路器合不閘2.分閘線圈低電壓在DC90V時可以有效分閘。3.如果更換CD10-III機構
6KV永磁操作機構的斷路器要上傳溫度信號,聽說485通訊接口,只能傳64個接口,超過就不行?一個斷路器需9個點,如果好多臺斷路器超過485通訊接口極限,怎么上傳?另外,還有公用測控裝置和站用變測控裝置有什么不同?各種保護裝置通訊規約是什么,怎樣通訊,上傳信息?請各位高手幫心,謝謝!
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?
斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化。
請教:那位師傅有HXGN2-12柜 , 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘。謝謝?。。?
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
[摘要] 隨著電力系統的迅猛發展, 10KV 真空斷路器在我國已經大批量地生產和使用。對于我們一線檢修人員來說,提高對真空斷路器的認識,加強維護保養,使其安全運行,成了一個迫在眉睫的問題。本文以 ZW27 — 12 為例,簡要說明真空斷路器的原理與維修。 一:真空的絕緣特性 真空具有很強的絕緣特性,在真空斷路器中,氣體非常稀薄,氣體分子的自由行程相對較大,發生相互碰撞的幾率很小,因此,碰撞游離不是真空間隙擊穿的主要原因,而在高強電場作用下由電極析出的金屬質點才是引起絕緣破壞的主要因素。 真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,電場的均勻程度有關,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大。真空間隙在較小的距離間隙( 2—3毫米)情況下,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣特性,這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因。 電極材料對擊穿電壓的影響主要表現在材料的機械強度(抗拉強度)和金屬材料的熔點上??估瓘姸群腿埸c(diǎn)越高,電極在真空下的絕緣強度越高。 實
想請教一下,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上。我是做污水處理的,不知道可不可以用這種斷路器上圖,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點。
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒?,斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,造成事故的原因,謝謝
我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡!
如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,謝謝!
求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,通電后也沒有發生故障。
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好?還有操作電壓直流就好是嗎?請大家幫么看?/p>
我知道在合閘前需要儲能,那么彈簧機構儲一次能,是不是合閘和分閘的動作能量都貯備了,所以分閘前不用再儲一次?
永磁機構與真空斷路器 林莘著論壇有帖子求助發布。求:永磁斷路器的相關資料?
《10kv真空斷路器的運行維護探討》論文下載
10kv真空斷路器操作機構
10kv真空斷路器操作機構專題,為您提供10kv真空斷路器操作機構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv真空斷路器操作機構 相關的專業交流討論,更多10kv真空斷路器操作機構相關內容請訪問