什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
DZ20系列塑殼式斷路器 DZ20系列塑殼式斷路器概述 DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器)符合GB1497-85 IEC157-1等標準 本系列斷路器適用于交流50HZ,額定電流從16A至1250A,額定絕緣電壓660V,額定工作電壓380(400)V及以下的電路中作配電用,亦可作為保護電動機之用.在正常情況下,可分別作為線路的不頻繁轉換及電動機的不頻繁起動之用。 配電用斷路器,在配電網絡中用來分配電能且作為線路及電源設備的過載、短路和欠電壓保護。
請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.
請教大家,在高層住宅中,樓層電表箱,應急照明箱,風機控制箱,潛水泵,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家
LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能。大多數塑殼斷路器為手動操作,
MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠
知識點:塑殼斷路器
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
我公司以前設計動力柜的時候都是母線直接接到塑殼斷路器的接線端子上,也沒覺出什么不妥來。最近的新圖上領導都要求塑殼斷路器與母線排用軟連接,不許直接連接。請問母線與塑殼斷路器這兩種接法之間有什么區別,哪種更好呢?
我們知道教科書上塑殼斷路器的性能比微型斷路器強,但圖上30A的fuji新型號塑殼的Icu/Ics 2.5kA/2kA(400V),5kA/3kA(230V),還不如下面兩只C25的微斷的指標15kA/(10kA)(400V);10kA/7.5kA(6kA)(400V),20kA/15kA(230V)。真是這樣嗎?那對于小電流應用,塑殼斷路器的優勢體現在哪里?請按上實例分析。謝謝
剛接到一份圖紙,上面的塑殼斷路器后面加了(MX+OF),那我選型的時候是選擇3310的,還是選3340的!還有就是分勵的信號是來自消控中心的,那我是不是只需要將塑殼的分勵脫扣器的電源放到端子排上面就可以了?請幫我解答下,謝謝了?。。。?!
隨著施工安全的意識和管理要求提高,“使用可見斷開點”是對漏電斷路器的要求,本單位以前做的不夠,現需要將近3000只各種規格的透明殼體塑殼漏電斷路器,打聽了一下,得到的信息有些失望,透明塑殼漏電開關的質量都不怎的,很難通過檢測(我們單位受中石化一家分公司委托,對所有進場漏電開關檢測)。請在這的朋友幫忙,什么品牌的透明殼體漏電斷路器質量好,我這需要以下規格:四極:400A、250A、100A、63A、40A三極:63A、40A注:電流越小的需求量越大,400A的只約需12只。
今天在現場遇到個問題,用戶由于需要增加設備,低壓配出柜有幾個備用回路斷路器需更換160的框架用的63A插拔式斷路器,需要更換成160的開關。本來我想很簡單,因為既然是更換斷路器,那互感器和面板上的指針式電流表也要換。換互感器不用說了,肯定需要停電操作??捎脩粽f算了,反正他們也不看電流表,互感器不換了,這樣可以不停電更換插拔式斷路器。雖然現場的施工跟我沒什么大關系,不過自己在這方面也沒什么經驗,還是對這個有點疑問。撇開互感器不說,進線的分支母排載流量足夠,僅僅是更換個插拔式斷路器能帶電操作么?插拔式又不是熱插拔。。。。。?,F(xiàn)在一些精密配電柜倒是都配置熱插拔的單極斷路器,那個是沒問題的。普通的插拔式塑殼開關可以熱插拔?望大神能根據安規或者運行規范點撥一下。別僅僅根據實際操作經驗說,我們這個用戶也是和我說他們一直是這么換的。。。。
我看的是常熟CM1 的 樣本 上面寫得是>10In 就是瞬時脫扣了,但是像下面這個在>10In 時還是有誤差帶的,這個脫扣曲線怎么理解呢
請業內達人指點,除了西門子、施耐德、ABB、GE以外,國內有沒有塑殼斷路器滿足以下要求的。額定電流:125A以上額定電壓:AC380orAC400V漏電等級:30mA(關鍵參數)通過認證:CE、CCC
最新進展:最近有點忙,又去朋友公司轉了下(我就是技術上給他們指導下),里面用的這種開關不少,分斷能力?KA,我建議他更換為人民的RDM1E-100M的塑殼,價格適中,故障率低,安裝方式、孔距一樣,并且把另外2個更加慘不忍睹的自制配電柜更換掉,考慮造價,換成GGD的。這些柜子說實在的,維護稍有不慎,就會殃及池魚,錢花了,消除隱患了(主要是高層不愿意花錢,但是這次事故給他們敲了警鐘了)。有的朋友還想知道現場更多情況:現場炸開的63A斷路器下面帶的是22KW變頻器,變頻器帶的負荷是一臺清水泵,水壓做PID調節恒壓供水。當時水泵處于運行狀態,下限頻率30HZ,事后檢查變頻器和電動機、電纜、接觸器都沒有問題。在我的主觀上,上樁A相基本可以排除,因為事后他們把所有該配電室的螺絲緊固件都檢查了一邊,因為這些公司去年8月份進行過一次,這次沒有發生松動的現象。我也不是說哪家的開關不好,有隱患的,從各方面去消除它,把各方面的短板因素去除掉,營造更好的供電環境,這才是最基本也是最重要的電氣
塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,塑 殼斷路器基本無法檢修。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段 保護特性,但由于價格因素,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。