1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?
為什么額定電流94選630A的斷路器?如果把變壓器換成250kw的10KV的循環水泵也選這么大的斷路器嗎?
500kVA的變壓器,計算電流是720A嘛。這個圖片的脫扣器額定電流是1250A,那就是過了1250它就斷了,但是長延時是800A,也就是800之后一定時間也會斷,那樣的話不是矛盾嗎?額定電流不是指它能正常工作的電流嗎?求解
請教圖中的斷路器的額定電流和脫扣器的額定電流(數字的第一行)為什么差別那么大,兩者分別為63/2。我原以為兩者是相等的數值?差別這么大的原因是什么? 謝謝回復。順祝您圣誕快樂。
請教圖片中標注為紅色的配合系數為什么不是1或1以上的數值?(圖片中的內容來自DLT5044)。提前謝謝您的回復。
本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 編輯 這個柜子額定電流標了200A,估計是按CT電流標的。但是,這樣別人怎么知道斷路器額定電流630A還是1250A呢?
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 編輯 我看設計院都喜歡把殼體電流選大1-2號,但是明明在同等載流量上殼體可以跟額定電流等同,看產品樣本也具有一樣的短路保護等功能。在考慮都是塑殼或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作為甲方把斷路器改成等同殼體和額定電流可不可行?個人意見是可行,但是還是想看看大家說法,記得這東西討論過多次,但是我舉一個最近看到的圖紙例子1,計算功率30kw左右,采用225/160的塑殼,我認為本身就是偏大的設計,在這個基礎上我改成160/160應該沒問題。當然都是為了安全,把所有的壓力拋到甲方這邊來了
沒有理解為什么低壓斷路器的額定電流為什么要小于電纜的持續載流量? 提前謝謝您的回復。
DZ20Y-630/3348的額定電流是400A,用戶現在想把額定電流改為630A,請問直接在斷路器上調節可以嗎?如果不可以是不是說必須更換開關了???
有沒有人知道斷路器的整定電流與額定電流有什么關系,如果額定電流為630A的話,是不是630以下的值整定電流都可以整定到,如果不能完全整定到,那么整定電流的整定范圍是多少,
我們都知道10/0.4kV系統,高壓側為三角形接線,低壓側為星形接線,那么問題來了:1、10kV側用的真空斷路器型號如:VS1-630A-25kA,額定電流630A指的是線電流還是相電流呢?2、低壓側用的萬能斷路器型號如:E3N2500 R2500A 3P,額定電流2500A指的是線電流還是相電流呢?今天剛看了一下電源星形-三角形接法的電壓與電流關系,感覺有點懵了,望高人幫忙解釋一下,有具體依據或者文獻順便也說一下,謝謝!
根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)第5.4.1-6條內容:“引向電壓為1000V以下的鼠籠型感應電動機支線的長期允許載流量不應小于電動機額定電流的1.25倍?!?假如電機AC380V 200kW 379.9A,選用配電斷路器額定電流為630A,那么根據上述內容在進行電纜選擇時,電纜載流量只要大于電動機額定電流的1.25倍即可,可否小于斷路器的額定電流呢?
請教,例如NA1-6300系列額定電流4000A與NA1-4000系列額定電流4000A,有什么區別,那位高手指點一下,不勝感激啊!
現在的這個項目,有很多負載的功率,電流設備那邊沒提過來。但是GCk柜又必須馬上生產,所以各個抽屜的出線斷路器額定電流都放的很大,不知道到時候接的負載太小有什么問題嗎?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-5-8 10:06 編輯 ]
三相電機斷路器額定電流的的選擇,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,線路保護型需要乘以1.2的系數,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,因為它的短路跳脫為12倍電機額定電流。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,到底是哪個系數。
在選擇斷路器整定電流時,In為額定電流即能長時間通過的電流,Ir為過負荷脫扣電流,但為什么要比In要小?按照NM8斷路器說明書上標明的Ir=(0.8~1)In比如線路計算電流40A,我選NM8-100/63的斷路器,即框架電流Imn為100A,額定電流In為63A,那Ir不是只能在0.8~1倍的In中選,即50.4A至63A。63A能長期運行不跳閘,50.4A卻要跳閘,我搞不懂了。。。。[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-21 08:21 編輯 ]
如題,有一運行中的塑殼斷路器,額定電流為50A,測量其出線端的三相電流分別為A:57.2,B:21,C:51.5,但均未跳閘,請問這種情況正常嗎?
斷路器的額定電流In,是指脫扣器能長期通過的電流,也就是脫扣器額定電流。對帶可調式脫扣器的斷路器則為脫扣器可長期通過的最大電流。 脫扣器額定電流In,指脫扣器能長期通過的最大電流。長延時過載脫扣器動作電流整定值Ir,固定式脫扣器其Ir=In,可調式脫扣器其Ir為脫扣器額定電流In的倍數,如Ir=0.4~1×In。 短延時電磁脫扣器動作電流整定值Im,為過載脫扣器動作電流整定值Ir的倍數,倍數固定或可調,如Im=2~10×Ir。對不可調式可在其中選擇一適當的炸值?瞬時電磁脫扣器動作電流額定值Im′,為脫扣器額定電流In的倍數,倍數固定或可調,如Im′=1.5~11×In。對不可調式可在其中選擇一適當的炸值?斷路器之所以能夠在故障情況下迅速斷開,靠的就是內部的脫扣器,所以并不是斷路器是否加裝脫扣器,而是斷路器內一定會有脫扣器,否則就不叫斷路器了。 再有脫扣器并不是按照個數來算的,而是根據實際設定不同的參數值(常延時脫扣、短延時脫扣等),只要斷路器內部的電流傳感裝置檢測到流過斷路器的電流達到某一設定的定值和時間后斷路器就會動作跳閘。最近學習的知識,大家分享一下,不對的地方還
各位前輩好,我是電氣新人。有個小小的基本知識點不太清楚,想請各位指點迷津。我現在有一條照明回路要選擇個微型斷路器來保護,現在該回路計算電流是13A,那我現在選多大的微型斷路器。具體怎么算,請說明白點,謝謝!
本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,所以我很迷惑,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感謝了!