低壓斷路器,原稱空氣斷路器,是低壓配電網中的主要電器開關之一,它不僅可以接通和分斷正常負載電流、電動機工作電流和過載電流,而且可以接通和分斷短路電流。 主要用在不頻繁操作的
在整定的環境條件下,1.13In 電流1h 內不脫扣;在整定的環境條件下,1.45In 電流1h 脫扣。
1.剛投入運行就跳閘 1)三相電源線,包括零線沒有在同一方向穿過零序電流互感器,改正接線即可。 2)安裝漏電斷路器與未安裝漏電斷路器的線路在電氣上有連接,將兩種電路分開即可。 3)線路中存在一火一地負荷,消除這樣的負荷即可。 4)穿過零序電流互感器的工作零線有重復接地現象,應消除重復接地。 5)漏電斷路器本身有故障,應更換。2.發生誤動作 1)過電壓引起。如當線路中發生操作過電壓時可使得斷路器動作,這時可以選用延時或沖擊電壓不動作型漏電斷路器,也可以在觸頭之間安裝阻容吸收電路抑制過電壓,也可在線路中投人過電壓吸收裝置。 2)電磁干擾如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,應調整漏電斷路器的安裝位置,遠離這樣的電氣元件。 3)環流影響。如果兩臺變壓器并聯運行,都有各自的接地,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,這樣會在接地線中產生環流,引起斷路器動作,拆除一
常見的真空斷路器故障大體有以下幾種情況: 斷路器的拒合、拒分 處理斷路器拒絕合閘,有四個方面的原因: a 線路上有故障; b 操作不當; c 操作、合閘電源問題或電氣二次回路故障; d 斷路器本體傳動機構和操動機構的機械故障。處理斷路器拒絕合閘故障,必須善于區分故障范圍,處理步驟為: 1. 先判定是否斷路器合于預伏故障線路上引起跳閘,
根據多年對斷路器事故的統計,其運行事故的主要類型有:操動失靈;絕緣故障;開斷、關和性能不良;導電性能不良等。本文對操動失靈的事故的技術原因進行分析。操動失靈表現為斷路器拖動或誤動。由于高壓斷路器最基本、最重要的功能是正確動作并迅速切除電網故障。若斷路器發生拖動或誤動,將對電網構成嚴重威脅,主要是擴大事故影響范圍,可能使本來只有一個回路故障擴大為整個母線,甚至?、全廠停電;如果延長了故障切除時間,將要影響系統的運行穩定和加重被控制設備的損壞程度;造成非全相運行。其結果往往導致電網保護不正常動作和產生震蕩現象,容易擴大為系統事故或大面積停電事故。 導致操動失靈的主要原因有:操動機構缺陷;斷路器本體機械缺陷;操作(控制)電源缺陷等問題。
“真空斷路器”因其滅弧介質和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名;其具有體積小、重量輕、適用于頻繁操作、滅弧不用檢修的優點,在配電網中應用較為普及。 真空斷路器是3~10kV,50Hz三相交流系統中的戶內配電裝置,可供工礦企業、發電廠、變電站中作為電器設備的保護和控制之用,特別適用于要求無油化、少檢修及頻繁操作的使用場所,斷路器可配置在中置柜、雙層柜、固定柜中作為控制和保護高壓電氣設備用。 盡管VD4已經獲得全球市場的考驗,但任何設備不管多完美,隨著不斷的使用或多或少都會出現各種故障問題,下面,小編就將VD4常見故障及處理辦法整理給大家!希望為大家提供一點幫助!
漏電斷路器是用來保護電路、電氣設備使用者安全的一類裝置。漏電斷路器最常見的故障是運行中跳閘和發生誤動作。如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,應調整漏電斷路器的安裝位置,遠離這樣的電氣元件。 3)環流影響。如果兩臺變壓器并聯運行,都有各自的接地,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,這樣會在接地線中產生環流,引起斷路器動作,拆除一個接地線即可。另外,同
漏電斷路器主要功能是提供間接接觸保護,常用于低壓電路中作為防止人身觸電和防止漏電引發的事故。 一、漏電斷路器的類型 常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 電壓型漏電斷路器用于變壓器中性點不接地的低壓電網。其特點是當人身觸電時,零線對地出現一個比較高的電壓,引起繼電器動作,電源開關跳閘。
1、失壓脫扣器故障。 斷路器在運行中沒有發生短路或接地等現象,也沒有發生過載,卻莫名其妙的跳閘了,一般就是失壓脫扣器或控制器有故障。失壓脫扣器的故障一般就是電源模塊燒壞了。電源模塊長期處于帶電工作狀態,因此如果模塊質量不可靠,很容易發生故障。檢查的方法可用人工強行使失壓脫扣器銜鐵吸合,如這時斷路器合上后不再斷開,即可證明是失壓脫扣器的故障。解決的方法只能是拆掉失壓脫扣器和電源模塊,此時斷路器就能正常工作了,以后可根據實際需要,考慮更換新的失壓脫扣器的電源模塊。如果失壓脫扣器為助吸式,要注意失壓脫扣器鐵芯撞針的長度,可以通過調節撞針的長度,使失壓脫扣器處于正確位置,即只有當電源電壓下降到額定電壓的40%以下時
一米陽光 雖不能普照大地 但可備而無患……智能型萬能式斷路器(DW45)常見故障及排除(接受批評與指正) 動動您的指頭,留下只字片語
六氟化硫斷路器是變電站主要電氣設備之一。六氟化硫斷路器在安裝、運行過程中,由于安裝環境、操作方法等原因,可能會導致六氟化硫斷路器出現各類性質不同的安全事故隱患。為確保六氟化硫斷路器在電網運行中的滅弧作用,提高電網安全可靠運行,本文依據六氟化硫斷路器在變電站運行中存在的缺陷、故障情況,對六氟化硫斷路器各種故障加以分析。 故障分析 六氟化硫斷路器主要是利用六氟化硫氣體作為介質進行滅弧和絕緣的,然而,只有在較純凈的六氟化硫氣體中才具備較高的絕緣性能和良好的滅弧能力,如果氣體中有水分侵入,通常會導致電氣強度降低并且水分和電弧產物發生化學反應時,將生成如硫酸、氫氟酸或其他帶有毒性的化學物質,這些物質生成后,當檢修人員靠近時,很有可能危及其生命安全。另外,這些有毒有害物質還會對斷路器中金屬材料及絕緣材料造成嚴重腐蝕,從而導致絕緣劣化情況嚴重,還可能引起設備爆炸。
低壓開關柜常見故障及處理方法 故障現象 產生原因 排除方法
摘 要:根據SF6斷路器液壓操作機構常見的故障現象,分析了產生故障的原因,提出了相應故障處理的方法、步驟、注意事項及所應采取的預防措施。 關鍵詞:斷路器:液壓操作機構;故障;檢修; 寧夏固原變電所所采用的110kV斷路器是從河南平頂山開關廠引進的,并于1993年開始使用。下面就斷路器在我所使用中出現的液壓操作機構故障進行分析,并提出故障處理方法及預防措施。 1 液壓操作機構運行中常見的故障 液壓操作機構在運行中,常見的故障主要有:高壓油路滲漏、油泵自動打壓和控制回路故障、氮氣預壓力異常、壓力過高或過低等 1.1 運行中失壓導致零表壓 運行中,液壓機構壓力降到零時報出的信號有:"壓力降低"、"壓力異常",開關的位置指示紅、綠燈均不亮,機構壓力表指示為零,原因多為高壓油路嚴重滲漏:。此時,油泵啟動回路已被閉鎖(零壓閉鎖微動開關接點,將油泵控制回路斷開),不再打壓,機構壓力降到零,對開關的安全運行不利。如果萬一發生慢分閘,開關將可能發生爆炸。 處理
看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,過負荷電流?。克悴怀龆搪冯娏髟趺催x擇斷路器?。棵織l回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護???還需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢?
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),降容不同。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,應注意樣本的描述。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,電磁式脫扣器本身只是一線圈,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間。其中特別需要注意的是,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,IEC60947-2里明確規定了,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,嘎嘎!
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費! 想問一下各位前輩,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前公司是斷路器生產跟成套都有做現在只做成套,但斷路器生產的工具還有大部分都在,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下)?還有能把315A的改成350A的嗎?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不僅僅只是貼牌搞定! 望各位賜教!
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線、支路、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載、短路、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,如照明回路、電熱回路、電動機回路、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
我不明白當回路有故障時只要斷路器斷開,不就知道哪里有故障了嗎?為什么說看不出來是哪里出現故障呢?而要加個隔離開關才能知道是哪里有故障呢?
我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘?這里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍?。?/p>