400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢?
我公司用的中國.人民電器產RDW1-3200斷路器,低壓進線主開關,裝上后發現控制器上的電流顯示和本柜電流表顯示不一致。因所帶負荷大小變化較快,本柜電流表上電流的變化基本能反應負荷變化情況。但控制器上電流值基本不變,大小還明顯不對,總體感覺要比峰值電流小一半。我們知道智能斷路器內部是自帶互感器的,和本柜電流表用的不是同一個互感器,但感覺無從下手。還擔心斷路器是否會誤動或拒動。
1、控制箱須能耐受風雨侵襲,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備。控制箱必須是鋁合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm。正面有鉸接門,并具有密封墊、把手及門鎖。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X)??刂葡涞撞繎?yīng)有帶可拆裝蓋板的孔洞,以便使所需電纜、導管及管道等進入箱內??刂葡涞脑O(shè)計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道。 2、控制箱應裝有足夠的供控制、測量表計、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子。
附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,型號為L(zhǎng)W2,為發電廠和變電所常用控制開關;我的問題有下面幾個:1、上面的觸點盒位置表是不是通用的,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的。2、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的?是設計院給出了總的控制方式,然后成套設備廠家自己出圖么?3、如上面的開關觸點圖,我要對這個斷路器進行控制,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖?這個圖是設計院還是廠家提供的呢?
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
按鈕或旋鈕開關,給出的合(分)閘脈沖(信號)寬度是毫秒級,而斷路器的分合閘動作時間也是毫秒級,如何保證此脈沖寬度能夠維持到斷路器分合閘動作完成?當然我知道這肯定是成立的,不知理論是如何分析?大家在留意一下高壓電機的二次控制圖,里面有跳閘保持卻沒有合閘保持。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-7 21:39 編輯 ]
摘 要:介紹了基于DS80C390微處理器的新型智能低壓斷路器控制器的設計。斷路器除具有基本的三段保護功能外,還具有對電壓、電流、功率因數和斷路器分合狀態等參數的檢測、顯示及預報警功能,并運用CAN現場總線技術實現數據、控制信息的遠程傳輸。本設計采用了諸多集成芯片,可減小產品體積,提高可靠性,并縮短產品開發周期和降低成本。 關鍵詞:微處理器 智能控制器 低壓斷路器 1、引言
本帖最后由 wu198709 于 2014-10-22 14:58 編輯 請問“T”鍵和紅框中的紅點有什么作用?
Micrologic 5.0A 選擇型保護Micrologic 6.0A 選擇+接地故障保護接地故障保護就是指零序保護吧?某某跟我說,主進線開關不應該用零序保護,因為若主開關靈敏度高于饋線開關,很容易造成大面積斷電。這種說法對嗎?
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
10KV戶內斷路器都要有繼電保護器來控制斷路器的分合,但戶外斷路器是如何判斷斷路器的分合?10KV戶外斷路器,手動操作,如果不是帶看門狗控制的,當線路發生故障時,斷路器如何分??如何檢測出電流大小,如何判斷斷路器分閘?如當有看門狗控制時,斷路器的如何控制的,有無二次控制說明?
交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器
為什么合閘接觸器KM不動作?
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
高壓斷路器控制器
高壓斷路器控制器專題,為您提供高壓斷路器控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器控制器 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器控制器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題