亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 35KV高壓開關柜的絕緣距離問題

    目前國內能買到的35KV斷路器相距都是300的導致選用接地開關的相距也是300的,電流互感器的相排等全要按300制做,什么辦法可保證絕緣問題呀

  • 35KV高壓開關柜方案的疑問(在線等候)

    一臺35KV 16000KVA的有載調壓變器,其高壓開關柜的一次方案如圖中所示,是否可行?如若采用雙電源進線,能否只增加一臺進線柜,兩臺進線柜互鎖,可行否?請高手多多指點!

  • 35KV高壓開關柜KYN10-40.5放電問題

    我公司投用于汕頭南澳華能風電廠的KYN10-40.5開關柜總是出現放電問題。柜子情況:外形尺寸-1400寬*2400深*2600高;配ZN85-40.5手車式斷路器,大連二互LDJ9-35電流互感器,JN22-40.5接地開關。運行環境:濕度,鹽霧很大,污穢等級高,南澳縣是個四面環海的島嶼。問題如下:1.主變進線柜和所用變柜的電纜室分支母排與電流互感器后端放電聲音大;2.主變進線柜斷路器手車與母排連接處放電聲音大;3.所用變柜中接地開關插座與絕緣隔板之間放電聲音大。以上都不是均勻放電,懇請處理意見，望各位不吝賜教,小弟將十分感謝!

  • 某35KV高壓開關站電氣施工圖

    某35KV高壓開關站電氣施工圖,比較不錯,大家學習。。。。

  • 6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗問題

    在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?

  • 光伏發電項目35KV高壓開關柜誰做過?

    光伏發電項目35KV高壓開關柜誰做過?

    本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 編輯 誰做過光伏發電的項目 ?幫忙分析下 1:為什么光伏發電的項目高壓進線柜就是出線柜 有這種說法嗎 ?2:電流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是雙變比嗎?這有什么用意,抽頭不一樣的3:站用變開關柜選用的S11變壓器是不是有問題?4:站用變壓器熔斷器手車該選用多大的 ?如何計算?630A,1250?5:CT準確級以母線為基準向出線側排列這句話如何理解?以下附圖

  • 10~35kV高壓開關柜隱患和故障分析及預防

    10~35kV高壓開關柜隱患和故障分析及預防

    本帖最后由 電醫生 于 2016-1-4 15:57 編輯 高壓開關柜進入潮氣導致電纜終端相間短路案例在某220kV 變電站僅有1 臺主變壓器。某日,報出“35kV母線接地” 信號,檢查為B 相故障,緊接著某35kV 出線過流Ⅰ段保護動作跳閘,單相接地故障

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 35KV高壓開關柜的安全系數問題求教

    35KV中母線室需要加絕緣板嗎??35KV接地開關,能跟28柜一樣裝法嗎?為什么有的是倒裝?它們各自好處在哪???急急急急?。。。。。。。。。。。。。。。。。?!

  • 35KV高壓開關柜內裸電體對柜體的安全距離

    35KV高壓開關柜內的裸電體距離開關柜柜體的安全距離是350mm。可是設計者為了縮小柜體的體積,把此安全距離減小到200mm 。他在柜體上裝設了絕緣板。請同行們幫助搜集論據,以確定這樣做是否符合相關設計規范?[ 本帖最后由 tianzhixi3144 于 2009-4-27 21:47 編輯 ]

  • 6~35kV高壓金屬鎧裝開關柜內部潮濕如何治理?

    6~35kV高壓金屬鎧裝開關柜內部潮濕如何治理?

            一、概況: 近幾年,高壓金屬鎧裝開關柜由于其具有防護等級高、運行可靠、斷路器手車互換性好、便于檢修和維護等特點,被廣泛用于6~35kV電壓等級的電力系統中。但是又因其內部結構緊湊,易出現潮濕、凝露和放電等現象,給設備以及電網的安全穩定運行造成了一定的負面影響。如果高壓金屬鎧裝開關柜內部長期潮濕將會加速導電部分表面材質氧化,在絕緣件表面形成凝露并造成放電,放電使開關柜內各絕緣件的絕緣性能降低,甚至造成絕緣擊穿,從而造成接地或相間短路的事故停電,嚴重時還會造成開關柜爆炸的重大事故。接下來,電氣環境治理廠家陜西賽普瑞就高壓金屬鎧裝開關柜潮濕的原因進行分析,并找出解決的辦法,這將對預防事故具有積極的意義。         二、高壓金屬鎧裝開關柜內部潮濕造成的故障及事故        故障現象一:2018年5月,在檢修某站6kV開關時,發現多臺開關柜內腐蝕生銹 &n

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 高壓負荷開關的工作原理

    高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓歸分段開關和低壓母聯柜

    高壓歸分段開關和低壓母聯柜

    請教版內大神,小區雙電源進線,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關?

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 請教高壓開關跳閘的原因

    我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。。。。。。。。。。〖奔奔?!

  • 630A高壓負荷開關夠用嗎?????

    各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,雙電源供電,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急!謝謝!

點擊加載更多

35kv高壓開關

35kv高壓開關專題,為您提供35kv高壓開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv高壓開關 相關的專業交流討論,更多35kv高壓開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度