  • 高壓斷路器拒跳原因分析與處理

    由于高壓斷路器的操作非常頻繁,受機械因素與電氣因素的影響,經常會出現拒跳的現象。對于已投入運行的斷路器來說,當故障再現在該斷路器負荷側時,一旦出現拒跳勢必造成越級跳閘,擴大事故和停電范圍,因此應盡早予以消除。1 拒跳原因 斷路器發生拒跳的原因通常有兩個:一是操作機構機械部分故障,二是操作回路電氣故障。當斷路器發生拒跳時,值班人員應根據燈光指示,首先判斷跳閘回路是否完好,如果紅燈不亮,則說明跳閘回路不通。此時應檢查操作熔絲是否熔斷或接觸不良,萬能轉換開關的觸點和斷路器的輔助觸點

  • 斷路器狀態分析儀功能與特點

    1、測試功能 ⑴ 合(分)閘先后順序 同時測一至六個斷口 ⑵ 三相不同期 同時測一至六個斷口 ms ⑶ 同相不同期 同時測一至六個斷口 ms ⑷ 合(分)閘時間 同時測一至六個斷口 ms ⑸ 合(分)閘彈跳時間 同時測一至六個斷口 ms ⑹ 合(分)閘速度 測一個斷口 m/s ⑺ 合(分)閘最大速度 測一個斷口 m/s ⑻ 合(分)閘平均速度 測一個斷口 m/s ⑼ 動觸頭行程 同時測一至六個斷口 mm ⑽ 動觸頭超行程(接觸行程) 同時測一至六個斷口 mm ⑾ 合分時間(金屬短接時間) ms ⑿ 無流時間(自動重合閘無電流間隔時間) ms2、儀器主要性能及特點 ⑴ 儀器采用了高穩定器件。浮空的,大面積的,數字濾波等抗干擾技術。 ⑵ 儀器配置了兩種位移傳感器,適用于對不同距離、速度、精度要求的高壓斷路器進行檢測,在不同的傳感器插入后,儀器將自動識別。儀器對高壓斷路器合(分)閘操作、重

  • 高壓斷路器拒跳原因分析與處理的探討

    由于高壓斷路器的操作非常頻繁,受機械因素與電氣因素的影響,經常會出現拒跳的現象。對于已投入運行的斷路器來說,當故障再現在該斷路器負荷側時,一旦出現拒跳勢必造成越級跳閘,擴大事故和停電范圍,因此應盡早予以消除。1 拒跳原因 斷路器發生拒跳的原因通常有兩個:一是操作機構機械部分故障,二是操作回路電氣故障。當斷路器發生拒跳時,值班人員應根據燈光指示,首先判斷跳閘回路是否完好,如果紅燈不亮,則說明跳閘回路不通。此時應檢查操作熔絲是否熔斷或接觸不良,萬能轉換開關的觸點和斷路器的輔助觸點

  • 高壓油斷路器跳閘的失靈分析與處理

    斷路器跳閘失靈,通常與電氣回路元件、機械傳動機構部件的狀況有密切關系。因此,當出現故障時應著重檢查電氣回路元件及機械傳動機構部件,并根據檢查結果作相應的處理。 (1)操作機構控制回路因熔絲熔斷而無直流電源,使操作機構不能分閘,或者因直流電源電壓低于分閘線圈的使用范圍,致使分閘時雖然動作卻不能分閘。前者,應檢查并排除熔絲熔斷的原因后更換熔絲;后者,則應調整直流電源,使之適合分閘線圈的使用電壓。

  • 高壓斷路器設備常見事故及原因分析

    隨著電力系統的發展,高壓斷路器設備的裝用量將大幅度上升,了解高壓斷路器設備的故障原因,采取積極的防范措施,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的。 據有關的歷史資料對全國電力系統高壓斷路器運行中的事故類型統計分析,拒分事故占2267%;拒合事故占6.48%;開斷關合事故占9.07%;絕緣事故占35.47%;誤動事故占7.02%;截流事故占7.95%;外力及其他事故占11.43%,其中以絕緣事故和拒分事故最為突出,約占全部事故的60%。 1、絕緣事故

  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!

  • JT-8001斷路器動特性分析儀

    產品別稱高壓開關機械特性測試儀、開關機械特性測試儀、高壓開關綜合測試儀、斷路器動特性測試儀、斷路器機械特性測試儀、斷路器綜合測試儀、高壓開關時間特性測試儀、高壓開關特性測試儀、開關特性測試儀、斷路器測試儀、開關機械特性測試儀、開關參數測試儀產品介紹特點適用于國內外生產的所有型號的SF6開關、GIS組合電器、真空開關、油開關的機械特性試驗。超強的抗干擾能力,在500KV變電站旁路母線帶電的情況下,也能輕松試驗,精確測量。通用式測速傳感器(選配),直線直線傳感器,旋轉傳感器,安裝極為方便、簡捷。開關動作一次,

  • 斷路器特性分析儀常見問題及處理

    儀器做單合、單分測試時,開關動作了,但無數據顯示 1、地線未完全接好 處理辦法:認真檢查地線,重新緊固地線。 2、合閘線圈或分閘線圈的阻值太大,以致負載過小(一般線圈電流小于1A時,容易出現此種情況),使得儀器提前觸發,未采集到數據。 處理辦法:取消短路保護功能再試驗。(詳見第一、2②條如何取消短路保護功能) 3、合閘不出數據,則合閘控制回路損壞,分閘不出數據,則分閘控制回路損壞。 處理辦法:現場用好的那一路電源控制通道臨時測試。如合閘不出數據,那么就用分閘通道測試合閘,方法是,把分閘控制線(綠色、黑色線)接在合閘線圈上,用分閘控制來操作開關合閘測試過程?,F(xiàn)場測試完成后返廠維修或通知本公司提供備用機。 儀器做單合測試時,開關合上,馬上又分開。 1、開關控制回路有問題 處理辦法:認真檢查開關控制回路,排除故障。 2、合閘控制通道損壞

  • JT-8000 斷路器動特性分析儀

    產品別稱高壓開關測試儀、高壓開關機械特性測試儀、開關機械特性測試儀、高壓開關綜合測試儀、斷路器動特性測試儀、斷路器機械特性測試儀、斷路器綜合測試儀、高壓開關時間特性測試儀、高壓開關特性測試儀、開關特性測試儀、斷路器測試儀、開關機械特性測試儀、開關參數測試儀. 產品介紹性能時 間:12個斷口的固有分、合閘時間,同相同期、相間同期。重 合 閘:每斷口的合-分,分-合,分-合-分過程時間:一分時間、一合時間、二合時間、金短時間、無電流時間值。彈 跳:每斷口的合閘彈跳時間,彈跳次數,彈跳過程,彈跳波形;每斷口的分閘反彈幅值。速 度:剛分、剛合速度,最大速度,時間-行程特性曲線。行 程:總行程,開距,超行程,過沖行程,反彈幅值。

  • 斷路器機械特性分析儀原理特點參數

    斷路器機械特性分析儀原理特點參數點擊次數:5 發布時間:2012-11-8GKC系列斷路器機械特性分析儀是根據DL/T846.1~DL/T846.9—2004《高壓開關綜合測試儀》,DL/T596-1996《電力預防性試驗規程》,GB/T1984-2003《高壓交流斷路器》而研發的新一代測試儀。GKC系列斷路器機械特性測試儀可測試各種國產(進口)真空、六氟化硫、油高壓斷路器,負荷開關、GIS接地刀閘開關、接觸器、繼電器、空氣開關等開關的機械特性參數(時間、同期、彈跳、行程、速度、操作電壓、電流、反彈、機械操作等各項數據及波形),精確的分析計算功能,可靈活定義開關的速度,GKC系列斷路器機械特性分析儀自帶內部可調直流電源,可進行合閘、分閘、重合閘測試,也可進行低電壓動作試驗。GKC系列斷路器機械特性分析儀通過USB連接電腦測試,電腦軟件可進行數據分析、存儲和各種報表的打印。GKC系列斷路器機械特性分析儀廣泛應用于供電系統、開關生產廠家、工礦、冶金、鐵路等用電部門進行出廠、交接、預防及檢修試驗。 GKC系列斷路器機械特性測試儀產品特點 采樣精度高:精確的采

  • 高壓斷路器液壓機構故的原因分析和處理

    110kV以上高壓斷路器,一般都配置CY型液壓操作機構。液壓機構體積小、功率大,但其故障率明顯高于彈簧和電磁操作機構。 筆者對近年遂溪供電分公司管轄配備液壓機構的斷路器故障進行了分析,發現引起液壓機構故障的主要原因有4個:(1)密封圈損壞;(2)微動開關失靈;(3)球閥密封不良;(4)油壓過高閉鎖。前3種原因是引起油泵頻繁打壓的主要原因。這4個原因引起的故障占總故障的88%以上,如果能解決這4個問題就能大幅度降低液壓機構的故障率。1故障原因的分析 1.1密封圈損壞

  • 關于斷路器選型調查的結果分析

    關于斷路器選型調查的結果分析沒有做過調查,對這個調查的結果的分析只能是我的個人看法。朋友們如有興趣,不妨查看下面這個帖子進行分析:http://co.163.com/forum/content/1723_303895_1.htm到我撰寫這個分析的時候的結果如下: 常熟: 65票 正泰集團: 38票 上海人民: 31票 德力西集團: 23票 上海華通電氣:13票 杭州之江: 11票 上海精益: 11票 人民電器集團:10票 其它: 9票 貴州長征: 7票 天津百利: 6票 天正集團: 6票 天水二一三: 5票 北京明日: 3票 江蘇凱?。?3票 武漢銀鼎: 3票 武漢合力: 2票 北京正北元: 1票 杭州日安: 1票 上海麥克

  • 如何選取控制高壓鈉燈的斷路器

    400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?

  • 低壓斷路器事故原因分析

    朱學范 原創本文主要介紹了低壓斷路器在實際應用中事故原因及分析,從產品設計到工程中實際應用,闡述了低壓斷路器近幾年來在我國工程使用中普遍存在的情況,探討了我國低壓斷路器的市場發展概況。 一、概述 由于我國電氣行業發展相對落后,低壓斷路器品種、規格及性能方面比較欠缺、加上現行設計規范的不夠完善、以及用戶對產品的認識不清造成的使用偏差,低壓斷路器的實際工程應用中存在一些不合理的、甚至錯誤的用法,導致運行和維護困難、故障增多,并留下了長期的安全隱患。本文僅對具有普遍性的問題做初步討論,希望引起廠家及用戶的共同關注! 二、如何對低壓斷路器進行選擇 一是要看所選斷路器的極限短路分斷能力和運行短路分斷能力，國際電工委員會IEC947-2和我國等效采用IEC的GB4048.2《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》標準,對斷路器極限短路分斷能力和運行短路分斷能力作了明確規定。 二是要看所選斷路器的電氣間隙與爬電距離,確定電器產品的電氣間隙,必須依據低壓系統的絕緣配合,而絕緣配合則是建

  • 高壓斷路器控制回路改進

    高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢?

  • 高壓斷路器的58航空插座

    各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。

  • 請教高壓斷路器的安裝問題。

    高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?

  • 這樣的高壓斷路器,您見過嗎?

    這樣的高壓斷路器,您見過嗎?

    我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?

  • 關于高壓SF6斷路器檢修工藝

    交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <

  • 我國微型斷路器技術分析

    選擇性配合和后備配合 選擇性配合和后備配合在各種雜志文獻中已經談得很多了,這里僅從應用的角度談幾個觀點: 1)“配合”是指至少兩個上下級過流保護裝置之間的保護協調,不考慮另一方的配合是不存在的。 2)選擇性配合和后備保護實施的手段不同。如果僅從改變上級過流保護裝置(斷路器為例)的特性看: A)通常用延遲上級斷路器的動作以等待下級斷路器動作,從而獲得較好選擇性配合 B)通常用加快上級斷路器的動作以限制短路能量,從而為下級斷路器提供后備保護 當然,改善上下級選擇性配合的手段并非局限于動作時間配合,還可基于電流配合、能量配合、邏輯 控制等手段。當然,最好斷路器本身就能為其他過流保護裝置提供良好的選擇性和后備保護。 3)要求選擇性配合的目的是減小故障停電范圍;要求后備配合的目的是降低投資成

點擊加載更多

高壓斷路器振動分析儀

高壓斷路器振動分析儀專題,為您提供高壓斷路器振動分析儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器振動分析儀 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器振動分析儀相關內容請?jiān)L問