亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 德力西塑殼斷路器產品摘要

    技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能。大多數塑殼斷路器為手動操作,

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 德力西電氣漏電斷路器工作原理

    德力西電氣漏電斷路器工作原理

    德力西電氣漏電斷路器工作原理具有兩個功能,一是具有斷路器的功能,二是具有漏電保護的功能。 斷路器功能與一般低壓斷路器相同,作為不頻繁操作的開關電器。 漏電保護部分通過零序互感器檢測剩余電流,即通過檢側被保護回路內相線和中性線的電流瞬時值,判斷對地泄漏電流的變化。 當電路泄漏電流超過規定值時或有人觸電時,它能在安全時間內自動切斷電源,起到保護電器的作用,保障人身安全和防止設備因發生泄漏電流造成

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 德力西dz20l-400/4300漏電斷路器的零線問題

    如題。負載是380V三線電(水泵),沒有零線。問:輸入端的零線可以不接上嗎?若接上能否正常工作(漏電跳閘)?若不接上會怎樣?謝謝!另:這是3P+n漏保還是4P漏保?

  • 請問德力西DZ20L-400/4300 400A漏電斷路器的極數。

    請問德力西DZ20L-400/4300 400A漏電斷路器的極數。N線有沒有穿過漏電斷路器的線圈。謝謝[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 09:05 編輯 ]

  • 這樣的KYN28斷路器手車有嗎?

    這樣的KYN28斷路器手車有嗎?

    如果有,啥型號呢?如果沒有,該怎么做?

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。

  • 關于斷路器報警觸頭的問題

    今天遇到一個問題,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,它和斷路器的普通觸點有什么區別?當斷路器發生故障的時候,它是就動作一下呢?還是一直就閉合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}

  • 關于斷路器的疑問,求大神!

    斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,不同分斷能力，但內部構造是一樣的。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,使用時外部環境不是恒定的,不會受影響嗎?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別?現常用的斷路器有幾種哇??!求大神回答。。。謝謝哇

  • 有個關于斷路器選擇的疑

    論壇里面經??吹絼e人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,增大一號,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,燒掉。我是新手。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重?

  • 星角啟動為何斷路器掉電

    18.5Kw液壓站電機,星角啟動,斷路器C65N-D40A,主接觸器為LC1-D32,星啟動接觸器LC1-D25,角接觸器為LC1-D32。此配置有問題嗎?望高手指點 啟動時為溢流狀態