亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?

  • 為什么進線用4P的斷路器???

    為什么進線用4P的斷路器???

    為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 低壓DW45斷路器的合閘線圈燒的好離譜

    有一臺低壓DW45斷路器(帶380v欠壓脫扣),它的合閘回路是只要開關得電就會合閘(自動投入),調試好運行一個月后.開關的合閘線圈就燒了,把斷路器的外殼燒了一個大洞.現在換上新的合閘線圈后試用了幾天也沒有什么異常.現在開關的合閘線圈燒了有沒有可能是: 1.開關在合閘的同時,開關還在儲能,末儲好能,開關合不了閘,造成合閘線圈一直得電; 2.開關在同時給合閘線圈和欠壓脫扣通電時,合閘線圈的動作時間比欠壓脫扣的動作時間短,造成合閘線圈先通電,合閘不成功,合閘線圈一直得電。 3.還有其它不確定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 編輯 ]

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家!

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 【求助】誰有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙啊?

    哪位大俠那邊有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙?。???我找不到。。。。土木在線上有一張的,我下過了,但是不夠啊,要多多益善。。。小弟這廂有禮了!感激不盡!

  • 風力發電低壓側可用普通DW45及塑殼斷路器

    用在風力發電低壓側,用普通DW45萬能式斷路器和CM1塑殼短路器,可用嗎?風力發電好像不是很穩定,頻率忽高忽低,不知道經過變頻后,在斷路器上有沒有影響?或者說有沒有特殊要求?

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。

  • 斷路器和線路則么配合好呢?

    斷路器的額定電壓就挺容易選了,有個什么反時限特性曲線,C/B/D型,還有額定電流,這個和線路怎么配合呢?大家討論討論?。?/p>

  • 求助,怎么選擇低壓斷路器

    看書還是不太明白,就憑簡單的電氣主接線圖,并沒有給出電機等負荷的具體參數,負荷回路數都只是暫定的,知道的參數只有功率而已,怎么算的出短路電流,過負荷電流???算不出短路電流怎么選擇斷路器啊?每條回路的工作電流指的是什么意思,應該怎么計算呢? 配了ABB的低壓斷路器是否就能實現三段過流之類的保護?。窟€需不需要配專門的保護呢?ABB的那種雙電源切換裝置是不是就可以替代備自投裝置呢?

  • M1系列斷路器哪個廠家的好

    M1系列斷路器哪個廠家的好目前市場上M1的斷路器好多,如RMM1、NM1等,我想知道除CM1外,哪個廠的M1斷路器質量更好一些(因公司嫌CM1的貴,想找一個替代廠家)

  • 關于斷路器選擇的一個困惑

    原GBJ 54-83老規范中要求電纜載流量大于等于自動開關長延時過電流脫扣器整定電流的1.25倍。低壓配電設計規范 GB50054-95中要求滿足下列條件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是線路載流量大于等于自動開關長延時過電流脫扣器整定電流即可。這是為什么,為什么會有這個變化。是斷路器有變化了嗎為什么老規范要求電纜載流量大于等于1.25倍整定電流值。而新規范要求電纜載流量大于等于整定電流值即可。[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 編輯 ]

  • 斷路器與電纜的匹配問題

    日前又一處施工工地的民工宿舍發生火災。原因是冬天寒冷,民工使用電暖氣太多,造成電纜過熱燃燒,引發火災。調查原因時,還有人納悶,怎么斷路器沒有問題,為什么不跳閘保護呢?這里就有一個斷路器和電纜的匹配問題。一般施工企業都是買的成套室外配電箱。里面的斷路器都是定型產品。差不了幾個錢,企業采購人買的配電箱里開關額定電流都是盡量的大。殊不知就給以后埋下隱患。臨電施工組織設計編制人員往往根據用電設備算出電流,選擇電纜。然后就接在買來的配電箱上。根本沒考慮斷路器能不能保護線纜。我就審核過這樣一個臨電設計。電纜是16平方的,斷路器是400A的。我說你這個開關太大了,他說買來的配電箱里就是這么大的,我說那你就加大電纜的截面,他說我16平方就夠用了。你看,他根本不明白開關與線匹配的意思。所以往往造成電纜過熱引起火災!

點擊加載更多

dw45斷路器

dw45斷路器專題,為您提供dw45斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與dw45斷路器 相關的專業交流討論,更多dw45斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

ls斷路器

斷路器作用