這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6斷路器的基本參數 (1)額定電壓:550kV。 (2)額定頻率:50Hz。 (3)額定電流:4000A。 (4)額定短路開斷電流:63kA。 (5)額定短路關合電流(峰值):171kA。 (6)額定操作順序:0-0. 3s-C0-180s-CO。 (7)額定短時耐受電流:63kA。 (8)額定短路持續時間:3s。 (9)額定峰值耐曼電流:171kA。 (10)近區故障開斷電流:47.3,56. 7kA。 (11)額定失步開斷電流:15. 75~25kA。 (12)額定線路充電開斷電流:500A。 (13)開合并聯電抗器:150MVA。 (14)開合空載變壓器:840MVA。 (15)并聯開斷電流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%)。 (16)額定短路開
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P???
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
國內首次進行的LW□-800/Q4000-50 SF6罐式斷路器絕緣型式試驗在國家高壓電器質量監督檢驗中心圓滿完成。 該斷路器的問世是我國斷路器發展史上的一個里程碑,無論是電壓等級、外形尺寸,還是試驗參數,在國內都堪稱第一。該產品的絕緣型式試驗不僅是對國家高壓電器質量監督檢驗中心高電壓絕緣試驗?zāi)芰Φ囊淮慰简?yàn),同時也是對試驗技術水平的一次檢驗。因此,西高所高電壓檢測室將該型式試驗作為一項重大試驗任務對待,在西電公司領導和西高所領導的關懷和大力支持下,全室上下團結一心,集中力量確保了該絕緣型式試驗的順利實施。國電西北公司派人對試驗過程進行了見證。
記得一本書上介紹,目前超高壓系統基本都采用罐式斷路器和**斷路器。請問,這個**是個什么名字?當時倉促,我沒記下來名字
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。
如果有,啥型號呢?如果沒有,該怎么做?
論壇里面經??吹絼e人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,增大一號,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,燒掉。我是新手。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重?
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。
斷路器的分斷能力主疑什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,不同分斷能?,但?nèi)部構造是一樣的。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,使用時外部環境不是恒定的,不會受影響嗎?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別?現常用的斷路器有幾種哇??!求大神回答。。。謝謝哇
今天遇到一個問題,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,它和斷路器的普通觸點有什么區別?當斷路器發生故障的時候,它是就動作一下呢?還是一直就閉合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}
1.普通的1p斷路器和1p+n區別 斷開時n相是否斷開? 2.漏電斷路器有的是有的是1p+漏電模塊 還有2p加漏電模塊 有什么區別 斷開時n是否斷開 我以前用的漏電斷路器測試n是不斷開的3.對應圖片我不知道我叫得型號對不對 有的說只有漏電才有1p+n 那普通的斷路器帶n的叫什么呢