為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P???
最近對一廚房配電箱進行了改造,總開是常熟開關CM-3300-225A,分開關為CM-4300-125A和CM-3300-80A.問題是:斷路器3P與4P能混用嗎?斷路器3P與4P到底怎么選?有什么依據嗎?
短路種類很多,1p、2p、3p、4p,還有帶漏電的,我查閱過一些資料,但是沒有那本資料書有系統的解釋;比如說,他們用于那些地方合適呢?有那些講究呢?
請問下各位大神為什么這個總開選125A/4P
關于TN-C系統中,PEN線嚴禁接入開關設備”的問題(GB50054-95第2.2.12條) 該“條文”違規多發生在TN-C-S系統的電源進戶處理上,由于有的設計者對TN-C-S系統的概念不清,在進戶開關選用4極的情況下,PEN線重復接地點取在開關后,至使PEN線接入開關設備,造成違反“條文”。對于這個問題,經常還附帶一個不符合相關專業規范的問題,即在住宅進樓電源開關采用4極漏電開關時,多線畫法表達為將PEN線當成零線,接入開關N極并穿過漏電開關后,再重復接地,其結果不符合GB50054-95第4.4.17條規定“PE或PEN線嚴禁穿過漏電動作保護器中電流互感器的磁回路”,造成漏電開關誤動作,正確的接法應將進線PEN線先接入PE接地端子(該端子與地網或MEB連接)完成重復接地后,PE與N線分開,N線再接入四級開關的N極。用單線表示法,也應用文字明確表達在開關前重復接地。 關于“裝設漏電開關時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開……”(“條文”GB50054-95第4.5.6條) 單相插座回路裝設的漏電斷路器,應采
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
4P斷路器,零線的觸頭燒掉了。大家清楚因為什么嗎?/p>
從過去的總結中看到,說國外的4P低壓斷路器會切斷零線,這樣可以防止上級開關誤動作。但是從別的資料上看,說4P低壓斷路器應少用,又說零線不可切斷,請指教,多謝。
知識點:斷路器
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳
請教:斷路器3P和4P的選擇問題請教:1、斷路器3P和4P的選擇問題,3P和4P的區別。 2、有人知道施耐德NS系列,4P3t和4P4t的區別嗎?
變壓器出線的主斷路器用3P還是4P?聯絡開關用4P是肯定的,但為什么電子樣本中還有DW45-1600/3P呢?什么時候用到?不會是當成出線回路的開關用吧?
:lol 大致上知道這三個極數用在什么上。如,1P用在照明上,2P如普通插座,3P如普通三相電配電箱的進線開關,4P如電表箱的進線開關,浪涌保護器的保護開關等。然后大致也知道1P是斷一根相線,2P是一相線+1零線,3P是三根相線,4P是三根相線加一根零線。呵呵,然后在想,為什么有些只要斷開相線就可以了,如照明,普通三相配電箱的進線開關,而有些又要斷開零線,如插座,電表箱的進線開關等?:loveliness:
我回來鳥。。。?;丶覝?zhǔn)備專升本考試了,現在考試完,回來繼續工作。。。請教個問題,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣??我上網找不到,只能查到漏電斷路器原理,沒法區別3P和4P漏電有什么不同。。。高手請指教。。。
以前設計基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系統,一般帶漏電保斷路器都是選用4P的,前些天看了王厚余先生的論文,發現他意思是建議用3P的,我看了好些別人的圖紙,都是用4P。我也感到奇怪,那N線是為什么不用檢測呢?誰有漏電保護器的原理資料,麻煩傳一份出來分享一下,也麻煩高手們指點指點,不勝感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 編輯 ]
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
大家幫么下Ｒ這個柜子該如何選擇漏電保護開關。TT接地系統,一個柜子里包括幾臺電機的控制,其中包括一個進線漏電保護開關,每個電機回路一個漏電保護開關。電機回路的用3P沒問題,那我這個進線的開關該用3P還是3P的呢?小弟第一次選漏電保護開關,請大家多多指教!?。?/p>
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
大家看看這個低壓系統 變壓器低壓側是L1 L2 L3 PEN,我這進線柜1-10及母聯柜1-8斷路器該選用3P還是4P?