亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 請教ME斷路器電動快速與預儲能的區別?

    ME斷路器630A至3900A都有電動快速合閘與電動機預儲能帶釋能操作兩種方式,不知這兩種方式有什么區別?設計院圖紙沒有注明合閘操作方式,怎么選擇呢?兩種方式的價格也不一樣。請高人指教。謝謝!

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 輕松快速搞定斷路器的選型和整定

    輕松快速搞定斷路器的選型和整定

    斷路器選用的一般原則 首先根據用途選擇斷路器的型式及極數;根據最大工作電流選擇斷路器的額定電流;根據需要選擇脫扣器的類型、附件的種類和規格。具體要求如下: (01)斷路器的額定工作電壓≥線路額定電壓 (02)斷路器的額定短路通斷能力≥線路計算負載電流 (03)斷路器的額定短路通斷能力≥線路中可能出現的最大短路電流(一般按有效值計算) (04)線路末端單相對地短路電流≥1.25倍斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流 (05)斷路器欠壓脫扣器額定電壓等于線路額定電壓 (06)斷路器的分勵脫扣器額定電壓等于控制電源電壓 (07)電動傳動機構的額定工作電壓等于控制電源電壓 (08)斷路器用于照明電路時,電磁脫扣器的瞬時整定電流一般取負載電流的6倍 (09)采取斷路器作為單臺電動機的短路保護時,瞬時脫扣器的整定電流為電動機啟動電流的1.35倍(DW系列斷路器)或1.7倍(DZ系列斷路器)

  • 西門子3WL1框架斷路器快速選型

    西門子3WL1框架斷路器快速選型

    西門子3WL1框架斷路器快速選型

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家!

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160?

  • “快速直流斷路器”都有哪些品牌,怎樣進行選擇?

    本人現承擔一個項目的研發。其中涉及一個直流勵磁回路。該回路使用直流恒流源為一個勵磁線圈(勵磁線圈含鐵芯)供電,電流為2000~3000A,回路負載為感性負載。在一定條件下需要使用開關快速切斷直流回路的勵磁電流,由于負載為感性負載,一定會在開關兩端產生瞬間高壓沖擊。 因此,對于此開關的要求有三點:1、能夠切斷2000~3000A直流電流;2、能夠抵抗高壓沖擊。目前,我還不能準確地確定過電壓的值,過電壓跟切斷過程有關,但該電壓基本應該在10kV~35kV之間;3、能夠快速切斷。切斷信號不是過電流或過電壓,而是控制信號,切斷時間越短越好,能在20~30ms內完成。 經初步調研,此開關可通過兩種方式實現:一種是電力電子IGBT快速開關,一種是機械式“快速直流斷路器”。前者在HVDC中應用,成本高;后者基本能夠滿足我們的要求?!翱焖僦绷鲾嗦菲鳌眹鴥?nèi)外都有生產,有不少品牌,性能價格都有較大差異。這里,想請行內人士根據我提供的要求提些建議,哪些品牌值得關注,如何進行選擇?謝謝!

  • 設計的時候,斷路器要定廠家嗎??????

    一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,質量可靠點的

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 關于斷路器的疑問,求大神!

    斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,不同分斷能力，但內部構造是一樣的。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,使用時外部環境不是恒定的,不會受影響嗎?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別?現常用的斷路器有幾種哇??!求大神回答。。。謝謝哇

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 這樣的KYN28斷路器手車有嗎?

    這樣的KYN28斷路器手車有嗎?

    如果有,啥型號呢?如果沒有,該怎么做?

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。

點擊加載更多

快速斷路器

快速斷路器專題,為您提供快速斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與快速斷路器 相關的專業交流討論,更多快速斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器觸頭

看門狗斷路器