------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?
低壓斷路器可分為低壓塑殼斷路器和低壓框架式斷路器,前者用于低壓小電流,后者用于低壓大電流,其中的低壓塑殼斷路器俗稱自動空氣開關。 中國國家標準GB14048.2中的幾個定義(強制標準,想詳細了解低壓斷路器就看這個標準): 1.斷路器:能接通、承載和分斷正常電路條件下的電流,也能在規定的非正常電路(例如短路)下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 2.塑殼式斷路器:具有一個用模壓絕緣材料制成的外殼作為斷路器整體部件的斷路器。 3.空氣斷路器:觸頭在大氣壓力的空氣中斷開和閉合的斷路器 4.真空斷路器:觸頭在高真空管中斷開和閉合的斷路器 因塑殼式斷路器一般使用空氣作為滅弧介質,因此有空氣開關的俗稱,但空氣開關的說法其實并不嚴謹,因開關與斷路器是不同的兩個概念。 從作用看: 1、空氣開關一般在小電流電路中主要起“隔離”和“保護裝置”的作用,也叫自動開關,也叫空氣斷路器; 2、斷路器有很好的滅弧
空氣開關又名空氣斷路器,是斷路器的一種。是一種只要電路中電流超過額定電流就會自動斷開的開關??諝忾_關是低壓配電網絡和電力拖動系統中非常重要的一種電器,它集控制和多種保護功能于一身。除能完成接觸和分斷電路外,尚能對電路或電氣設備發生的短路、嚴重過載及欠電壓等進行保護,同時也可以用于不頻繁地啟動電動機。本文收集整理了一些資料,期望本文能對各位讀者有比較大的參閱價值。 一、斷路器的主要作用 斷路器是指能夠關閉、承載和開斷正?;芈窏l件下的電流,并能在規定時間內關閉、承載和開斷異?;芈窏l件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器。高低壓邊界相對模糊,一般為3kV上述稱為高壓電器。 斷路器可用于分配電能,不頻繁啟動異步電機,保護電源線路和電機。當發生嚴重過載或短路、欠壓等故障時,電路可自動切斷
當計算電流為63A以下時,以什么原則選用空氣開關(例:DZ20J)還是小型斷路器(例:C45N)呢?先謝謝大家!分數有限,只好送點小分。
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??
附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,型號為LW2,為發電廠和變電所常用控制開關;我的問題有下面幾個:1、上面的觸點盒位置表是不是通用的,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的。2、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的?是設計院給出了總的控制方式,然后成套設備廠家自己出圖么?3、如上面的開關觸點圖,我要對這個斷路器進行控制,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖?這個圖是設計院還是廠家提供的呢?
1、強電線路配電箱 一般新樓配電箱及電路分路開發商都給做好,而老住宅原有電源線都比較細,原有的插座電路可能沒有接地線,不符合用電安全標準,現在北京大部分老樓電路都已增容,但都只做到家門口,室內的不合格的線路必須全部更換,而且要重裝配電箱。
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
在架空線上T接施工變,630及以上用柱上斷路器,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關。。。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別? (只是斷路器和負荷開關的區別? 負荷開關不能開斷短路電流? 實際中應該都有保護功能的吧?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,謝謝!
現有DW10開關已早就更新換代,大家知道哪種型號開關可以代替嗎?最好帶智能保護器,而且新型開關安裝方式與DW10一樣,方便施工
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
總配電柜的出線斷路器采用CM1-250L/3300 225A ,二級動力柜的進線電纜負荷開關選擇INST250A。電纜選擇YJV-1KV-3*150+1*70。負荷電流大概是180A。距離是80米左右,負荷主要是一些小的電機設備。請問出線斷路器選擇的容量比進線負荷開關的容量小,有問題嗎?????[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 編輯 ]
斷路器應該具有比負荷開關更多的功能,為什么雙電源開關里負荷開關的雙電源比斷路器的負荷開關貴呢?還有,配電箱的總開關圖紙設計是負荷開關,為什么很多配電箱的總開關卻都被配上了斷路器呢?
最近公司和施工的單位訂了一份合同,合同中規定所有開關均為TCL。但在PZ-30箱確定時確發生了問題,公司領導認為開關包括PZ-30內的元器件,也就是包括小型斷路器。在開關和小型斷路器的問題上發生了爭議。本人認為開關和小型斷路器是2個概念,2種不同的元器件。開關只是起到斷開點,不能分斷電流,而且不可以帶負荷操作,但小型斷路器卻可以分斷電流,負荷操作,不知道各位老鳥們是怎么理解的。
本人想獲取BKM,TTB等系列的斷路器,開關樣本,望朋友們可以提供~!:) 聯系方式:郵箱 keer-0000001@163.com QQ 710476952
我看現在很多圖紙上的配電系統圖上只畫了斷路器.沒有畫開關可是今天去現場看了,發現配電箱里是開關和斷路器都有的請問是怎么回事呢
斷路器和空氣開關
斷路器和空氣開關專題,為您提供斷路器和空氣開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器和空氣開關 相關的專業交流討論,更多斷路器和空氣開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題