關于高低壓柜:繼續在這里學習、求問,謝謝各位前輩、師兄的分享和解答,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所。一、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN)、鎧裝固定式的(KGN)、間隔移開式(JYN)、箱式固定式(XGN)、環網柜(HXGN)。但有些不明朗的問題:(1)、間隔式與鎧裝式的區別是什么?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題?即:HXGN也應該是箱式的,和XGN有什么區別?(4)這些不同類型的高壓柜,是分別適用于一些什么場合?選用的時候,一般有什么要注意的?哈哈。歡迎大家提問和回答!
圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,配合之前上傳的二次原理圖,是一套不錯的學習資料。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
高壓系統圖審圖通?。?.高壓一次接線圖是否合理;是否已征得供電局的同意。2.有無計量專用柜。3.選用標準圖是否正確。4.繼電保護方式是否合理;整定計算和選擇性是否正確。5.進線、出線、聯絡、電壓互感器、及計量等回路之聯接是否正確。6.二次接線圖是否正確,端子接線圖是否齊全、進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置。7.高壓電纜規格型號是否正確;是否考慮了熱穩定問題,有無計算。8.高壓母線的規格型號選擇是否正確;高壓電器的選擇與開關柜是否符合。9.儀表配備是否齊全,電流表、電流互感器等規格型號是否正確。10.電壓互感器,斷路器等規格型號與高壓開關柜的成套性是否符合。 典型一次進線方案局站變電所母線采用單母線制,采用兩路或以上進線時,用高壓隔離開關分?jǐn)鄦文妇€。當任一路進線或變壓器發生故障時,另一路進線或變壓器給全部負荷繼續供電,操作靈活性較好,供電可靠性較高。低壓系統圖審圖通
以前在廣東高壓這塊都不用設計,現在到別處不同了,配電房內的高低壓柜都得設計,初實接觸,希望大家多多幫助,先謝謝了。一.高壓柜內各種器件的選擇?1、像電壓互感器17-10 0.5級 10/0.1KV (2)這些數字是什么意思呢?2、 母線的規格是按計算電流選的嗎?3、電流互感器 LZZZBJ9-10C這些數字只是表示型號嗎?那為什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3個,2個是什么區別?二、低壓部分1、低壓柜內主母線是按總計算負荷選取的嗎?母線在柜內還要漸變嗎?2、聯絡柜容量計算是怎么計算的?設置位置有要求嗎?比如說要在中間位置?3、柴油發電機負荷計算只是按全部消防負荷計算嗎?像類似生活水泵不在消防負荷計算范圍內?4、斷路器占低壓柜小室空間的問題?我看有的斷路器樣本上規格不是很大,但是有的占了16E上述問題對于熟手來說比較容易吧,盼你們解答~
1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠?400米可以嗎?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
1.電是什么
高手幫忙解答一下,箱變也是從高壓變成低壓,高低壓配電也是一樣的,兩者有什么區別嗎?新手,不要拍磚。再次多謝了,不知道有沒有這方面的資料可以參考,推薦幾本資料。謝了
圖紙簡介: 總建筑面積: 175988平方米 (其中地下室20080平方米,地上155908平方米)建筑層數:地上8層,地下1層 建筑高度:45.45m 使用性質:商業建筑層高:地下一層5.4米,一層5.7米,二~六層均5.4米,七層5.7米,八層5.4米。本圖紙包括10/0.4KV變配電系統,共22張圖紙。 投稿網友: renhf113079
圖紙簡介: 某工廠高低壓配電的一次二次設計系統原理圖,10KV高壓進線,饋電等 投稿網友: qihu7520 上傳時間: 2013-04-19
直接上圖[ 本帖最后由 cscjxyj 于 2010-4-20 19:52 編輯 ]
高低壓配電工程招標文件
手頭有一廠房工程,一層,高度大概8-10米,現業主在廠房南面分出一地方,隔為上下兩層。要求將變壓器、高低壓配電全部放在二層的房間內,請問,高低壓配電房可以在二層嗎?
小弟剛開始學高低壓供配電設計,我參考了好多的設計圖紙,可是我看不出圖中的成套用的是哪個廠家的.請問一般設計廠家的代號是在什么地方看,是開關柜的編號里面嗎?但是沒有呢.請大家指導下
181. 什么是高峰負荷?什么是低谷負荷?什么是平均負荷?答: 高峰負荷是指電網和用戶在一天時間內所發生的最大負荷值。低谷負荷是指電網和用戶在一天時間內所發生的用量最少的一點的小時平均電量。平均負荷是指電網和用戶在一段確定時間階段的平均小時用電量。 182. 我國電力系統三相中性點運行方式有幾種?答: 一、中性點不接地(絕緣)的三相系統;二、中性點經消弧線圈接地的三相系統;三、中性點直接接地的三相系統。 183. 使用電流互感器注意事項?答:1.工作時其二次側不得開路;2.其二次側有一端必須接地;3.連接時要注意其端子的極性。 184. 使用電壓互感器注意事項?答:1. 工作時其二次側不得短路;2.其二次側有一端必須接地;3.連接時要注意其端子的極性。 185. 繪制、識讀電氣控制線路原理圖的原則是什么? 答:A.原理圖一般分電源電路、主電路、控制電路、信號電路及照明電路繪制。 B.原理圖中,各電器觸頭位置都按電路未通電未受外力作用時的常態位置畫出,分析原理時,應從觸頭的常態位置出發。 C.原理圖中,各電器元件不畫實際的外形圖,而采用國家規定的統一國標符號畫出。 D.原理圖中,各電器元
住了一個殯儀館,畫了系統圖,但是肯定有問題,自己沒有老師看,希望大家給點建議。謝謝了
電力系統的無功功率在每一刻也必須保持平衡。 在電力系統中,當無功負荷與無功出力相平衡時,電壓就正常,達到額定值;而當無功負荷大于無功出力時,電壓就下降,反之,電壓就會上升。 需要說明的是電壓與無功功率之間的關系是比較復雜的,大體上有以下幾點: ① 在一個并列運行的電力系統中,任何一點的頻率都是一樣的,而電壓與無功電力卻不是這樣的。 ② 系統負荷無功功率大于變壓器能提供的無功出力時,由于負荷調節效應,系統電壓會下降,在一個新的電壓水平下,實現無功功率的平衡。 ③ 輸送功率時,隨著傳送距離增加,損耗增加,這是由于線路電抗的純?,功率在輸送過程中,會產生損耗,導致電壓跌
圖片就在下面,應該說現在廠家這種雙層母線是不提供方案和樣本的,但是幾乎家家都說會做(本貼不討論廠家問題,只談論技術),我想知道GCK柜子到底這么做可以不可以,或者在怎么樣的情況下可以,這種做法應該說是在目前是很常見的,由于計量不同的問題,我常使用這種做法,現在請大家對此發表一下討論!
1、環控柜的電源除了在配電柜當中取得以外,還有沒有其它取電源的途徑?從低壓母線上取是否可以呢?2、設計地鐵低壓配電系統的時候,單對配電柜和環控柜,有些什么特殊要求或者是注意事項呢?