準備驗收一批五星級酒店用星級二級配電箱,請問廠家必須提供的質檢部門的檢驗報告有哪些,只知道有箱體3C驗證和浪涌保護器檢驗證,還有其他的嗎? 另外最新標準是否規定二級配電箱內開關上口必須有明顯斷開點?謝謝。
施工臨時用電規范不是規定每臺用電設備必須有各自的專用的開關箱,且施工現場臨時用電必須實行三級配電制。現場一碘鎢燈的電源直接從二級配電箱接入,二級配電箱內設了個照明插座,這樣是違規的吧?
配電箱的進線處不宜裝設保護電器,宜裝設隔離開關,
各位同仁,我是從事安全管理工作的,最近我的領導一直在問二級箱漏保可以一閘多接嗎,我也在《臨時用電管理規范2005》中找了,沒有具體的說明,如果各位有相關的依據,可否分享給我,小弟感激不盡。
什么叫一級二級三級配電箱
臨時用電就是在某個地方施工需要用電,臨時搭建的變電所用電設備。 再由各級
什么叫一級配電箱,什么叫二級配電箱
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這個配電箱------大家討論
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
三層中型商場,設總配電箱,每層設層配電箱,每個營業廳設戶配電箱,營業廳照明負荷是二級負荷,插座和空調負荷為三級,它們在同一個戶配電箱中,如何做到停電時,柴油發電機僅供營業廳的照明負荷,火災時又能切斷非消防負荷(營業廳照明,插座和空調負荷)?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
如題,我在工地做臨時電,現在自天溫度40左右,晚上11點,大燈架(8個大燈,分2個二級箱配電,分8個三級箱控燈）秹箱下面出劲沣~排自燃,求指導一下自燃發生的原因???