一個非常好用的電氣回路、配電箱計算軟件,界面友好,操作簡單。專為電氣設計工程師制作開發??捎脕碛嬎銌蝹€電氣回路的安裝功率、計算電流及單個配電箱的安裝功率、計算功率、、計算電流。極大減輕了電氣設計工程師做系統圖的工作量。
像辦公室,車間,學校,商鋪等等這些公共建筑配電箱中各回路容量是怎么確定的? 燈的瓦數我看圖紙有18W 25W 36W的都有,,,, 插座功率像空調插座,廚房插座 應該按多少瓦來定?。?/p>
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置。
從機房的兩個UPS引過來的兩根電纜進入此配電箱(共一個箱子),回路(11路+3備用)已經確定,相序該怎么安排?謝謝!
有一個配電箱接了28個回路,其中有10條是接水泵用電,這樣對不對?要不要把照明和動力的回路分開,分別接到兩個配電箱里?
民用配電箱,不想共用N線,準備用DPN的,空調和照明是單獨DPN,其他都是DPN帶漏保的,現在有個問題。用原裝的匯流排的話,一組13位,漏保那一位就浪費了,那要浪費太多銅排了,還有對配電箱長度有要求。如果單用跳線的話,每個N排都要從總開那里引,那也太麻煩了吧,每個N還是分開的。各位在施工中有什么好的建議?
一條3x6平方米的回路可以連8個包廂的配電箱?求高手指導!?。?!1!!!
請問高手,一棟05年三層別墅,開發商原有強電箱、弱電箱各一個,設于一層。線路走橋架從管道井上二三樓。三相240A設計。原有燈線、插座線等都走天。頂面未做封閉,需業主進場后自行吊頂封閉。裝修公司進場后,設計19個回路。摒棄電線從橋架經管道井到二三樓路徑,而是每回路直接從配電箱接4分pvc管,接了19根,鉆天花板引線到二三樓。電路全從地上走。引線過程中繞線明顯,走的都是最遠距離,到三樓的回路幾乎要走10個直角彎才能進房間。該房需安裝電地?zé)帷k姷責峤涗N商設計190A的總用電量,要求單獨設配電箱。因每間房可以單獨溫控,設計了20個回路。裝修公司將此配電箱也放在一樓,20回路全從此到二三樓。請教高手,一個配電箱設計合理嗎?是否應該分層設三個?4分管是否管徑過小?19個回路:廚房4回路;皇明太陽能1回路;衛星電視1回路;花園1回路;軟水1回路;弱電箱1回路;衛生間4回路,其中一樓衛生間2個回路;普通插座3回路,以上都是4平方線。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接連接在一個240A的配電箱上,此
配電箱備用回路和預留回路問題,配電箱備用回路要把容量計算在內嗎?預留回路是帶容量的,要計算在內。備用是只什么意思,是斷路器壞了直接用這個備用的。還是把備用的當做擴充回路,需要的時候直接接線使用,當新回路,但是這樣情況萬一接一個大容量的,那原來計算容量不就小了嗎?
在對一般的照明配電箱系統圖的出線回路的標注時,我們一般是用以下的方式或略有不同:BV-500V-SC25-FC。但是還有一種方式我不知道對不對?主要是對BV導線而言:BV-450/750V-SC25-FC,區別在“500V”和“450/750V”上,請問后一種標注方式也是正確的嗎?謝謝!
我在做大型超市的時候,配電箱中的照明回路是用斷路器控制的.現在做一個廠房,面積挺大的.總工確認我斷路器后面加上接觸器來控制照明回路.我想不明白廠房和超市的做法為什么不一樣呢?
130--150m2住宅:按6kW設計,配電箱配出回路:共六個照明一路,一般插座一路,廚房插座一路,客廳空調一路,主臥空調一路,臥室及書房空調一路。是否少了??雙衛生間是否應單獨回路?
住宅配電箱中照明回路應單獨接入隔離開關不需要接漏電保護開關!今天有人和我說是為了在發生漏電時便于開燈檢修這樣做對不對啊謝謝
小弟剛入行不?,請教各位前輩,怎么才能看懂配電箱的二次回路圖,或者哪位前輩給推薦本教材。謝謝啦[ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-13 10:52 編輯 ]
我做的平面圖數下來一層樓一共大概要25-30個回路,看來看去,也沒有可以刪掉的~~求教一下配電箱最多可以做多少個回路,30個回路的箱子會不會很大#83~~
一個樓層照明配電箱,我算了哈,回路不超過80模(1模=18mm),由于沒有電井。目前想嵌墻安裝。問題:80模的能否做成一個配電箱?做成一個能否嵌墻(墻只有800寬)?嵌墻后一般安裝高度去多少合適?謝謝
民用建筑電氣設計(住宅)戶內配電箱都會預留一個回路(1P空開),請問有實際用處嗎?個人見解:除非這戶人家全部重新裝修(地板重新切割預埋這個剩余的1個回路)而且總負荷比原先增加了,才會讓這個預留的回路起作用。難道就是我說的這個原因預留的嗎?[ 本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-24 16:14 編輯 ]
電地熱經銷商設計190A的總用電量,要求單獨設配電箱。因每間房可以單獨溫控,設計了20個回路。裝修公司將此配電箱也放在一樓,20回路全從此到二三樓。請教高手,此電路布線設計是否符合國家電路設計規范?若整改,應該如何做?謝謝。
在電梯機房配電箱里頭有一回路是這樣表示的:NS-100N/3P-32A,后面是跟著DVR3N-40-440V,我想請教:這兩個表示的含義,后面是不是一個浪涌保護?還有就是一般情況下電梯井道內的照明和插座是電梯廠家做的嗎?
剛剛做設計不久,不過也做了不少項目,從來沒標過相序,也從來沒見過哪個圖紙有標相序的,當然也不知道到底應該怎么標??墒翘煊胁粶y風云,這回審圖出了個高人,直接就說我電表箱系統圖各出線回路沒有標注相序,當時就蒙了,相序怎么標???請問哪位知道怎么正確標注電表箱/配電箱出線回路的相序???