  • 配電箱關于焊接地螺栓的標準

    小配電箱在門上有元件時焊接地螺栓,沒有器件時也要焊接地螺栓嘛?有沒有最新標準?當里面有二層門時,外門怎么焊接地螺栓?

  • 配電箱內零線排的接地???

    我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?

  • 咨詢一下配電箱怎么接地保護?

    最近單位領導要求每個配電箱不僅僅在箱體上要求接地以外,還要求每一扇門都要和箱體單獨連接一根接地線,其實我認為如果門上有指示燈、指示儀表燈器件,可以理解接地保護,但是門上什么也沒有的也要連接上一根線難以理解,對于配電箱接地的不知道是否有國標?希望給以說明一下,謝謝??!

  • 關于配電箱接地做法的探討分析

    1.接地體選用∮50鍍鋅鋼管,每根長度為2.5米,接地連線為40*4鍍鋅匾鋼,每三根為一組,一字形排列,間距5米,埋于自然地面負0.8米,連接采用焊接,搭接長度不小于連接體寬度的二倍以上,三面施焊,焊接后用瀝青做防腐處理; 2.重復接地的接地電阻小于等于10歐; 3.重復接地線必須與配電箱內的保護零線端子板采用鍍鋅螺絲連接可靠。再通過保護零線端子板分別引致各需保護設備設施。 二級(B)配電柜安裝作業安全注意事項 1.電工操作做到持證上崗,帶好安全帽,穿戴好電工勞保用品,不得帶電操作; 2.設監護人監護; 3.搖測絕緣電阻值及接地電阻值,二人操作,操作時嚴格執行操作規程,

  • 配電箱應該如何接地?大家可以了解一下

    對于配電箱,無論大小,配電箱都需要接地,那么配電箱應該怎么接地才對呢? 1、箱內接地“匯流排”(接地排、PE排)與電源地線或接地系統直接連接; 2、金屬箱體本身加工應當有“箱體接地螺栓”(帶PE標識),該螺栓必須用銅芯導線或孲镁幹栖浘€與已經接地的PE排連接; 3、與箱體連接的金屬穿線管也必須與箱體有可靠電氣連接《簡單的可以用鍍鋅圓鋼、扁鋼焊接連通); 4、箱內電器部件須接地的部分,也要與PE排連接: 5、所有需要配出的回路中的地線,均由PE排引出。

  • 動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎

    動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎

  • 關于配電箱接地做法的介紹說明

    1.接地體選用∮50鍍鋅鋼管,每根長度為2.5米,接地連線為40*4鍍鋅匾鋼,每三根為一組,一字形排列,間距5米,埋于自然地面負0.8米,連接采用焊接,搭接長度不小于連接體寬度的二倍以上,三面施焊,焊接后用瀝青做防腐處理;2.重復接地的接地電阻小于等于10歐;3.重復接地線必須與配電箱內的保護零線端子板采用鍍鋅螺絲連接可靠。再通過保護零線端子板分別引致各需保護設備設施。二級(B)配電柜安裝作業安全注意事項

  • 戶外照明配電箱接地如何做可行

    本人在一個市政道路綠化的施工工地,道路兩旁的綠化做成公園,里面安裝草坪燈,照樹投光燈,現從原有的一個現場市政路燈配電箱中引了一條主線,作為進線,因為原先配電箱進線是三相四線制,無接地線,導致接地電阻測試不符合規范,如今我打算在配電箱附近,打一根40*4的2500米的角鐵到地下,在角鐵上鉆孔,壓接一根BVR4平方的絕緣銅線,用PC管敷設到配電箱PE排上,這樣做是否符合規范,是否是規范中的TT系統,電氣裝置局部接地系統,急!感謝大神互相討論

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎?

    比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 就地配電箱內PEN線要重復接地嗎

    TN-C-S系統中,4芯電源進線在就地配電箱內分出3根電源線、PEN線和PE線成5芯線到用電裝置,那在配電箱內PEN線要重復接地嗎?如果不需要重復接地的話,那么就地配電箱PEN線是不是也要加裝SPD。防止因電源高壓側經小電阻接地系統單相短路電流,在低壓側PEN線上產生1200V對地高電壓電壓?如果PEN線在就地配電箱內需重復接地,在王厚余《TN系統PEN線接地和電源轉換開關極數的確定》談到,PEN線多于一點接地,三相不平衡電流將產生雜散電流經不期望的回路返回電源點,而引起不良后果。請大神們指點PEN線接地的取舍,謝謝!

  • 就地配電箱內PEN線要重復接地嗎?

    TN-C-S系統中,4芯電源進線在就地配電箱內分出3根電源線、PEN線和PE線成5芯線到用電裝置,那在配電箱內PEN線要重復接地嗎?[ 本帖最后由 fqhappyer 于 2012-11-23 15:35 編輯 ]

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。