亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • SuperBox配電箱設計軟件

    利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。

  • 關于這個配電箱設計的是否合理?

    關于這個配電箱設計的是否合理?

    為什么WL7回路只用L1,而WL8與WL9回路承載的功率差不多,為什么WL9要用L1,L2,L3三條線?用L1不可以嗎?

  • 規范講解!配電箱的設計和走線

    來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,點擊試聽:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

  • 求制作設計建筑配電箱的書

    本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 編輯 想學習做配電箱的制作技能,關于建筑配電,一級配電柜保護電氣接線方式,求大師賜教,

  • 別墅配電箱、管線、回路等設計求助

    請問高手,一棟05年三層別墅,開發商原有強電箱、弱電箱各一個,設于一層。線路走橋架從管道井上二三樓。三相240A設計。原有燈線、插座線等都走天。頂面未做封閉,需業主進場后自行吊頂封閉。裝修公司進場后,設計19個回路。摒棄電線從橋架經管道井到二三樓路徑,而是每回路直接從配電箱接4分pvc管,接了19根,鉆天花板引線到二三樓。電路全從地上走。引線過程中繞線明顯,走的都是最遠距離,到三樓的回路幾乎要走10個直角彎才能進房間。該房需安裝電地?。電地熱經銷商設計190A的總用電量,要求單獨設配電箱。因每間房可以單獨溫控,設計了20個回路。裝修公司將此配電箱也放在一樓,20回路全從此到二三樓。請教高手,一個配電箱設計合理嗎?是否應該分層設三個?4分管是否管徑過???19個回路:廚房4回路;皇明太陽能1回路;衛星電視1回路;花園1回路;軟水1回路;弱電箱1回路;衛生間4回路,其中一樓衛生間2個回路;普通插座3回路,以上都是4平方線。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接連接在一個240A的配電箱上,此

  • 一級二級三級配電箱設計3大技巧

    什么叫一級二級三級配電箱

  • 【求助】關于超多回路照明配電箱的設計問題

    一個樓層照明配電箱,我算了哈,回路不超過80模(1模=18mm),由于沒有電井。目前想嵌墻安裝。問題:80模的能否做成一個配電箱?做成一個能否嵌墻(墻只有800寬)?嵌墻后一般安裝高度去多少合適?謝謝

  • 【請教】普通配電箱如何設計!如:進線電纜,開關等!

    【請教】普通配電箱如何設計!如:進線電纜,開關等!

    小弟剛入行，最近對普通照明配電箱設計有欠缺的地方。知道功率,電流后不知如何選擇多大的斷路開關,進線電纜等。不知有啥資料,或者書籍可以參考的。。 請各路大蝦,指點一二。。小弟萬分感謝。。 附件: 普通照明配電箱系統圖

  • 【求教】關于實驗室內配電箱的機柜設計

    1,功率30KW(7-8個機柜);2,從電力豎井到實驗室距離為56米(需要三相并接地);3,實驗室內設計一個配電箱,箱內設兩級空開,每個機柜功率約為3KW(機柜用電為單相),根據以上信息,請做個設計(所需電纜類型、長度,各級空開大小、數量這個應該怎么做,新接觸這些東西,不會做,求大神們指導。

  • 配電箱初步設計設計深度要求

    最近看設計院的初步設計圖紙,發現他們的層配電箱及設備分箱只設計到每箱多大功率,沒對箱內元器件進行進一步設計。不知道這是不是符合電氣初設深度要求

  • 請教三層別墅配電箱、回路等設計問題

請教高手,此電路布線設計是否符合國家電路設計規范?若整改,應該如何做?謝謝。

  • 配電箱成套設計 成套圖紙

    圖紙簡介: 配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙,,配電箱,配電箱成套設計 成套圖紙 投稿網友: qq1070559150 上傳時間: 2013-11-27

  • 求教工地一,二,三配電箱如何設計

    本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 編輯 工地同時建2棟樓 設備如下:40 塔吊2臺5.5KW 攪拌機2臺配料機 2臺木工場地鋼筋場地照明請教如何配置1級箱,2級箱,3級箱和照明箱一級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里二級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里最好告知每級配電箱內部用的斷路器和漏電保護器參數

  • 請教看電氣圖紙怎么設計配電箱

    請各位高手幫忙!!!!!!給些具體數據,總開1個4P漏電,分開2個225-100A塑殼,3P微斷7個,13個1P微斷,8個2P漏電,2個接觸器,2P浪涌加2P保護開關.著些電器件應該設計成多大的配電箱!!!!!!!請指教!!!!1是個暗裝箱!!!請走過的流個話啊!!!!!!!!!!!!

  • 住宅配電箱的設計與安裝,詳細實例解析

    住宅配電箱的設計與安裝,詳細實例解析

    一、如何設計住宅配電箱負荷的大??? (1)住宅用電負荷的分析 人們的生活水平提高,家庭用電負荷不斷增加,特別是大功率家用電器的使用,提出了如何計算家庭用電負荷問題。讓我們一起來回顧一下歷年來國家用電的標準。 70年代末以前設計的住宅樓,按每平方米建筑面積2瓦標準設計供電設施,主要用于照明。兩居室用戶的用電量不超過110瓦,三居室用戶不超過140瓦。 80年代,按每平方米建筑面積10瓦標準設計供電設施,兩居室用戶的用電量不超過550瓦,三居室用戶不超過700瓦。 90年代,按每平方米建筑面積25瓦標準設計供電設施,兩居室用戶的用電量不超過1400瓦,三居室用戶不超過1700瓦。 現行國家標準規定,一般兩居室住宅用電負荷為4000瓦,相應的電能表規格為10(40)安,進戶銅導線截面不應小于10mm2,空調用電、照明與插座、廚房和衛生間的電源插座應該分別設置獨立的回路。 由上可知,住宅樓按照所建年代不同,供電容量也不同。根據資料介紹的經驗值,我國

  • 是不是要重新設計一個照明配電箱

    我看我們酒店的裝修圖紙時,發現一樓的照明線路均由一個應急配電箱里引出,我就看不懂了:這個箱子既要有應急回路,又要有工作回路,難道要裝兩個總空開??或雙電源切換箱??但是平面圖上有看不出這個箱子的設計有什么特殊之處。請問是不是要重新設計一個照明配電箱,用以區分事故照明和正常照明。謝謝大家

  • 什么時候設計配電房的照明?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

點擊加載更多

配電箱設計

配電箱設計專題,為您提供配電箱設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱設計 相關的專業交流討論,更多配電箱設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變配電箱

配電箱al