13.9.10 公共建筑物頂層,除消防電梯外的其他消防設備,可采用一組消防雙電源供電。由末端配電箱引至設備控制箱,應采用放射式供電。以上規范中,“由末端配電箱引至設備控制箱”是否說明設備控制箱不屬于末端配電箱,我有以下問題 1.在消防設備配電中,雙電源末端切換,是到設備控制箱切換還是到其上一級配電箱切換? 2.設備控制箱是否屬于末端配電箱?請各位高手答疑,謝謝
配電箱、配電柜、開關柜、控制箱的區別 通俗的講,分配電能的箱體就叫配電箱。主要用于對用電設備的控制、配電,對線路的過載、短路、漏電起保護作用。配電箱安裝在各種場所,如學校、機關、醫院、工廠、車間、家庭等,如照明配電箱、動力配電箱等。 配電箱和開關柜除了功能、安裝環境、內部構造、受控對象等不同外,顯著的特點是外形尺寸不同,配電箱體積小,可安設在墻內,可矗立在地面;而開關柜體積大,只有裝置在變電站、配電室內。 配電柜是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電?。配電柜的分類很多。其故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,
看了一些圖,發現有的設計師,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,來控制一臺或幾臺風機。用不用KB0的考慮是什么?請教一下。
我們設計的電梯機房配電箱,配出了機房照明及井道照明的回路。圖審意見說:應增加轎廂的照明回路。疑問:轎廂照明從我的配電箱出還是從電梯控制箱出?
配電箱(溫控箱)距抽油機井口(可能外泄油氣混合介質)的安全距離在哪里能夠查到?GB50058-1992沒查到。非防爆配電箱要放到多遠的安全距離以外?
求大神詳解這個配電箱的控制和接線
我在做大型超市的時候,配電箱中的照明回路是用斷路器控制的.現在做一個廠房,面積挺大的.總工確認我斷路器后面加上接觸器來控制照明回路.我想不明白廠房和超市的做法為什么不一樣呢?
圖紙簡介: 生活熱水配電控制箱原理圖,這是我實際設計空氣源熱水機工程溫度控制箱,可提供單位宿 投稿網友: qiwu_005 上傳時間: 2013-03-19
15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接?1,2模塊接口,3,4壓力開關,5,6運行飯饋,請前輩,高手指點指點,越詳細越好謝謝!
把配電箱和控制箱合并了,因為配電箱在設備旁邊,我直接當控制箱用,可以么,我就是為了減少成本,另外這個配電箱還往別處配電,也就是說這個配電箱即當了配電用也當控制用了,是否可以,請哪位高人指教一下,快——————————————————
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
平時電梯配電箱系統圖 ,11層或18層配電箱容量一般選擇15KW,其中有一條回路是“至電梯控制箱”出線線纜為 VV5X25 ,開關選擇50A。這樣都沒有問題。但是突然發現有張32層樓的電梯配電箱系統圖,容量為20KW,其“至電梯控制箱”回路線纜仍為 VV5X25 ,開關卻選擇為63A ,我查資料,VV5X25 線纜在溫度40攝氏度,暗埋的時候,達不到63A。這引發我對電梯的思考,是不是32層樓的電梯,它的用電量更大一些,因此,至電梯控制箱這條線纜電流增大,線纜應為VV5X35 開關為63A,而設計人員疏忽了線纜。 請教大蝦有關于電梯配電這方面得資料嗎? 對于像11層,18層,25層,32層不高度的住宅樓 ,電梯的容量會隨著建筑樓層的增加也需要增加嗎?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
控制箱與配電箱