亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于“引風機”和除塵器的問題

    我去年設計了一個6噸的熱水鍋爐房~經過一個采暖期的運行~發現引風機風葉“粘帶”很多“泥”點~即風機失去動態平衡~除塵器為水浴脫硫式麻石~請問有什么措施可以解決這個問題呢?風機為10#~我的初步判斷是除塵器沒有擋板~是否正確呢?

  • 高壓引風機的操作步驟怎么寫?

    高壓引風機的操作步驟怎么寫?

    高壓引風機由變頻控制,變頻器內有三把閘刀,QS1、QS2合上是變頻運行,QS3合上是工頻運行,在運行、冷備用、檢修的操作步驟中有必要操作這三把閘刀嗎?請高手指教!要是寫上操作票感謝不盡?。 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 編輯 ]

  • 請問引風機的風壓為3Kpa還是12.8Kpa

    現在有一個5米深的水池,里面有效水深為4米,池底用風機曝氣,曝氣風機風壓為5米(49Kpa),池面封閉,用引風機引風,引風機風壓為3Kpa,假如不計壓損,請問引風機出風口的風壓為3Kpa?還是12.8Kpa?請大家討論一下

  • 關于無風機冷卻塔的問題?

    我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)

  • 【求教】30KW引風機的風壓和流量怎么控制

    【求教】30KW引風機的風壓和流量怎么控制

    我公司有上百臺30KW風機,全部采用星三角起動?,F(xiàn)在由于生產工藝要求需要對整個車間進行自動化改造,且需要對引風機的風量進行定量控制以提高成品率和產量,但是必須保持風壓恒定。經討論有兩種方案: 方案一:增加一個30KW變頻器,用于控制風機,可以很方便的進行自動化控制,而且可以節能。但問題也出來了,這樣做的話風量可以控制,但同時風壓也改變了。 方案二:在風機主管道上加裝流量計和差壓變送器。風機主管道為DN200 哪種方案合適,或者有更好的方案,請高手指點,不甚感激。發幾張圖片:

  • 鍋爐引風機起動不起來的原因

    我剛參加工作,主管廠里鍋爐,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,冬天更為嚴重?,F(xiàn)在正24小時運行,請哪位仁兄給點見意,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝!

  • 求講解圖示引風機的控制方式

    求講解圖示引風機的控制方式

    該引風機分三種控制方式:本地控制、plc控制、機旁控制。加個變頻電機就看不懂了,變頻電機怎么啟動的?怎么控制電機的?求講解。

  • 求教!以三葉羅茨風機做引風機的除塵系統

    各位同仁、各位高手,大家好!請教大家一個問題,比較頭疼。昨天去了一家做稀土材料的公司,有個項目要做。他們車間有四套分級機系統,用于選粉的。工藝流程為原料倉——分級機——旋風筒——收塵器——引風機,引風機為三葉羅茨風機,風機參數:全壓34KPa,流量16.3m3/min。收塵器為布袋除塵器,用130*1500的普通布袋,共30條(具體廠家和型號不明)?,F(xiàn)在這套設備使用起來有個問題,就是羅茨風機出口冒灰。經過分級機加工的粉塵主要由旋風筒收集裝袋,其他粉塵由收塵器收集,收塵器收集的粉塵粒徑為2um左右,這個對方公司的技術人員說的,沒有資料考證?,F(xiàn)在他們要求在車間外面,即風機出口再加一套除塵設備?,F(xiàn)懇請大家多多發表意見,一:風機出口冒灰的原因,二:該怎么解決。

  • 鼓風機/引風機產品選購心得交流!

    鼓風機/引風機產品選購心得交流!

    歡迎大家對鼓風機/引風機相關產品及樣本進行積極點評,把工程中使用過的各個品牌的鼓風機/引風機的經驗心得、品牌之間的對比及選型的關鍵問題與大家共享! 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要! 鼓風機/引風機的更多相關資料請查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4359&secName=%u9F13%u98CE%u673A/%u5F15%u98CE%u673A&allCount=26

  • 請教變壓器冷卻風機的問題?

    請教各位: 以380V,250W的變壓器冷卻風(應該屬于軸流風機)機為例,電流大約是0.38A所選用的熱繼電器大約是0.47, 但實際情況根本不是這樣的,因為380V,250W的變壓器冷卻風機銘牌上的電流竟然是1.06A 所選用的熱繼電器大約是1.3,我想請問各位這是為什么?

  • 【探討】關于冷卻塔及風機盤管的問題

    1.風機盤管有沒有什么國標風量是2380m3/h的。2.甲方要求冷卻水溫差按3.5度算,說是實際只能達到這么多,這樣合理嗎?

  • 誰用過無風機科技冷卻塔??

    各位大蝦,誰用過無風機科技冷卻塔??效果怎樣、價格高不?偶瀏覽樣本時看到了中國良機集團-廣州良機冷卻設備有限公司有生產但還是不太了解,請指教

  • 屋面冷卻塔、風機安裝照片!

    屋面冷卻塔、風機安裝照片!

    工程在收尾階段,各位給提點建議!大連斯頻德冷卻塔共兩組

  • 冷卻塔風機故障分析與處理

    冷卻塔風機故障分析與處理

    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:45 編輯 摘要:簡要闡述了循環水冷卻塔和風機的結構、設計參數,介紹了故障情況,對產生故障的原因進行了分析,著中介紹了故障處理過程,并提出了建議。 【關鍵詞】冷卻塔風機 故障 分析 處理過程 一、前言) 河南安陽鋼鐵集團公司制氧廠1#23500機組循環水冷卻塔采用兩臺GFNL-1750×2組合,系逆流式機力抽風冷卻塔,塔體為鋼筋骨架玻璃鋼結構。塔頂配備2臺風機,風機主要由電動機、聯軸器、傳動軸、減速器、輪轂、葉片、塔外油標等部件組成。其中減速器為二級齒輪傳動,減速器安裝底座為鋼架結構,風機輪轂材質為碳鋼結構,葉片為采用鋁合金材質的薄板型結構,通過帶有法蘭的碳鋼管用螺栓與輪轂聯接在一起,輪轂和減速器之間采用錐軸聯接,安裝、拆卸方便,葉輪由6片角度可調的葉片組成,可以適應不同的風量要求;聯軸器采用雙排鏈鏈條聯軸器,鏈條外面裝有鋁合金

  • [鍋爐]半噸的鍋爐到底用不用加引風機?

    最近幫別人做了一點小活兒,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,反燒的臥式手燒爐。該廠區全是平房,面積不到3000平米,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),我懷疑是為了多掙點錢,不過我也想請教哪位大俠:1。多大的爐子必須要加引風機?2。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用?

  • 1000MW火電機組引風機選型的技術經濟分析

    1000MW火電機組引風機選型的技術經濟分析

    摘要:結合1000 MW火電機組引風機的選型,對動葉可調軸流式和靜葉可調軸流式引風機進行了技術性能對比及綜合經濟比較。結論是兩種引風機都是可行的,動葉可調軸流式風機運行經濟性較好,而靜葉可調軸流式風機初投資低,可靠性較高,耐磨性較好。 鍋爐引風機因其輸送的是含塵且溫度較高的煙氣,風量大,風壓高,其運行的可靠性、耐磨性、經濟性和價格將直接影響電廠的初投資及今后的運行經濟效益。目前國內大型機組鍋爐所配備的引風機中,主要為靜葉可調軸流風機或動葉可調軸流風機兩種型式,也有少量的離心風機。根據國內1 000 MW 機組的負荷特性,一般都要求機組具備調峰能力和變負荷運行方式。離心式風機調峰經濟性差,運行電耗大,必須采用變頻調速系統來調節風機的風量和風壓,以適應運行工況的變化。由于現在大功率高壓變頻器需采用進口設備,電氣設備費用非常昂貴,而且采用大功率變頻器,還有許多技術問題未得到徹底解決。此外,離心式風機設備體積大,重量大,從而給檢修和維護帶來很大困難。在大型引風機選型時,一般采用靜調軸流引風機

  • 600MW機組超低排放改造后引風機失速分析與處理

    600MW機組超低排放改造后引風機失速分析與處理

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 燃氣鍋爐是否都需要設置送、引風機

    兄弟不是學暖通的,問題比較弱,還請大家看看,幫幫忙。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,還是不管多大都需要。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機?

  • 請問誰能提供引風機房及后煙道設計的資料?

    請問誰能提供引風機房及后煙道設計的資料?我不是土建專業,現在業主需要重建引風機房要我們做的。 大家幫幫?/p>

點擊加載更多