當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水??諝庵袧穸仍酱? 冷凝水產生的量也就越大。 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。在空調冷凝水液位控制方面具有多年豐富經驗的上海西創商貿有限公司主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空調類客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分。水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作。 等正常時又可自動恢復。這一裝置的優點如下:1、 排水提升泵易于安裝, 而且不存在水位差的要求, 安裝高度可任由安裝者選擇, 解決了建筑設計及工程安裝中的標高
各位高手,想請教一個問題:混床設備的排水裝置。我查了很多文獻,但是權威的文獻沒有注明?;齑苍O(shè)備的排水裝置到底是用穹形孔板石英砂墊層還是多孔板水帽式?離子交換的排水裝置,文獻都建議這兩種,排水設備對布集水的均勻性要求很高,一般中小型設備采用的是多孔板水帽式,而大型的設備,穹形孔板石英砂墊層。(當然石英砂在使用前需要用HCI浸泡去除雜質,而且石英砂要用99%含量SIO2的)但是有些資料又顯示,不可以用穹形孔板石英砂墊層。因為運行阻力大,存在漏硅現象和有機物在隙縫里滋生。這下我有點
一種新型的節能空調裝置
既然是好書,所以推薦過來了...不說別的了,就看你需要不需要...PDF格式,共三部分:Part1 /3
[制冷與空調裝置].袁秀玲.掃描版
現有一個32層的普通住宅,污廢水合流,采用雙立管形式,圖紙會審時說衛生間排水立管讓我加消能措施,立馬查規范和措施,沒找到這方面的要求。哪位大神幫忙解答啊
蒸發冷卻空調裝置中的水源一般是?自來水,江,河湖天然水源?為什么在暖通設計規范的條文說明中有,江,河湖中的水溫度較高,只適合于直接蒸發冷卻,而不適合于間接蒸發冷卻?根據8.1.1-7條文說明,為什么說當室外空氣的露點溫度低于14-15度時,間接蒸發冷卻可以得到接近于16度的低溫水?直接蒸發冷卻還差不多得到16度的冷水,間接蒸發冷卻是利用直接蒸發冷卻后的二次空氣再來冷卻一次空氣,跟冷水沒關系吧?
知識點:空調熱泵
一般商鋪采用分體式空調,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭)、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式。
在高層及超高層建筑中,排水立管曾經設過消能裝置。但那是根據前輩的經驗,有沒有相關規范或規定?哪位知道,請多多指教。謝謝?。?!
各位同仁: 〈〈建筑給水排水設計規范〉〉中第4.3. 11 款中要求建筑塑料排水管穿越樓層、防火墻、管道井井壁時,應設置阻火裝置。目前,我國生產這方面的阻火裝置都有哪幾種?知道者請回復。謝謝
自動噴淋的末端試水裝置的排水,在實際中是怎么做的? 尤其是在高層如27層的高樓,每層都設末端試水裝置!排水管選用什么材料的?是用PVC的好還是用鍍鋅管好?末端試水裝置和排水裝置的連接是密閉的還是敞開的?如果是用PVC排水,是不是還用加地漏?末端試水裝置的閥門安裝高度是多少?如果層高是2.7米!
1.室內給水管道安裝 一, 施工準備 (一) 1, 作業條件 地下管道鋪設必須在房心土回填夯實或挖到管底標高,沿管線鋪設位置清理干凈,管 道穿墻處巳留管洞或安裝套管,其洞口尺寸和套管規格符合要求,坐標,標高正確. 2, 3, 暗裝管道應在地溝蓋板前或吊頂封閉前進行安裝. 明裝托,吊干管安裝必須在安裝層的結構頂板完成后進行.沿管線安裝位置的模板及 雜物清理干凈,托吊卡件均已安裝牢固,位置正確. 4, 立管安裝宜在主體結構完成后進行.高層建筑在主體結構達到安裝條件后,適當插入 進行.每層均應有明確的標高線,暗裝豎井管道,應把豎井內的模板及雜物清除干凈, 并有防墜落措施. 5, (二) 1, 支管安裝應在墻體砌筑完畢墻面未裝修前進行
最近做了一個KTV的噴淋,噴淋立管從管道井引出來,衛生間在管道井的邊上,規范上說每個報警閥組控制的最不利點噴頭處應設末端試水裝置,可是我的最不利點在一個KTV包房里,這個試水裝置怎么設啊,試水的時候也沒有衛生間來排水,好糾結,想了好久不明白啊。希望大家能幫我解決一下啊
冷暖型空調室外機是不是要單獨做排水,那樣排水怎么排啊,室外又不能亂排,有一臺排到了室外排水管了,可是另外的一臺太低了,排不到,請問有什么解決辦法嗎?是不是所以冷暖型的空調室外機都是要做單獨排水的???謝謝!
目前絕大多數空調排水的設計都只考慮室內機排水,實際上空調在制熱的時候是室外機排水,在不考慮室外機排水的情況下,很多小區一到冬天就成了熱帶雨林,空調板上到處滴水,影響美觀也影響了環境,建議設計院在考慮空調排水的時候,也考慮室外機的排水,其實很簡單,多加一個彎頭就行了。有同感的來討論一下。
客廳天花不做吊頂,在天花四周貼石膏線,在石膏線下面安裝1.5P壁掛式空調內機(內機高度為28CM),請問該空調的排水管口離空調內機底部多少CM為宜。如圖所示。
安全閥機房空調制冷系統中,壓縮機、冷凝器,低壓循環貯液桶、低壓貯液器、中間冷卻器等設備上均應裝有安全閥。機房空調安全閥的開啟壓力設定值由保護容器的設計最高壓力決定,而且要高于最高工作壓力的1.05~1.1倍,這樣容器內壓力的偶爾波動就不會造成誤開啟動作。在氨和R22機房空調制冷系統中,壓縮機上的高壓安全閥,其開啟壓力為,吸排氣側之間的壓力差達1.6MPa時,能自動開啟,在冷凝器、貯液器等高壓設備上的安全閥,當壓力達到1.8MPa時,應能自動開啟,在中間冷卻器、低壓循環貯液桶、低壓貯氧器等設備上的安全閥,當達到1.2MPa時,應能自動開啟。機房空調安全閥的安全使用要求:(1)直接相連,垂直安裝。保持暢通,穩固可靠。(2)防止腐濁,安全排放。若機房空調安全閥排放管內受雨水侵入時,應在排放管底部裝上泄液管,以防積液時對安全閥和排放管造成腐蝕。泄液管應接至安全的地方,并應有防止冬季凍結的措施,同時禁止在泄液管上裝任何閥門。(3)一旦起跳,立即檢驗。機房空調
空調排水裝置
空調排水裝置專題,為您提供空調排水裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調排水裝置 相關的專業交流討論,更多空調排水裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題