最近正在準備關于這個課題的論文,希望做過的前輩有重點的談?給小弟一點建議。我做過的一個是采用柴油取芯鉆,鉆梅花樁......
現在手上同一地塊上2個項目,地質勘察資料也基本一致,A幢框架8層綜合辦公樓,設計D400管樁,樁長24M,試樁采用的靜壓樁機施工,20天試樁靜載測試極限承載力300T,B幢12層綜合樓框架12層設計D500管樁,樁長24M,樁長24M試樁采用的錘擊樁機施工,20天試樁靜載測試極限承載力300T,離預計的極限承載力400T相去甚遠樁尖持力層均為8-2#黏土,進8-2#黏土層基本均為5M左右,針對這種情況有專家能解惑嗎,謝謝,期待你的回音
我們工地上19層框剪結構,基礎采用500預應力管樁基礎,施工工藝采用錘擊管樁。我們現場的試裝樁情況及標準是這樣的:試打樁情況:58#樁位于ZK24勘測孔附近,配樁長度10米,露出地面0.6米,入土深度9.4米,有效樁長為5.695米,錘重5噸,落距2.5米以上,總錘擊數為761擊,最后三陣貫入度為10mm,10mm,7mm,每陣10擊。樁端持力層為強風化花崗巖。233#樁位于ZK15勘測孔附近,配樁長度8米,送樁深度3.3米,有效樁長為7.10米,錘重5噸,落距2.5米以上,總錘擊數為768擊,最后三陣貫入度為8mm,10mmm,7mm,每陣10擊。樁端持力層為強風化花崗巖。281#樁位于ZK27勘測孔附近,配樁長度7米,送樁深度2.2米,有效樁長為6.11米,錘重5噸,落距2.5米以上,總錘擊數為578擊,最后三陣貫入度為10mm,10mmm,8mm,每陣10擊。樁端持力層為強風化花崗巖。確定打樁標準: (1) 有效樁長≤9米,最后三陣貫入度為1.0cm,樁錘落距≥2.5m。(2) 有效樁長>9米,最后三
成功送至設計標高
1 、確定打樁順序。打樁時,由于樁
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 編輯 內容簡介:采用用錘擊預應力混凝土管樁Φ500×125mmA型管樁2230根,單樁承載力為1600kN,平均樁長約40m,總工程量89200m,計劃安排8臺HD50型柴油錘擊機進場施工。文件格式:Word文件大?。?66 kB
請問誰有預應力管樁的施工記錄表?上傳一份吧,謝![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-15 21:03 編輯 ]
錘擊式預應力混凝土管樁工程技術規程DBJT15-22-2021
廣東省標準 《錘擊式預應力混凝土管樁基礎技術規程》 貫徹執行中應注意的幾個主要問題王 離(教授級高工)廣東省土木建筑學會(二○○九年七月)內 容 提 綱0. 前言1. 關于管樁的結構構造和質量問題2. 關于抗拔樁的問題3. 關于管樁的巖土工程勘察問題4. 關于管樁在厚淤泥土層中的施工問題5. 關于管樁的抗腐蝕問題6. 關于管樁工程質量檢測問題
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
柴油錘擊管樁基工程采用數字信息化管理系統的優勢
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
兩種沉樁方式.有什么不同?具體考慮哪些因素加以選擇的?是不是考慮土層土質情況?還有對環境的影響?還是對土的擾動?還有一個問題什么時候必須進行沉降觀測?有沒有具體的規定?
DBJT15-22-2008廣東省標準《錘擊式預應力混凝土管樁基礎技術規程》http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1595672&ofid=0&pid=16663570&page=1&extra=%3D1
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。
錘擊管樁
錘擊管樁專題,為您提供錘擊管樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與錘擊管樁 相關的專業交流討論,更多錘擊管樁相關內容請訪問