湛江自來水公司綜合住宅樓工程框架結構九層,總高度為31.50m。位于湛江市海濱地帶,地面以下2.5~4m為機械吹填海砂層,地表平坦,砂層往下為淤泥層,屬沖刷和淤泥環境沉積類型。第四紀軟土厚度較大,特別是第二層的淤泥層,厚度達8.50~15.20m,層面為極具特色的海陸沉積湛江組層型。場區下水位于地表下1.20m層面,屬上層滯水帶類型。該工程樁基設計采用高強度預應力混凝土管樁(樁徑為500mm,壁厚100mm,管樁混凝土強度C80),單樁承載力為700kN,有效樁長為26—29m,總樁數230根,采用三節接樁?;A(chǔ)采用群樁上的整體筏板及局部承臺。 湛江海運集團綜合住宅樓工程框架結構九層,總高度為32.10m。地質狀況屬軟土地基,從第l層~第8層均為松軟地層,力學性質差,第9層持力層為地表下深25m以上的厚8~14m的粘土層(?κ=190kPa)。本工程位于市區中心,周
400PHC樁樁頂與承臺連接處樁頂1.2m范圍內灌與承臺同強度的混凝土并有插筋,現承臺均已施工完畢,但檢測結果頂部樁身混凝土強度只有C10,請問有何影響?如何處理?
溶洞場地預應力高強度混凝土管樁分析 論文欄目:混凝土論文 1工程概況本工程為某商住樓的建設項目。本工程主樓為2幢17層的框架結構住宅成,地下為一層地下室。經過對工程場地的地質勘察,結果表明在本工程場地內存在溶洞和土洞情況。經過綜合的分析考慮,本工程采用的PHC管樁復合地基處理后的筏板基礎。在溶洞和土洞的區域進行PHC管樁施工之后,需要對溶洞和土洞進行處理,本工程采用的處理方法為直徑600mm雙管旋噴注漿。2施工工藝及注意事項2.1施工工藝本工程進行PHC管樁的施工,其具體的施工工藝流程為樁位測量放樣→樁機就位→吊裝入位→錘擊打樁→接樁就位→電焊接樁→測量貫入度→收錘。本工程所采用的是柴油錘施工,如表1所示為柴油錘的基本參數。每天施工的管樁的數量為20根,管樁施工的工期為21d。2.2樁位測量放樣(1)根
高架橋基礎預應力高強度管樁沉樁技術
預應力高強度管樁,通過先張法使管樁在實際使用之前就對管樁樁身混凝土產生壓力,但是這樣搞,用在樁基礎的管樁的壓力不就更大了嗎?
請問一下你們在設計時有沒有考慮腹板的高度變化率啊??梁柱的高度變化率不滿足時,你們是考慮加大小頭的截面高度還是加加勁肋??
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂
請教大家:國內暴雨強度公式模擬暴雨和地面徑流用以下哪些軟件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?還是都用呢?
1 混疑土強度的換算 2 混疑土強度的推算 (1) 利用7d抗壓強度推算28d抗壓強度 (2) 利用己知兩個相鄰早期抗壓強度推算任意一個后期強度 (3) 利用已知28d的抗拉強度推算不同齡期的抗拉強度 (4) 混凝土抗拉與抗壓強度的關系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 編輯 ]
有時候鋼梁的強度不符合規范要求,撓度符合規范要求,應該怎么處理呢,使用這樣的鋼梁根據實踐經驗應該是沒有安全問題的。請給位老師指點,謝謝
我們標段最近生產的管片在施工過程中發生了幾起管片出現裂縫的現象,我們預制好的管片都是露天存放的,現在十二月份南京的天氣也在零度左右,除了管片生產過程中產生的問題,低溫天氣會不會影響混凝土結構導致我們管片在施工拼裝過程中產生裂縫?
我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家?guī)兔Γ覀€(gè)理由不要回彈復檢
請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定、非數理統計評定)時,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa)?
噴規中規定了各危險等級的噴水強度和作用面積.這個噴水強度是針對單個噴頭的設計保護面積來說的.比如說噴水強度為8L/min.m2,設計噴頭的保護面積為15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而實際上噴頭所噴出的水不可能都作用在這個規定的面積上,如果按噴頭的噴水半徑3m計算,假設火災發生的時候,只開啟了一個噴頭,那么平均噴水強度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和設計噴水強度相差很大.設計的時候不需要考慮這個嗎?這里說的一些數據不是真實的數據,希望大家不要就這個討論.我的意思是:單個噴頭的實際噴水強度與設計(人為規定)噴水強度兩者之間的關系.
陸培炎--地基的強度與變形
暴雨強度公式里面有兩個參數,一個是重現期,一個是降雨歷時。我可不可以這樣理解:重現期取一百年,降雨歷時取3天,算出來的數據能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨強度。敬請高手指點:handshake
請大家談一談,同樣的構件,由不同的模板支設,如柱用紅松大板,鋼模,普通模板支設,用回彈方法檢測時,回彈值為什么相差較大.或者換個說法,不同的模板對于回彈值有什么影響.
鋼筋的抗剪強度取值為多少呢?一般規范上看不到啊
管樁強度
管樁強度專題,為您提供管樁強度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁強度 相關的專業交流討論,更多管樁強度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度