施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
管樁偏位的兩種處理方法
港口集裝箱碼頭分級標準(推薦)ZGX-JOOO1-2008超限箱裝卸工藝規程ZGXJF-J0002-2009集裝箱作業碼頭內部總體管理標準
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
基坑支護,這樣做有什么問題?
PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。
一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。
亞洲風險與危機管理協會 注冊高級企業風險管理師(CSERM) CSERM
人工挖孔樁與管樁經濟對比
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:ccq2697001378@163.com,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。
管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!
Award of Excellence Buffalo Bayou Promenade, Houston, TXSWA Group, Houston, TX client: Buffalo Bayou Partnership
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理???有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下
進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢??吹酱驑队涗浖霸O(shè)計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
給大家發個鉆孔樁與管樁的造價比較,請大家談?wù)効捶ār(jià)問題,你可以問你們做預算的當?shù)氐亩~情況。至于市場價,現在一般在江浙上海一帶,鉆孔灌注樁以混凝土立方計算,大約700~800元左右一立方的樣子。預應力管樁的市場價格,以每米計算。我了解的情況,在江浙上海一帶,400管徑的,大約100元一米,500管徑的,大約150元一米,600管徑的,大約200元一米。市場價格變化大,要了解這個,你必須向當?shù)氐拇驑秵挝涣私?,以上?shù)據,僅供參考。根據實際工程(天津地區)的對比計算,預應力管樁(400、500)單位承載力造價約為1.0元/kN,鉆孔灌注樁(500、600)單位承載力造價約為2.1元~2.5元/kN。不同場地、不同地區的地質情況會存在差異,造價也會浮動,但差別不會非常大。故可
管樁協會
管樁協會專題,為您提供管樁協會相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁協會 相關的專業交流討論,更多管樁協會相關內容請?jiān)L問