靜壓樁一天能施工多少米
靜壓擴底樁機施工的整個過程演示。有效的彌補了夯擴樁施工所產生的噪音、震動等污染問題。吳江良工機械有限公司聯系人:朱海峰聯系電話:13862073898聯系地址:江蘇省吳江市菀坪鎮同心東路27號
關于靜壓高強預應力管樁,如何確定終壓,以及在此壓力作用下貫入度達到多少才算該樁已經施工完成?需重復幾次?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-15 10:17 編輯 ]
靜壓樁機在吊樁的過程。
碰到一個問題;樁長40米左右,配樁3節。圖紙中寫明暫定靜壓 是否錘擊根據試樁決定 。施工招標是按照靜壓管樁。靜壓樁架已經進場 不是錘擊靜壓兩用的樁架.試樁后設計建議最后一節樁錘擊。代價認為更換費用過高。附:1.6-1層為粉質粘土,樁端土承載力特征值850,6-2a層為粉加粉土,樁端土承載力特征值1500,6-2b層為礫砂,樁端土承載力特征值1800。靜壓管樁在6-1粘土層應能順利沉樁,大部分樁進入6-1就壓不下了,距離勘察報告顯示的6-2有1-2米左右。 2.Z56號孔附近試樁,樁端距離6-2a層1.0米左右時,壓樁力達到1500KN.設計單樁承載力930KN.當繼續送樁時,壓樁力降低到300KN。附近行政樓也出現類似情況,6小時后壓時,承載力降低。 根據上述情況,設計要求繼續試樁,對比判斷。我想問一下 1錘擊和靜壓的差價 2差價是否小于靜壓后截樁接樁的費用 3.編制施工招標預算的時候是否要考慮錘擊費用?
隨著人類對環保意識的不斷增強,靜壓法將逐漸取代錘擊法。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷、質量穩定、造價低等優點,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,但是在實際應用過程中,施工質量和安全問題頻頻出現。本文從實際工作經驗出發,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,以確保管樁施工質量和安全。靜壓預應力管樁施工過程的控制
一、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖 二、靜壓預應力管樁施工工序圖
結合現場實際,與管樁工人老師傅交流,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,進一步加深對管樁的感性認識。
厚層密實砂大直徑靜壓管樁施工
求助:平均約2m深的素填土層、一下20多米均為淤泥,地下室做5米深的基坑,水泥攪拌樁支護(重力式,格構);基礎采用靜壓預應力管樁,即樁頂標高位于基坑底。求助施工順序:1、先施工管樁,但達5m的送樁深度,設計能允許嗎?終壓值如何定,是否考慮送樁段長度?2、挖完基坑之后,再樁機下去,那么合適嗎?并且淤泥層承載特征值40KPa。 設計能如何優化?
中建靜壓樁工程施工組織設計
靜壓預應力砼管樁施工工藝
錨桿靜壓樁施工工藝流程
本工程選用PHC-400AB-95樁、樁長30米、送樁12米。設計特征值1530KN。設計死活不同意雙控。為壓至設計標高,施工中配重(總)一再增加,加到了510噸。設計要求終壓435噸,實際施工中壓到470噸是常事?爆樁亦是常事?個別時終壓達到490噸?請幫助提出能說服他們的依據!將來的責任該如何分配!
PHC管樁靜壓施工的送樁問題探討.pdf