亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 預應力混凝土管樁的規范

    預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.

  • 現張法預應力混凝土管樁

    現張法預應力混凝土管樁

  • 關于先張法預應力管樁的問題

    現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]

  • 預應力管樁發生沉降原因

    本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,是地質、設計原因還是檢測、施工的原因。

  • 請教預應力管樁的接樁問題

    請教預應力管樁的接樁問題

    本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]

  • 2010版先張法預應力管樁

    2011年開始實施

  • 請問預應力管樁樁頭處理

    施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]

  • 預應力混凝土管樁L10G407

    希望沒有重復,否則,請見諒。[local]1[/local]

  • 預應力管樁接樁質量探討

    預應力管樁接樁質量探討

    剛畢業那會,在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,感覺質量更差?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點?(假如工人技術都一致的情況下)

  • 預應力管樁接頭焊接質量

    預應力管樁接頭焊接質量

    預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象。尼瑪的是不是全中國就只有一臺樁機了,一定要他施工;開機的不熟悉,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯。尼瑪的難道是多慮了,這社會就這么瘋狂?

  • 預應力管樁接樁和截樁請教

    作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求。跪求?。。?/p>

  • 預應力管樁內的土凍住了,怎么辦

    請教諸位大神,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,原本水沖、掏土等清樁方法沒有成效,烤火、熱水效果不明顯,諸位有沒有好的辦法,求指點

  • 10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

  • 預應力混凝土管樁(L21G404)

    山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)

  • 預應力混凝土管樁施工介紹

    預應力混凝土管樁施工介紹

    預應力混凝土管樁有施工速度快,質量容易保證等特點,在立交橋、城市高架橋中廣泛采用,上海地區尤其是這樣。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊、定位、打樁、接樁等主要步驟。施工中也會出現樁頭爆裂、樁身裂縫等問題,視破壞情況,可用環氧樹脂補強,必要時要將壞樁報廢并同時補樁。 根據有關規定,預應力管樁必須進行質量抽檢,可采用靜載、動載等方法。預應力管樁施工——起吊

  • 預應力管樁進入持力層深度

    預應力管樁,如果單樁承載力能滿足要求,進入持力層深度是否一定得滿足規范要求?現有工程,樁端持力層為強風化片麻巖,據樁基公司經驗承載力沒問題,只是入巖深度有困難,樁身是否一定得進入基巖?樁為什么要有進入持力層深度的要求?

  • 湖塘洼地上預應力管樁設計

    摘 要: 預應力管樁作為一種預制樁,具有單樁承載力高、工業化程度高,施工快捷方便等優點而在工程中得到推廣應用。本文以某高校新校區建筑物基礎工程設計為例,詳細介紹了預應力管樁設計的基本原則、計算方法、施工及檢測情況等,供同類工程設計和施工參考。關鍵詞: 預應力高強混凝土管樁; 靜壓樁; 錘擊樁; 貫入度

  • 求教!預應力管樁入巖深度如何確定?

    設計采用的是先張法預應力管樁,錘擊法沉樁,要求入巖深度750。管樁不像鉆孔樁,可以看巖樣,打下去就下去了,如何判定入巖和入巖深度?