在預制混凝土管樁施工過程中,遇到硬土層、密實砂土層等難以穿過的土層,經常采用引孔的辦法送樁穿過去。請問采用引孔送樁有哪些具體要求?是否會降低單樁側阻力?在引孔段側阻力應該怎樣計算?
1、螺旋打樁機:螺旋打樁機是一種通過動力頭帶動鉆桿鉆頭向地下鉆機成孔的打樁設備。螺旋打樁機可以分為兩個部分:樁架和鉆進部分。
現場基礎為PHC預制管樁,防雷接地按圖集是引兩根大于等于10厘的圓鋼至柱子插筋,而柱子有兩根引下線,是一根引下線引兩根樁基鋼筋還是一處引兩根鋼筋?請各位給我指點哦!謝謝?。。?!
工地一臺500kVA的變壓器,有4臺打樁機,每臺60kW,現在要配臺動力箱,配置如下:630A的總開,4臺150A漏電開關。大家幫么看是否合??疑點:漏電開關是用三相漏電開關還是3+N的?
打樁機的原理:是利用沖擊力將樁貫入地層的樁工機械。
求預制管樁安全監理細則,請幫忙上傳上來,謝謝
現場問題: 現用戶工地有10臺樁機功率55kW(AC380V),1臺樁機配1臺焊機22kw(工作電源2相380V); 變壓器800kVA,靜態補償8*30kvar;變壓器分支開關為:3*400A(分1#,2#,3#) +1*630A(分4#);樁機距離變壓器為1200m,采用單根鋁線240mm2 ,實際使用情況為: 當1#開關帶動2臺樁機+焊機時,功率因數在0.6,電壓為285V左右,此時無法再啟動第3臺樁機;現計劃想同時投入8臺樁機,采用就地補償,是否能實現? 就地補償需要怎么出方案?
一、前言 文章詳細的介紹了混凝土預制管樁的優缺點,并對其施工工藝做了詳細的闡述,通過分析,并結合自身實踐經驗和相關理論知識,對混凝土預制管樁施工的質量控制要點及預防措施進行了探討。 二、混凝土預制管樁的優缺點 1.預制管樁的優點 預制管樁與其它樁相比具有以下優點:單樁承載能力高:樁底注漿提高了樁的承載力,比灌注樁的單樁承載能力高20%~30%。施工簡單、靈活性好、速度快。管樁工廠生產,現場靜力壓入,消除了現場混凝土的生產,可根據工程地質條件,調整樁的長度,一般壓樁速度在0.5~1.0m/min;樁質量檢測的隨機性強。每根樁靜壓過程中就可以控制單樁承載能力和單樁靜力試驗檢測;造價低、高環保性。比灌注樁可節省25%~30%,無噪音、無振動、無污染。 2.預制管樁的缺點 預制管樁采用埋件焊接接樁法。當?shù)叵滤桓?、腐蝕性強時,焊縫會在一定時間內銹蝕,形成樁身脫節,鋼性減弱,抗側移能力下降。如果發生地震等災害,后果就會很嚴重。
一、產品特點: 1.適用于樓房地基建筑,簡單易學,操作時可在固定位置可前后 移動,旋轉360°,液壓行走。 2.
打樁機如何通過北斗定位實現自動放樣?
柴油打樁機安全操作規程GB13749-92
鉆孔灌注樁的計算鉆土孔時是“自自然地面至巖石表面之深度乘設計樁截面積以立方米計算”。請問這里所說的“自然地面至巖石表面深度的深度”是不是也就是樁頂標高自室外地坪的高度,再加上樁本身的長度啊?如果一棟房子使用預制管樁與使用鉆孔灌注樁的話(樁的數目相同),兩者的造價大概相差多少???
求助:現一工程,直徑1300的人工挖孔樁(單承力2200t),端承樁,微風化巖石,承載力8500,單樁承臺,現樁身鉆心,原設計采用C40樁身混凝土,現只有C30,設計復核,單樁少600t,現采用PHC樁補樁,直徑500,單樁200t(五樁承臺),設計可行?理由.
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 編輯 今天施工單位發來了份出現預制管樁三類樁的檢測報告,希望設計院給出個補強方案,前提是樁機已經退場,不能再打樁了。根據目前的情況,我提了打錨桿樁的方案,施工單位也覺不行。有提出意見是把鋼筋籠伸入到三類樁缺陷之下一定長度,然后澆灌高一級微膨脹細石混凝土,對于這種方案不知道合不合適,沒有找到相關理論依據,希望高手們指點迷津。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-8 09:57 編輯 我們公司有一個項目,樁基礎采用預制管樁(主樓800樁徑,裙樓600樁徑),但因為基坑內地質較差,設計了淺層的水泥攪拌樁對土體進行加固,我請問是先打預制管樁還是先打攪拌樁,還是可以同時開打!
預制管樁打樁機
預制管樁打樁機專題,為您提供預制管樁打樁機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預制管樁打樁機 相關的專業交流討論,更多預制管樁打樁機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度